B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,A; In-發生最大接地短路電流時,流經發電廠、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A; Ke1、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都沒找到答案,急死了。前輩、高手們請幫幫忙啊。
如圖所示全為實測電流,為何其中M為單相電機,每相帶的電機并不是一樣多.1.,如果三相中每相帶的電機相同,功率相同,那么中性線是不是電流為0?2.如圖所示在A相電流63,B相電流60,C相電流43時為何零線電流為63?如何計算?
繼電器上In是通過測得的三相電流計算得來(二次每相通過一個線圈后接入 Ig的輸入,Ig輸出接地)繼電器上測出In和Ig不一樣大,In比Ig大一些,請問哪個做接地保護更好?兩個電流有多大區別
在計算 接觸電勢 和 跨步電勢 的時候, 需要進行對 流經接地裝置的電流 進行計算; 計算中 ,需要知道 流經接地中性點的最大接地短路電流 Iz , 在設計手冊一次P920頁公式(16-33)。 請問下各位 , 這個Iz平時是如何求得的啊? 先謝謝了!
中性點不接地系統電容電流研究
本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 編輯 我公司變壓器中性點接地線為何有4安培的電流?就是那根細的藍灰色的線。中性點接線上的電流約為10安培。
大家來討論一下_零序電流和中性點電流的區別中性點電流是零序電流的3倍,那么什么情況下接地保護用零序,什么情況下用中性點電流分別的用途,優缺點?用中性點電流必須是中性點接地時么?不接地系統的接地保護也是零序保護么?
求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,中性點回路會產生負序電流嗎?
請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。
利用直流偏磁在線監測系統對某變電站內三個變壓器(T1–T3)中性點電流和振動信號進行了監測,對22#變壓器噪聲進行了監測。正常運行時的典型監測結果如表2.1所示。T1 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振動最大位移 噪聲聲壓級 電流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A變壓器T1和變壓器T3在中性點接電抗器運行時,電流傳感器所在中性接地線懸空,沒有電流流過,測得的值為誤差值。由于電流傳感器安裝方向是向上即流出地網為正,故直接接地時中性點的直流電流為負值,表示電流流入地網。從表中數據可見正常運行時,中性點直流電流分量很小,均不到1A。變壓器T1和變壓器T2振動的最大位移相近,變壓器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于變壓器油箱振動主要是鐵心繞組振動傳遞至油箱表面的,各變壓器機械參數并非完全一樣,傳遞過程中衰減有些差別;二是由于
現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,機端三相每相出線1回,電流互感器選用8000/1A;中性點每相出線2回,共六回出線,設置1組電流互感器(橫差保護用),請問該中性點電流互感器的變比怎么確定?是否按發電機額定電流的一半考慮?
配套習題集200頁第7章第111題一臺35KV,2000KVA35/04變壓器的中性點電流互感器的一次額定電流?答案1000我想是3000
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?
我現在做一個項目,變壓器要求做低壓單相接地保護,可是我不知道壓器中性點零序電流互感器變比如何選擇?是否有相關的規范?請各位高手指點指點!
問個自己想不明白的問題...在TT系統中,故障電流在用電器側流入大地,回到中性點...但是故障電流為什么不會流回另外一個TT系統的中性點呢??[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 21:07 編輯 ]
我公司發電機電壓10kV,中性點不接地,設有發電機母線,負荷電源引自發電機母線,在每個負荷裝一只電纜式零序電流互感器,其中一只零序電流互感器的零序電流隨負荷電流的大小而變化,也應是負荷大時零序電流大,負荷小時零序電流小。我們做了以下檢查:1.檢查電纜的接地線接線正確,已穿過零序電流互感器后接地,且電纜頭對支架絕緣良好,接地線在穿過零序電流互感器前無接地現象;2.懷疑零序電流互感器有剩磁影響,又換了一只新的電流互感器,這種現象仍然存在。請問還有什么原因能引起這種現象啊?
請教:在進行變電站接地網接地電阻的計算過程中,R《2000/I 規程中有“最大接地短路電流與通過中性點的最大接地短路電流”這種說法,請問這兩者的區別是什么? 通過中性點的最大接地短路電流該如何計算呢? 翻了很多書和規程,都沒有具體的計算公式和講解?
1、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示: