亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 氣體頂壓應急消防氣壓給水設備

    知識點:氣壓給水

  • 淺談消防設備應急電源FEPS

    淺談消防設備應急電源FEPS

    隨著我國經濟的發展,近幾年來我國每年發生火災的次數、人員傷亡及財產損失都呈上升的趨勢,這不僅在一定程度上阻礙了我國經濟的發展,而且影響了我國的國際形象;另外,人們生活水平的提高也需要一個舒適、安全的環境,人們對消防安全也越來越重視。各種消防設施(消防應急照明、消防水泵、防火卷簾等)在撲滅火災、人員救助中發揮了重要的作用,消防設備應急電源及時、有效的動作能夠保證這些消防設施迅速地發揮它們的效能。 消防設備應急電源是智能建筑處于火災應急狀態時,為了確保安全疏散和火災撲救工作的成功,擔負向消防應急用電設備供電的獨立電源。應急電源一般有包括三種類型:城市電網電源、自備柴油發電機組和蓄電池。有些對供電時間要求特別嚴格的地方,還可以采用不停電電源(UPS)作為應急電源。 1.FEPS的工作原理 FEPS是允許短時電源中斷的應急電源裝置。作為消防應急電源系統,當建筑物發生

  • 消防設備房應急照明做法

    有問題想請教下各位,各位消防設備房的做法是什么。本院做法是加蓄電池的熒光燈,而且蓄電池時間要180分鐘,但是采用普通熒光燈加雙頭燈有的審圖老總不讓。我們這個蓄電池只是在斷電后到發電機啟動前的切換時間內用。這個蓄電池的時間需要滿足180分鐘嗎?請各位把你們應急照明做法說下。

  • 消防設備與應急設備會同時啟動嗎?

    請問消防設備與應急設備會同時啟動嗎,還是先斷開非消防的應急設備后才啟動消防設備。選發電機時是應該只要考慮應急設備與消防設備的功耗較大者,還是要考慮所有的。

  • 消防強啟的應急設備是否都有強啟條件

    消防強啟的應急設備是否都有強啟條件

    菜鳥求教,如何實現應急設備的強qi?在哪一級斷路器處獲得消控中心強啟動信號?附件里面的總線至消控中心就是傳遞強啟動信號的吧?

  • 消防設備應急電源調試規范有哪些?

    消防設備應急電源調試規范有哪些? 1、切斷應急電源應急輸出時直接啟動設備的連線,接通應急電源的主電源。 2、按下述要求檢查應急電源的控制功能和轉換功能,并觀察其輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、主電工作狀態、應急工作狀態、電池組及各單節電池電壓的顯示情況,做好記錄,顯示情況應與產品使用說明書規定相符,并滿足要求。 1)手動啟動應急電源輸出,應急電源的主電和備用電源應不能同時輸出,且應在5s內完成應急轉換; 2)手動停止應急電源的輸出,應急電源應恢復到啟動前的工作狀態; 3)斷開應急電源的主電源,應急電源應能發出聲提示信號,聲信號應能手動消除;接通主電源,應急電源應恢復到主電工作狀態; 4)給具有聯動自動控制功能的應急電源輸入聯動啟動信號,應急電源應在5s內轉入到應急工作狀態,且主電源和備用電源應不能同時輸出;輸入聯動停止信號,應急電源應恢復到主電工作狀態; 5)具有手動和自動控制功能的應急電源處于自動控制狀態,然后手動插入操作,應急電源應有手動插入優先功能,且應有自動控

  • 消防增壓設備的一些問題

    1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?

  • 關于消防穩壓設備的問題

    屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答

  • 關于消防報警設備的報價

    大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。

  • 關于消防應急廣播的問題

    我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料

  • 應急燈算不算消防用電設備??什么叫設備?

    這是個關鍵的問題,大家不要急著回答,想清楚再表態。這問題弄明白后,應急照明及消防的很多概念都可以澄清了,比如說,若不是消防用電設備,那就不一定非得專用回路。若為設備,那么就要專用回路供電,事實上應急燈接專用回路缺點太多,比如說工作回路停電,應急燈因為太可靠，所以不會自己點亮,反而此時一遍漆黑,豈不害人??偶覺得不能算設備,設備一般指水泵=空調機、風機、電梯等,燈具從來就沒劃為設備過,但它確實是做消防疏散用,個人的看法。

  • 應急疏散照明的線路需要按照消防設備線路設計嗎?

    最近有一個很小的二層底層為一般的戊類庫房,二層為一般辦公的樓房,建筑面積約1000m2。二層設置了應急疏散照明及指示。在圖紙審查中,要求應急疏散照明回路應自供電系統的總箱引出,且應配ZR-BV型導線,穿鍍鋅鋼管暗敷。理由是:GB50016-2006 11.1.3及11.1.4。

  • 關于消防應急照明的問題

    關于消防應急照明的問題

    想知道這個消防應急照明箱的原理?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢??jī)?yōu)點暈了,希望高手解釋下。還有,按照規范,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢???

  • 注冊公用設備和消防能同時注冊嗎

    請教下論壇的大神,本人現在通過注冊公用設備工程師(給水排水),準備考消防。但是,擔心消防考下來(如果幸運的話),公用設備和消防不能同時注冊,那樣就白考了。有沒有大神同時把消防和注冊設備注冊到不同單位的啊,分享下經驗唄。

  • 消防氣壓供水設備的設置

    現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 關于消防應急照明的設置

    求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答

  • 關于消防設備的幾點問題

    1、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力、停泵壓力如何計算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解

  • 消防變頻供水設備是什么

     消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。       隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小、占地少,采用水氣自動調節、自動運轉、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資。    

點擊加載更多

消防應急設備

消防應急設備專題,為您提供消防應急設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防應急設備 相關的專業交流討論,更多消防應急設備相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 美日韩在线观看| 天堂在线www网亚洲| 亚洲国产欧美视频| a视频在线免费观看| 成 人 免费观看网站| 久久精品成人免费看| 日韩中文欧美| 最新亚洲精品国自产在线观看| 99热这里只有精品88| 九九热精品视频| 手机在线精品视频| 精品三级在线观看| 国产成人精品福利网站app| 欧美日韩一区二区三区久久| 亚洲国产欧美日韩| 2021国产精品一区二区在线 | 韩国午夜aaa三级三级| 青青青国产在线视频| 一本久久精品一区二区| www.毛片com| 欧美com| 亚洲日本电影| www.伊人网| 欧美成人高清性色生活| 亚洲一区二区三区高清网| igao视频在线观看免费| 男女一边摸一边做羞羞的视频| 香蕉一区| 97精品伊人久久大香线蕉| 咪咪爱在线视频| 亚洲图色视频| 成人在线视频观看| 日本中文在线观看| 在线观看国产精美视频| 久操视频网站| 亚洲视频日韩| 国产成人a毛片| 色天天综合网色鬼综合| 久久嫩草影院网站| 免费一级大黄特色大片| 在线视频日韩|