在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。
個人在做一個廚房的消防設計,該廚房設置炮臺泡沫滅火系統,我想問的是:有炮臺滅火系統的區域是不是不需要噴淋?然后廚房區域需要消火栓保護么?
我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會違反規范嗎?
在建筑樓頂層如何布置溢流報警器
我公司開發的三棟小高層加兩棟高層正好位于河流邊上!(活水)請問可以利用嗎?我是土建行業的,臨時受命,請教各位高人哦!圖片上西邊是河流,
我有個問題想問問大家:江蘇省2008給排水技術問答上講:1)“消防水侯的水源可以從生活用水引出”,不知道各位水友們有誰這樣做過的,我都是直接從消防管網接過來的,也想直接從生活給水管網接過來,但是看周圍同事沒人這么做過,自己也不敢嘗試:( 如果直接從生活給誰管網接過來的話是不是要加止回閥或者倒流防止器啊?2)我們知道商業服務網點是要設置消防水侯的,而且規范上用的是“應”!但是江蘇省2008給排水技術問答上講可以按照滅火器設置規范上規定的滅火等級再提高一級,布置滅火器,就可以省略掉消防水侯,我也沒敢嘗試,不知道哪位高人可以指點指點!!!!!:) 3)消防水侯在布置的時候,他的布置間距、末端系統壓力有沒有什么具體的要求啊?(就是我們在做水力計算確定管徑的時候無從下手,不知道有沒有人和我一樣的)我查不到消防水侯的設計要求,只是在高規上講到:保證一股水柱到達房間的任何部位。希望大家踴躍發言,知道的還是不知道的都說說,暢所欲言,我們的目的就是解決問題!O(∩_∩)O謝謝
圖紙簡介: 某三層洗浴中心消防給水設計,包括設計說明,噴淋平面,消火栓平面及系統,計算說明流量計算等等 投稿網友: lsl7250651 上傳時間: 2013-09-03
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-8-12 17:06 編輯 一個防水卷材生產車間,工藝為在卷材上粘瀝青,車間排出的廢氣中含有大量的瀝青及分解氣體,經吸收、過濾、除塵等工序后排至大氣中。甲方從安全角度考慮,想在除塵、除油、過濾工藝裝置(均為密封裝置)中設消防滅火設施(見下圖中的A、B、C),請問,應該采取哪種滅火設施?泡沫滅火系統可以嗎?應該如何設?謝謝了!
1、管井布置大樣2、吊頂內剖面圖3、消防水泵的安裝大樣,詳細到螺絲都畫出。4、管 道轉彎,所有管件都畫出。5、所有各式支架大樣。如此種種。我想很多設計院都不會做這樣的工作。現在不停在忙這些。真不愿做設計。
住宅小區徑向比較長,為了滿足高規消防取水口與建筑距離不宜小于100m和節省造價,僅在小區中部設一個消防水池,并按規范設3個取水井,連接管為DN200,最長管道180m,標高-6.00。大家幫忙看下這樣可以嗎?
本人做過泵房、生活水箱和消防水池一起在室內的;見過泵房、消防水池各自獨立設置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有沒有把消防水池和泵房、生活水箱能整體設計在室外,地面以上做一個小房子的么?就是和設計在室內時是一樣的那種。 這樣做的成本和獨立設置在室外時是不是高些啊?有什么要注意的呢,謝謝指教!對了,還有就是消防水池埋地 OR 砌起來 那個成本高呢?
目前本人遇到兩種消防系統設計,下面我分別附圖進行簡單說明。
原設計中消防水池與泵房相鄰,水池建在車庫下方,250立方米;圖紙已審過合格。但水池位置甲方要求變更,這樣就造成水池與泵房相距20米,水泵采用自灌式,設在地下,高度雖滿足要求,但吸水管距離過長,這樣做是否可以?
有沒有關于消防水系統設計的詳細計算,怎么計算流量、確定管徑,噴淋和消火栓都有就完美了。拜謝。
各位老大, 我司現在規格建設一個地下消防水池,長度為9米,寬度為7米.現在設計方給我司設計的方案如下:1、主要結構,消防水池池壁厚為:20cm,用C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。池底:底層為10CM厚水泥石渣墊層,中間層:10CM厚C20砼,池底面層:40CM厚C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。水池蓋板:20CM厚C30鋼筋砼。每平方米承重為2.5噸;我司要求,消防水池上方我司有4臺貨車需要停放(暫定位空車10T),那么1、該設計的消防水池蓋板的厚度是否能承受?2、設計上說每平方米承重2.5T,那么我10T的貨車停放能否承重?3、如果貨柜車(載貨,重量暫定位25T),那么開過去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中間設計獨立立柱?? 以上請各位領導解答,謝謝!
目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜 問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。 問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。
求教大神~~ 我手里現在做的一個丙類廠房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和廠房距離小于50m。 如果選擇額定流量30L/s,額定工作壓力0.9MPa,最大工作壓力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那這個設計工作壓力應該怎么確定呢?我原先理解的設計工作壓力就是滿足最不利點滅火設施的工作壓力,但是沒有規范明確規定消防炮的工作壓力。比如消火栓,規范有明確規定,其栓口動壓不小于0.35MPa,充實水柱13m;噴淋噴頭最不利點處工作壓力不低于0.05MPa。而自動消防炮滅火系統技術規程 [附條文說明] CECS245:2008中4.2.5條只規定了消防炮的額定工作壓力、額定流量和額定射程,這個額定工作壓力是相當于消火栓栓口動壓0.35MPa的規定嗎? 如果是,那水炮設計工作壓力是否就是15 90=105=1.05MPa?如果不是,那就我自己選擇一個設計工作壓力,比如0.625MPa,那么按照公式計算得出,額定流量30L/