一個高層,電梯井是采用剪力墻250mm厚,建筑專業的電梯開門留了1.1m×2.1m,現安裝電梯時發現留洞不夠高,要2.2m高。讓結構專業跟著更改,可門洞上有連梁,還有角筋,怎么辦?
裝有自動門的電梯,門系統經常會產生各種故障,影響電梯的正常運行。現以當前大量使用的XPM電梯為例。 1.電梯既不能關門,又不能開門。 檢修和排除方法:①控制電路熔斷器1RD、2RD或門機電路熔斷器11RD過松或熔斷,擰緊或更換;②門機傳動皮帶打滑,張緊皮帶或更換;③門機電動機DM損壞,用萬用表M3、M4之間直流電壓為110V,而門機不轉,說明電動機損壞,加以修復或更換;④門機電阻RMD斷絲不通,更換電阻RMD;⑤門機電路個別連接端點(M1或M2或M3或M4)松動脫落,擰緊使線路暢通;⑥在基站用鑰匙無法開、關門,如果將22、24點短接,電梯關門或?2、32短接,電梯開門,說明廳外鑰匙開關DYK接點接觸不良或折斷。若接觸不良,可用無水酒精清洗,并調整接點彈簧片;若接點折斷,則更換DYK。 2.到站平層后,電梯門不開。 檢修和排除方法:①二級開門限位開關2KM損壞,使開門繼電器JKM不能得電,電梯無法開門。短接兩點38、01檢查確定,能開門,說明2KM損壞,更換2KM;②繼電器JKM損壞,更換JKM;③
上海三菱電梯門電機速度的調整方法 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269246&fromuid=902074
各位同仁,施工方施工錯誤,門洞口應該從建筑地面上2.2m,結果做成了從結構地面上了2.2m,建筑做法10cm,這樣門洞口凈尺寸就成了2.1m了,小了10cm,這種情況怎么處理啊?
請教各位同仁們,我單位的一個工程設計失誤了,我是這個工程的項目負責和結構設計。 這個工程是政府部門的一個高層安置點拆遷住宅樓,共17層(14臺電梯,三棟樓連在一起)。做到11層左右,上個星期甲方才確定電梯廠家(以前看都沒看過他們給的任何電梯數據,也提醒了。又不好說直了他們以前沒給資料),電梯廠家到現場看了下,提了下我們設計門洞留小了。這下不得了。政府工程部的負責人就硬說門等找平和加上門套,只有2m凈高。他就是硬要把找平定個5、6cm,上部門套最少3CM,以后老表分房,看到門不高,他承擔不了。 一開始硬按敲掉,算了總共有150多個要敲啊,等下TMD一句話要設計承擔費用,那還不被他搞死。還好他上面的一個主管還好說話,不同意這樣做。他們工程部說要我們考慮用地坪漆,要求我們按這樣給個設計的方案。 各位同仁們,像這樣的電梯門洞處理還有其他好建議?忘了說下電梯井是筒體。 我知道論壇有很多高手,請各位同仁給我個其他好意見吧,。。拜托。。感恩不盡。。
電梯門洞高度2200,層高2900,電梯門洞上方梁尺寸200x400,能將這條梁一次性澆筑成700的高度嗎?
童鞋們誰那里有觀光電梯門廳裝修詳圖呀,急急急,跪求
見過好多這樣設計的電梯,天正默認也是這樣畫。而我覺得下邊的門垛太小,電梯的中分門是開不了的。實際上到底什么樣的呢?求大神解釋
各位好,由于之前是參考其他電梯廠家土建數據做的門洞尺寸但是現在門洞寬的尺寸少了6cm,請問是否可以打掉呢?是核心筒結構。有人說不能打掉,會影響結構,有的人說可以打掉。求各位解答。。謝謝各位了。。
各位同仁,施工方施工錯誤,門洞口應該從建筑地面上2.2m,結果做成了從結構地面上了2.2m,建筑做法10cm,這樣門洞口凈尺寸就成了2.1m了,小了10cm,這種情況怎么處理啊?
就家庭鎖具而言,使用最多的也就是防盜門鎖,安全性高,價格也很適中。那么當防盜門鎖安裝的時候到底應該怎么樣做呢?有沒有什么方法以及注意事項呢? 防盜門鎖安裝步驟 1、按鎖體安裝尺寸圖示,鉆鑿鎖體安裝孔位。 2、依次將鎖體裝入孔位,找正后固定螺釘,在外面板部件上安裝螺桿和連接螺桿,將連動方桿插入鎖體的方桿孔內,外面板部件執手方孔對準連動方桿孔,安裝外面板部件。 3、安裝內面板部件,對正后緊固螺釘;將鎖頭體由內向外插入鎖體鎖孔內;將螺釘由鎖體面板
你家門鎖安全嗎?師傅告訴你什么鎖才是王道 ? 防火防盜防師兄,防火可救命,防盜可保財,至于防師兄嘛………咳咳,你懂得。新年臨近,盜賊們也開始蠢蠢欲動,不少人家里遭賊,原因就是家里的門沒鎖好,讓盜賊輕易進來,市面上的鎖大概有多少類型呢 ? 接下來我們來看看一個開鎖師傅的簡單講解。
俗話說“一把鑰匙開一把鎖”,但是如果一把鑰匙能開好幾把鎖,就很危險了。對于業主家庭裝修在選擇門鎖的時候,要多加注意,不僅要從質量上考慮,也要綜合門鎖的多種特征進行選擇,選擇合適的門鎖品牌,選擇安全的生活。下面買五金網小編給大家談談如何選擇合適的防盜門鎖。市場上的門鎖多種多樣,類型豐富多彩,選擇市場上的品牌,要認真謹慎的驗證品牌的口碑,要多加了解門鎖的信息,而對消費者是有好處的,門鎖不僅是安全的象征,也是外觀時尚的選擇象征,選擇了質量保證,也要選擇外觀保障,質量是硬道理,外觀也是不可缺少的因素,門鎖的質量是很重要的,門鎖負責著消費者家里的財產安全和人身安全,有著不可抹去的責任,也有著不可替代的作用,消費者選擇門鎖,就是選擇了真正的安全,就是選擇了真正的安全生活。市場上多種類型的品牌使得消費者眼花繚亂,也使得消費者對品牌的選擇也是有一定不確定性的,選擇合適的品牌有著很重要的作用,品牌的力量是重要的。消費者可以從市場上的銷售量最多的品牌還有口碑最好的品牌進行選擇,選擇質量有保證,口碑有保證的好品牌。消費者對于門鎖的選擇有著很高的要求,不僅從外觀上看要精美。內部結構也要有著
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目電梯門套部分節點構造詳圖,圖紙包括:總說明,電梯平面圖,電梯門套,射釘或木楔間距示意圖等。 投稿網友: huaq365928195 上傳時間: 2014-06-12 <
圖紙簡介: 電梯門禁圖紙,包括說明,系統圖,平面圖電梯控制管理系統設置在二十二層行政層、二十三和二十四層總統套房層。 投稿網友: xunmeng123 上傳時間: 2014-08-20
本人在做一個四層框架,不帶地下室。設有一電梯,采用的柱下條基,縱向布置;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,請問如何 處理呢?謝謝!!
電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?
各位,在電梯施工單位,定位階段,電梯門中線如果未確定,是如何影響到墻面石材排版的?延伸:如何可以避免影響排版的發生?(電梯門中線,同樣屬于電梯安裝中,重要節點,其意味著僑箱已定位)
本帖最后由 夢碎了 于 2013-9-16 19:25 編輯 大家知道,電梯廳這一塊,往往是精裝修的工作范圍。客人進出房間,都會經過電梯廳,電梯廳的裝飾好壞,勢必與精裝修公司的裝飾技術水平分不開的,那么想要裝修好,就得與電梯公司配合好。 在進場之前,與甲方,監理方,總包,電梯公司碰個面,一起復核電梯門套,復核電梯門套主要注意以下幾個方面: 1,在復核定位軸線時,要確定總包給精裝修的定位軸線與電梯公司的定位軸線是否一致?因為定位軸線直接關系到以后工作面的開展。 2