亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!

  • 發電機出口中性點避雷器

    各位好: 設計新手我碰到一個難題,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有?為什么?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎? 謝謝各位,小弟很急的!

  • 35KV變壓器中性點要加避雷器嗎?

    35KV變壓器,星/三角接法,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,為了防止操作過電壓嗎?請壇友指教,謝謝!

  • 變壓器中性點放電間隙與避雷器的作用

    大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,有什么區別?在網上搜了很多,都沒看明白,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,看到實例就會知道,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,見諒

  • 全絕緣變壓器35kV中性點避雷器的參數如何確定

    110kV的三圈主變,全絕緣,35kV中性點經消弧線圈接地,那么中性點避雷器的參數如何確定啊?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,哪里有規定啊

  • 直配線與發電機中性點經避雷器接地

    請教 1、何為直配線發電機?2、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,這個避雷器的做用是什么?4、為什么一般圖紙上都沒有?

  • 請問220kv的變壓器中性點避雷器額定電壓

    到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話

  • 發電機中性點是否需要經避雷器接地?

    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么?發電機電壓6.3kV,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV

  • 高壓變壓器中性點為什么必須安裝避雷器

    110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地、非全相運行,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器。

  • 請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,這樣不統一,能起到保護作用嗎?

  • 請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,這樣不統一,能起到保護作用嗎?

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 請教下對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,這樣不統一,能起到保護作用嗎?

  • 為什么110kV線路避雷器和110kV變壓器中性點避雷器的底部接地線要接計數器?

    本帖最后由 htzwy 于 2016-5-5 20:27 編輯 我單位的110kV線路避雷器和110kV變壓器中性點避雷器底部的接地線都了接計數器?不接計數器有什么影響?有什么規范要求一定要接嗎?

  • 35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

    如題,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

  • 中性點不接地系統中變壓器的中性點通過避雷器接地

    請教大家一下,中性點不接地系統中變壓器的中性點通過避雷器接地,為什么,可以不需要嗎?@zljsyc @紅蘋果 @ccc___

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!

點擊加載更多

110kv中性點避雷器

110kv中性點避雷器專題,為您提供110kv中性點避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv中性點避雷器 相關的專業交流討論,更多110kv中性點避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美婷婷| 欧美日韩一本大道香蕉欧美| 高浓度媚药女警催乳剂合集| 99精品在线| 亚洲精品黄色| 久久黄色网| 亚洲视频在线免费观看| 依人九九| 在线视频亚洲| 综合色中色| 综合伊人| 在线视频 中文字幕| 亚洲精品成人| 国产精品成人自拍| 99色网站| xxxzooo| 大胆国模一区二区三区伊人| 成人免费一区二区三区| 在线观看h网站| 中日韩欧美在线观看| 最新厕拍| 亚洲国产大片| 日本高清色视频www| 色黄大色黄女片免费看软件| 日韩免费| 亚洲毛片在线| 尹人网| 综合伊人久久| 中文字幕欧美成人免费| 成人小视频在线观看免费| no视频在线观看| 91成人在线免费视频| 春色精品视频在线播放| 欧美影院在线观看完整版 mp4| 一级片色| 伊人久久大香线蕉综合亚洲| 99热精品久久只有精品黑人| 高清成人综合| 久久好色| 日本高清免费h色视频在线观看| 美女被网站|