本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 編輯 自己搜集的一些圖集和規范,分享給大家,請選擇下載
大家好,最近小弟我經常驗收鋼筋,關于梁、板、柱都已經漸漸熟識了,可是有個比較菜鳥的問題想問下諸位前輩。就是何為梁端支座,何為梁中間支座,我感覺這個問題怪擾人的,我問過我師傅,可他們講的我還是不能怎么理解,希望大家幫忙解釋下,因為這直接關系到計算彎直錨固。101圖集上大致是這樣意思:梁縱筋在中間支座的錨固長度=max{Lae,0.5hc+5d},這兩個條件是要同時滿足的,而且取最大值,而對于端支座來說,梁的縱筋要伸到柱外側縱筋內側,再彎15d的直鉤,并且保證其直錨水平段長度》=0.4lae,這個實際用時怎么處理,兩個公式怎么用,怎么區分端支座和中間支座,也就是說寬支座和端支座我現在比較混淆。希望大家指點,越詳細越好,越多越好,謝謝了、、、希望大家可以借助這幾張圖片發表看法。。。
本案地處浙江一旅游區域,是一座定位在四星以上的中式商務酒店,以貴賓樓、餐飲區,多功能會議中心、休閑娛樂中心,酒吧、客房等功能區域組成,設計大型的酒店空間,設計師首先需要對使用功能及酒店整體定位有一個全面的了解,并根據地域文化及受眾類型,排選出適合酒店發展及文化體現的裝飾風格。這對設計師來講,是種綜合設計能力的全面考驗,同時考慮整體成本投入和實用性方面指引,設計師將大廳、餐飲、會議、住宿等主要功能區域劃分為設計重點,以傳統江南中式建筑元素作為空間設計的文化載體,從現代視角來詮釋傳統的奢華與精致,設計以體現江南園林文化脈線為主,充分結合材質、照明、軟裝等物質特色,通過簡潔、洗練的設計表現來營造一種高級會所性質的新酒店空間。
各位大神,小弟求教,直接上圖:P70 圖中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接長度只要≥1.2Lae就行嗎?然后到P55這里又有個搭接百分率的修正系數,也是按百分率計算的。現在如果我的搭接為百分之25,50,100,搭接長度是按P55計算,還是直接P70得?并且請問原因?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,一個幣不然下了也不去看~
本帖最后由 liuge1888 于 2013-8-20 23:26 編輯 清晰版的圖集,對于大家學習和應用很有幫助!
11G101-1關于剪力墻豎向筋在LL生根時,下插到LL內滿足LAE即可,問題是如果LL高度小于LAE時,該怎么辦?是否是伸到LL底再彎折150?
關于11G101圖集的問題,新圖集上53頁受拉鋼筋基本錨固長度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本錨固長度不抗震,LabE代表抗震的基本錨固長度,這個理解應該沒錯,后面也有用到LaE,在03G101圖集中LaE理解為受拉鋼筋抗震錨固長度,但是在11G101圖集中該理解為什么呢?我看下面有laE=ξaE la,這里面又涉及到 la,圖集中也有交代la=ξalab,但是
在11G101-1圖集中關于后澆帶的7.2.2條第3款中“當后澆帶區域留筋方式與后澆混凝土強度等級不一致時,………",留筋方式1G101-1圖集中有兩種:貫通留筋和100%搭接留筋,說其與而混凝土強度等級不一致這句話該怎么理解?
很多圖集都是數字+字母,比如什么12D、L13D、02D、09BD1等等。我想問,這些編號到底有沒有編制的命名規律。如果有,那是什么?
我現在正在做的項目有室外道路施工,相關圖紙基本是引用圖集05MR202城市道路-水泥混凝土路面中的節點,可是圖集中關于地下圓形管道穿過道路基層的構造做法(圖集第26頁)讓我產生了疑問,橫向切縫方向永遠是橫向還是與鋼筋加強網和地下管道的方向一致,也就是說管道是斜的,切縫也應該是斜的?
本帖最后由 鎏曦 于 2017-8-15 08:46 編輯 分享收集的一些圖集和資料
本帖最后由 高衙內 于 2015-6-30 09:06 編輯 找著好費勁,共享給大家了,要的快來啊[
請問12sg904-1圖集2-9頁打圈圈的這個解釋是柱鋼筋的還是梁底鋼筋的?謝謝
有需要的就去下載吧
各位兄弟,請問你們有這2個圖集不?1、排水管門字式磚砌出水口(S-222)2、聯合式雙篦雨水口(鑄鐵篦子)(S-235)近來要用這2個圖集,但是要自己畫的有點浪費時間了。希望有的兄弟,慷概一下~傳一下,謝謝了
共3個包,請按順序下載,并按順序編好號。請朋友們參考,別忘了回帖支持哦!01
可以一次性下載,第一次上傳,好用了別忘頂一下!!!
新手一般看哪些圖集 哪些規范啊?現在在項目部,整天有大把的時間,想學習學習,但不知道看什么,給推薦點,適合新手提高的~謝謝