圖紙簡介: 本圖紙包含有:1-11層電氣平面圖,地下室照明平面圖,防火分區示意圖,地下室照明配電干線圖,地下室動力配電干線圖,地下室配電平面圖,接地平面圖,地下室消防平面圖,屋頂防雷平面圖,機房層電氣平面圖等,可供大家參考。 投稿網友: poxie346396
目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”。
各位大蝦門,我有個問題要請教,近日看系統圖,發現系統圖上的各個東西的具體型號和廠家提供的型號對不上號?這個問題應該怎么解決啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西門子等的報價中就找不到!還有pl10-40/1p的小型斷路器在上面的報價中也找不到,這個問題怎么解決!很急!請大家幫個忙
本人新手 求助大家 圖中 B16 B25 B9 是如何確定的 依據什么啊
這是3層樓,我不明白的是從一樓通向2樓和3樓用幾根管子?或者說2樓和3樓是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 編輯 ]
最新電氣施工圖大全變頻成套9臺(面板圖)路燈控制原理圖_變頻一拖五(PLC)控制電纜穿(排)管防火封堵圖排煙
高層建筑消防電氣涉及那些系統?如果高層中間某層發生火災,各系統如何實行聯動和聯鎖!一知半解,請大家多指教!!!
是否可以這么理解?從基礎(作為i接地體的基礎)里分別上引兩條40*4扁鋼A、B,A接到MEB箱,B接到建筑進線總電箱的N銅排處,建筑進線總電箱的PE銅排接電線到MEB箱,這幾者的關系是否是這樣?如果不是,那請問究竟是怎么樣的?另外衛生間的局部等電位聯結箱LEB是接到哪里去的?是否要和接地系統連起來?怎么連?
有22條回路,其中18條是1.39kw,其余5條分別為1.0kw,1.16kw,2.08kw,0.7kw,最后得出的設備功率Pn=22.94Kw,這是怎么算出來的?其中kd=1,功率因數是0.85
1.1充電站電氣系統簡介 大街上可以看到形形色色的充電樁,充電樁只是充電站電氣系統的一部分。完整的充電站電氣系統包括供電系統、充電系統、監控系統三大部分,如圖1所示。本文介紹充電站電氣系統各部分組成以及針對各部分的測試方案。 圖1充電站電氣結構圖 供電系統主要為充電設備提供電源,主要由一次設備(開關、變壓器、線路等)和二次設備(包括檢測、保護、控制裝置等)組成,專門配備有源濾波裝置消除諧波,穩
電阻柜,發電機中性點高阻接地,以限制接地電流,防止各種過電壓的危害。中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,同時又使故障點僅可能發生局部輕微灼傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備。同時可有效防止鐵磁諧振過電壓,從而保證發電機的安全運行。對降低電網過電壓、提高電網的安全性、可靠性,具有良好的效果。
圖紙簡介: 雙電源供電的鋼廠35KV的KYN61柜,進線柜,電容出線柜,聯絡柜,分段柜,出線柜,站用變柜 投稿網友: wangyuhua917 上傳時間: 2013-10-15
本帖最后由 筑城 于 2014-8-28 22:53 編輯 內容簡介:本工程(AX廠房)電氣系統主要包括照明、風機和防雷接地系統。在AX廠房配電間內有一380V交流主配電盤(OLKN003TB),AX廠房內所有電氣設備均從該配電盤內引電源。在此主配電盤下端又分兩級分配電箱,其中AX廠房內所有燈具電源分由四個分配電箱控制,屋頂風機電源分由二個分配電箱控制,空調機和電動百葉窗電源分由一個分配電箱控制。防雷接地系統則由女兒墻避雷帶、鋼筋引下線和室外接地極組成,室內各金屬管道和構件以及各種電氣設備之間的接地都通過等電位接地母排連接在一起,和防雷接地系統共用一組接地極。因該廠房為危險品存放倉庫,故除配電間外所有房間電氣安裝都有防爆要求。文件格式:Word文件大小:47kB