變壓器低壓側中性點接地方式:1,通過扁鋼直接與主接地網相連;2,通過電纜與與主接地網不相連的接地極相連.以上那種方式是正確的?????????為什么??有什么不同???????
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
中性點是指變壓器低壓側的三相線圈構成星形聯結,聯結點稱中性點,又因其點為零電位,也稱零線端。以下圖T為變壓器,中性點是從T的左側(即高壓側)引出,右側是直接入工程現場的臨時用電配電室的總配電柜的DK隔離開關進線端。
請各位達人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 編輯 ]
N線是在變壓器就地就直接接地還是經過母線進入開關柜后在柜內與PE一塊接地。大家都怎么施工的呢?如果在變壓器就地接地了的話,那么N進入開關柜后還需要接地嗎?柜內PE線是接地在柜內直接接地的吧。哪里有安裝圖集啊。請各位老師給的解決辦法,變壓器直接接地的接地線有什么材料的多大截面的啊?
一臺10/0.4KV,S9-2000KVA電力變壓器,Yyon連接,安裝時變壓器低壓側中性點因故未接地,請教:在正常運行中是否會產生異常或引發故障。
圖籍04DX101-1 P32頁給出的變壓器低壓側中性點接地線選擇表中,中性線截面比相線截面小的多,0.3倍以下,為什么?規范要求保護線截面不小于相線截面的一半,此處如何理解?我理解此處接地線的作用為強制零電位,不知對不對?
請問隔離變壓器二次側的中性點需要接地嗎,變壓器規格為380/380V,250kVA。
小弟在做幾個項目,關于低壓變電所變壓器中性點如何接地的問題犯難了,網上一查說什么的都有,有人說防雷網可以與變壓器的中性點直接連接;還有人說不行;更有人說防雷接地網應與中性點應該要有15-30米的距離。人認為應該是不是分開,每臺變壓器是不是應該獨立接在啊???另外柴油發電機組中性點是不是也需要單獨接地啊??這方面有沒有相關的規范要求啊,查了半天沒查到,請高手們多指教,附圖為配電所布置圖。
在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,怎么算?
有兩臺500kVA的變壓器,準備換成1000kVA的,現在低壓主母線帶的設備輕易沒法停。有人提出從變壓器低壓套管那直接接銅排,引到新的配電柜,就像圖上那樣往兩邊分的那兩個斷路器。這樣原來老的母排都不動,母排也不增容。這兩臺變壓器低壓側的母聯開關平時一直合著的。往左右分分的那兩個斷路器是去一面柜子的雙路電源切換開關。這樣做可以不?
變壓器是400KVA的,低壓側選擇多大的架空絕緣線?能說明一下原因嗎?我們這邊用的JKLYJ-1.0-120型、JKLYJ-1.0-70導線合適嗎?
我看過些圖紙有的對開關,主要是關于變壓器低壓側開關(比如:過載長延時,短路短延時值)進行整定,也有的沒有。我后來問了一下院里的老工程師,他的意思是不需要整定,廠家會現場調試和整定,他說以前也做過整定,但等設備上了之后就會被更改。后來就干脆不做整定了,審圖也照樣通過。請問各位是怎么做的?
250KVA變壓器低壓計算電流為422A,查表低壓電纜300mm額定電流才300多A,能否采用兩條同規格型號電纜進行并聯,有其他更好方法。請各位幫忙,疑惑中。
我廠變壓器綜保改造,選用南瑞產品,四臺廠變高壓側RCS9621,備用變低壓側RCS9629B,請教一下廠變低壓側開關的遙合遙分如何實現謝謝!
手頭有一份設計,居民小區使用一臺500KVA的變壓器,為什么低壓母線選擇了80*6的TMY型母線?本人菜鳥,求具體的選擇方式和計算方法。我算出來的計算電流是721.7A,經濟面積算出來是240多一點,應該不用選到80*6的母線吧
現有一工程,高低壓配電柜和變壓器(干式) 放置在一個房間內,變壓器連接形式為Dyn11。低壓系統接地形式為TN-S型。想問問變壓器中心點可以直接接變壓器下面電纜溝中的槽鋼嗎?還是必須如第三張圖紙一樣,沿配電室內墻0.3米高設置一圈鍍鋅扁鋼,并設置接地端子箱和 臨時接線柱 有規范標注要求這樣做嗎? CAD版圖紙見附件
請問:中性點直接接地的變壓器低壓側,存在純N線嗎? 我認為從變壓器低壓側中性點端子引出的是PEN線,根本不是N線。 請大家各抒己見、踴躍發言!
如圖,圖中的VV-95MM是按什么來估算它的電流來選的
民規中好像規定Y,Y0變壓器宜采用,而D,YN11變壓器則不必。大家知道其中的原因嗎?我在本論壇看過此貼,大家眾說紛紜,莫衷一是,鄙人以為是D,yn11聯接變壓器承受不平衡負荷的能力遠大于Y,yn0聯接變壓器。根據承受不平衡負荷的能力要求,Y,yn0聯接變壓器中性線電流不得超過相線額定電流的25%,規程中的規定就是由此而來。中線電流就是零序電流。而D,yn11聯接變壓器低壓側的中性線電流允許達到相電流的75%以上,因此,更適合負荷不平衡的供電系統,一般情況下,零序電流不可能達到這么大,所以D,YN11接線的變壓器低壓側不需零序電流保護。[ 本帖最后由 hkz888 于 2009-11-28 14:37 編輯 ]
變壓器低壓側中性點
變壓器低壓側中性點專題,為您提供變壓器低壓側中性點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器低壓側中性點 相關的專業交流討論,更多變壓器低壓側中性點相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題