亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防電梯合用前室的規范、尺寸

    當消防電梯和防煙樓梯合用一個前室時,前室里人員交叉或停留較多,所以面積要增大,居住建筑不應小于6平方米,公共建筑不應小于10平方米,而且前室的短邊長度不宜小于2.5米。 我想問下這個2.5米指的是什么 是規定的嗎

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 消防電梯在防火規范中有什么要求(

    《建筑設計防火規范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 剪刀梯 消防電梯 合用前室

    剪刀梯 消防電梯 合用前室

    除了規范提到的塔樓設置有困難的可以合用前室,但樓梯間應分別加壓送風這條以外,單元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我們這里不能用三合一的前室。。。

  • 新版2014防火規范中有關消防電梯的疑惑

    在新出版的建筑設計防火規范中,有關消防電梯的條紋7.3.1和7.3.2條,每個防火分區需要設計消防電梯,那么是不是地下設備用房或者其他功能,比如庫房、餐飲等的防火分區也要設置嗎?個人覺得規范的出發點是比較好的,但是在實際工程中難以實現。出現多個防火分區的時候有米有好的解決辦法?感恩!!不知道在各地這條規范是怎么實施的???謝謝大家踴躍發言了!!!

  • 消防百科 | 消防電梯的設計要求

    一、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定。我國規定,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯、每

  • 消防電梯集水坑 排污泵配電

    消防電梯集水坑 排污泵配電

    消防電梯的集水坑 排污泵負荷按理應歸消防負荷。配電就出現一個問題。和消防電梯一組一起供電,就得在消防電梯室(12~18~層)引一路下來給排污泵。這樣就完全滿足了。只是有點倒送電。很矛盾。如果和二級負荷的客梯一組,相對友好辦點,直接在一層雙電源切換后,分兩路給排污泵和客梯。只是在規范里模棱兩可,高規中沒有明確排污泵為消防負荷,但間接似乎又是消防負荷。依舊矛盾中,希望遇到過權威點或者本身權威一點的同行解答。再未解答以前,暫以單獨配電,末端切換,滿足其消防配電要求,以一棟18層3單元、無地下室二類高層住宅建筑為例(無正壓送風系統)。由變配所(或電纜分支箱)引來主電源2路,分別為消防負荷和二類負荷各一路主電源;備用電源來5路,分別為3(棟)路消防電梯、1路客梯二類負荷備用電源和1路排污泵消防備用電源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 編輯

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,根據高規條文解釋,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

  • 何謂消防電梯?其作用是什么?

    何謂消防電梯?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創造條件,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯。

  • 請教減壓及消防電梯排水

    1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝!!!

  • 消防電梯用CM1-42002還是用43002?

    平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?

點擊加載更多

消防電梯 規范

消防電梯 規范專題,為您提供消防電梯 規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯 規范 相關的專業交流討論,更多消防電梯 規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲成av人片天堂网| 99久久久久国产精品免费| 成年视频在线观看| 久青草中文字幕精品视频| 先锋资源一区| 99视频国产在线| 九九热这里只有| 亚洲国产人成网站在线电影动漫| 91视频夜色| 久热这里| 亚洲一级毛片视频| 成 黄 色 激 情视频网站| 欧美视频在线网站| 最新国产大片高清视频| 国产色中色| 亚洲第一成年免费网站| 99精品国产兔费观看久久99| 欧美成人天天综合在线视色| 夜夜爽天天狠狠九月婷婷| 成人亚洲网站www在线观看| 日本在线观看网址| 亚洲精品乱码电影在线观看| 久久青草国产手机看片福利盒子| 亚洲视频二| 国产精品免费看久久久麻豆| 天天操网站| xivedos软件下载| 日本国产在线| 4399免费电影| 欧美太黄太色视频在线观看| 亚洲精品在线观看视频| 狼人综合伊人| 自愉自愉自产国产91| 精品久久久久久久一区二区伦理| 亚洲精品视频免费观看| 成人在线免费电影| 污站| 国产成人精品午夜二三区 | 亚洲一区成人| 国产精品天天看大片特色视频| 亚洲精品国产高清嫩草影院|