  • 消防和非消防常用電源箱能否合用?

    工程都是三級負荷,室外箱變有段距離。有個地下三類 車庫,地上三層的小辦公樓。1、同一防火分區消防設備(包括噴淋泵等)的雙電源箱可不可從共用兩個消防動力總箱引來?2、地上有個7.8個千瓦的非消電梯,可不可以消防動力總箱(常用)引來。3、進大樓的地方是不是要設個開關箱,主要針對電梯(樓頂機房一個,一層電井一個)。很多年前有個審圖給的意見。也記不清咋說的,后來一直這么干,總覺得有點浪費。

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 請教:消防電源箱供電線路--阻燃PK耐火?

    消防設備一般由雙電源供電,其線路采用耐火導線,能不能同時供采用阻燃導線的一般性負載呢?好象規范上沒有強調不能.請諸位談談看?謝謝!

  • 請問:消防泵和噴淋泵可以公用雙電源箱嗎?

    我看很多人圖都是這樣干的,但是審圖的說要分開,各用1各雙電源箱,說我違反GB50094-95 9.12條,我查不倒這本規范,

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位磚家

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 安防系統設備所需電源能從消防電源箱(雙路供電)引出嗎?

    消防控制室與安防控制室合用的請款下,安防系統設備所需電源能從消防電源箱(雙路供電)引出嗎?規范上沒有明確的規定不可以,但有人說消防局不會同意,但我們消防的圖紙也審過了啊,請各位指教……

  • 消防穩壓泵電源引自消防電梯電源箱,不妥嗎?

    消防穩壓泵設在屋頂水箱間,與消防電梯間相鄰,穩壓泵功率4kw,考慮到功率很小,所以從消防電梯雙電源箱引一路電源至穩壓泵控制箱。這樣做違反規范嗎? 審圖機構認為這樣做違反了如下規范規定: 1,消防穩壓泵應為兩回路供電且在末級自動切換。 2,電梯電源應從配電室設專用回路供電。 請同行發表意見,是我的設計錯了還是審圖機構錯了。 謝了!

  • 對非消防電源的切斷問題

    根據我所收集的資料,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷?3、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。

  • 關于非消防電源切斷功能

    如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦?

  • 無電梯機房怎么布置電源箱?

    無電梯機房怎么布置電源箱?電源控制箱應放在上層公共位置嗎?有誰做過請指點一下,謝了.最好能提供樣本情況.對了,是普通13人客梯.

  • 關于非消防電源切除的疑問

    火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,那就全切除了?

  • 什么時候用雙電源箱,什么時候用動力箱

    我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正砶娫幢磺袛嗟臅r(shí)候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。

  • 關于消防用電雙電源問題!

    現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?

  • 全國各地的消防電源類型!

    各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!

  • 消防火災哪些電源要切斷

    我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點

  • 關于非消防電源強切的問題

    根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置。當發生火災時,直接在配電房切斷。可行嗎?.

  • 關于消防末端雙電源問題?

    某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]

  • 高手:急救-消防箱的問題

    現在有一18層住宅(高度大于24M),底下三層為網點,消防箱內必須有自救式消火栓箱嗎?如果必須,是都用還是只有網點用? 請問那本規范上有規定?

  • 關于消防負荷雙電源的問題

    情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。

  • 關于非消防電源的切斷問題

    關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低)。所以,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源。請大家指教。

點擊加載更多

消防電源箱

消防電源箱專題,為您提供消防電源箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電源箱 相關的專業交流討論,更多消防電源箱相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色在线观看视频| 久久996re热这里只有精品| 91大神大战高跟丝袜美女| 综合热久久| 伊人久久天堂| 一区二区在线观看高清| 先锋资源中文| 天天综合久久久网| 三级视频网站| 日韩三级在线观看视频| 青青伊人精品| 日本大香焦| 日本免费a视频| 日本aⅴ在线不卡免费观看| 欧美13一14周岁a在线播放| 美女被免费网站| 免费观看亚洲| 男女激情无遮挡免费看直播| 邻居美妇肉蚌| 欧美无遮挡国产欧美另类| 欧美高清揄拍自拍视频网站| 欧美大香a蕉免费| 欧美人人澡| 日本一区二区精品88| 色www永久免费视频| 天天看天天爽天天摸天天添| 香蕉久久ac一区二区三区| 亚洲精品福利在线观看| 一级做a爱片特黄在线观看yy| 亚洲一区二区观看| 在线观看网站黄| 久久riav.com| ts人妖国产一区| 国产精品天天天天影视| 精品国产品欧美日产在线| 免费在线视频一区| 日本www色视频成人免费网站| 免费国产一级观看完整版| 国产香蕉久久精品综合网| 另类ts人妖精品影院| 免费在线观看亚洲|