■特點 ◆ 用途:是一種將電網中的電流參數,經隔離變送成線性的直流模擬信號的裝置。 ◆ 測量:單相交流電流 ◆ 精度:常規0.5%;(0.2%訂貨時注明) ◆ 輸出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模擬量信號
我把柜上互感器出來的交流信號接入電流變送器,電流變送器出來的是直流0-20mA,我用什么表,在遠程端就能直觀看到實際電流數值
主題:4-20mA 電流變送器的工業控制應用http://www.188sx.com/ns.asp?nowmenuid=500003[變送器文摘] 4-20mA電流變送器的應用[視頻講座][變送器文摘] 推薦4個實用的4~20mA輸入/5V輸出的I/V轉換電路 [變送器文摘] PLC 掃盲知識(下) [變送器文摘] PLC 掃盲知識(上) [變送器文摘] 智能化電量傳感器簡述 [變送器文摘] PLC系統干擾問題的解決方案二 [變送器文摘] PLC系統干擾問題的解決方案一 [變送器文摘] 變送器和傳感器區別和聯系 [變送器文摘] DCS與PLC的區別和共通 [變送器文摘] 電線電纜技術數據庫 [變送器文摘] 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜外徑國標
電廠監測勵磁電流的變送器,輸入是直流0-75mV(分流器輸出),輸出是4-20mA.實驗室檢定變送器是準確的,但一投入到實際測量回路中,就出現明顯測量誤差,而且是測量出來的比實際值大。我問了一個勵磁專工,說分流器輸出的是一個脈動直流,那么,脈動直流是什么樣的信號,怎么才能測得準確呢,請教各位DX
電流變送器隔離模塊接線圖
近日正在選擇一款電流變送器,型號是SST3-AD-1,遇到其中一個參數不很清楚其作用: 在其參數中,有一個“輸入過載能力”,對0-5A輸入的電流變送器,其“輸入過載能力”是“5倍額定 連續”。
1.引言 近年來,隨著現代高壓、超高壓輸電網絡的建設,電力系統正朝著大容量、高壓大電流方向發展,而用于電流測量的傳統的電磁式電流互感器已無法滿足其要求,在大電流下鐵心磁路下易飽和,對測量結果產生較大的誤差。而羅氏線圈互感器,具有測量范圍寬、精度高、無磁飽和、體積小等優點,正逐步取代傳統的電磁式電流互感器,在電力系統中具有廣闊的應用前景。
FZS系列Φ52孔夾鉗型電流變送器 ◆簡 介 FZS系列Φ52孔夾鉗型兩線制、三線制、四線制電流變送器是應用霍爾效應的開環電流傳感器,能在電隔離條件下測量直流、交流、脈沖以及各種不規則波形的電流。 http://www.16642.com
問個問題我的電流變送器接在ac相并起后接地側但在試驗的時候,單獨加一相電流,另一相也有電流顯示什么原理幫幫忙謝謝
[視頻講座]:4-20mA電流變送器的應用--------------------------------------------------------------------------------發布時間:2007年4月17日 23時17分 點擊右方進入http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500014&nowmenuid=500003&previd=0 介紹 4-20mA 接口產品及其在工業控制中的應用。4-20mA 電流變送器的工業控制應用網上直播
一低壓設備上的電流變送器,輸出4--20ma,在變送器上面測量輸出正常,可一接上dcs的模塊后 輸出達50多毫安,請問怎么回事??
電流變送器原理 圖解制作 http://hi.baidu.com/zkfzdz/blog/ ... c825315982ddc7.html圖解制作第二張解密[ 本帖最后由 188sx 于 2008-7-23 04:52 編輯 ]<
中國科學院半導體所方舟公司 李德輝 摘要:二線制4~20mA模擬串口環路作為電流遙測技術標準,以其眾多優點得到廣泛應用,本文介紹的DH4~20型DH4~20mA模擬串口模塊與無源交流隔離傳感器的組合,不但解決了交流電流電壓信號的二線制4~20mA環路遙測問題,而且成本低,性價比高。本文簡要介紹了這種模塊的應用與測試,供讀者選用參考。 關鍵詞:4~20m恒流環路 測試電路 二線制變送器 典型應用電路 穿孔穿芯一體化交流電流變送器(兩線制4-20mA輸出) 一。概述: 標準化的模擬信號電流值為4~20mA的環路在發送數據以及控制那些易于以這一標準接受指令的某些執行器的過程中有廣泛的應用。 在國際上已做為模擬信號中的電流遙測技術標準。在利用兩根導線的電流遙測電路中,工作電源與示讀裝置,包括傳感器和發送導線的任何其他電阻都是相串聯在環路內。其優點: 1、不易受寄生熱電偶和沿電線電阻壓降和溫漂的影響,可用非常便宜的更細的導線; 2、在電流源輸出電阻足
我們公司用一臺高壓變頻器拖動兩臺風機電機(一拖二設計),變頻器輸出側安裝了兩個開關柜作為電動機的斷路保護用。正常工作時變頻器總的輸出電流44A(面板顯示值),兩個開關柜上42L6電流表指示分別為22A(開關柜安裝有LZZBJ9型電流互感器),應該是正常的。但是開關柜的二次電流經SWP-AC-C80數字顯示儀表變送后在集控室DCS電腦上顯示為33-35A,變頻頻率越低時,誤差越大。可以排除的是問題不在于信號傳送上,因為SWP數字顯示儀表顯示的數值與電腦上是一致的。 請問如何才能讓DCS上的數值更準確一點呢?是選擇其他可使用于變頻的電流變送器還是選擇霍爾傳感器,霍爾傳感器貴不貴呀?好像可使用于變頻的電流變送器找不到啊!
一、用途: TS802/803投入(插入)式液位變送器(靜壓式液位變送器)直接投入到被測介質中,安裝使用相當方便,可測量水、油以及粘度較大的糊狀物可以進行高精度的測量,不受被測介質起泡,沉積,電氣特性的影響。 二、技術指標: 使用對象:液體 輸出信號:
電流變送器的制作 手把手教你制作二線制輸出交流電流變送器(上)關鍵詞:電流變送器原理 4~20毫安輸出 二線制 兩線制 4~20mA電流環 保護電路 交流電流電壓變送器電路 直流電流電壓變送器電路 4~20毫安輸出電流電壓變送器的制作 --------------------------------------------------------------------------------全文轉載<<二線制交流電流變送器的設計步驟>> 前言 根據廣大網友的要求,特別是剛走出學校門的大學生們,在進行電路設計時,面對新的項目,無法下手,不知道具體的設計思路從何處怎樣開展,到處求人提供資料,而大部分都不能實用。 本人經常收到網友的求助,要求提供設計思路。但本人的答復僅對某個項目提出一點建議,而針對廣大網友來講,起不到啟
穿孔式交流電流變送器樣本 下載:http://www.dh4.cn/ns.asp?nowmenuid=500052 [穿孔式交流電流變送器] 穿孔穿芯一體化交流電流變送器樣本首頁 [穿孔式交流電流變送器] FZ9系列型號及規格樣本 [穿孔式交流電流變送器] FZ12系列型號及規格樣本 [穿孔式交流電流變送器] FZ20系列型號及規格樣本 [穿孔式交流電流變送器] FZ25系列型號及規格樣本 [穿孔式交流電流變送器] FZ30系列型號及規格樣本 [穿孔式交流電流變送器] 交流電量變送器98標準 [穿孔式交流電流變送器] 交流電量變送器92標準 [穿孔式交流電流變送器] 智能化監控工程實用圖紙 [穿孔式交流電流變送器] 智能化控制柜配電柜圖紙 [穿孔式交流電流變送器] 監控系統工程圖例 [穿孔式交流電流變送器] [視頻講座]:4-20mA電流變送器的工業控制應用直播 [穿孔式交流電流變送器] 電流變送器八問八答 [穿孔式交流電流變送器] 變送
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
電流變送器的幾種選型方案/電流變送器如何選型正確選型前言:為了測量各種電力參數,供配電監控系統中普遍采用的是電量變送器加PLC/工控機或其它A/D采集設備的方案,并且應用成熟,產品眾多,為電力行業的發展起到了巨大作用,但同時存在著許多不可避免的缺點,經過多年的研究和實際應用檢驗中,漢德爾電氣總結出以下電流變送器、電壓變送器、功率變送器等電量變送器的選型方式能夠更好的實現變送器高精度線性比變送,高穩定性。
互感器的新寵--穿孔穿芯一體化交流電流變送器兩線制4-20mA輸出系列de介紹FZ系列8、9、12、20、25、30型穿孔穿芯一體化交流電流變送器是組合電流互感器、電流變送器于一體的新一代交流電流變送器,它可以直接將被測主回路交流電流轉換成按線性比例輸出的DC4~20mA(通過250Ω 電阻轉換DC1~5V或通過500Ω電阻 轉換DC2~10VDC)恒流環標準信號,連續輸送到接收裝置(計算機或顯示儀表)。 產品為單匝穿孔穿芯式結構,使用時無需改動測量主回路,便于現場連接,原副邊高度絕緣隔離,兩線制輸出接線,輔助工作電源+24V與輸出信號線DC4~20mA共用,具有精度高,體積小、功耗小、頻響寬,抗干擾,國內首創6大全面保護功能及防感應雷能力強等優點。 主要特點:1.專為電力自動化50/60Hz交流電流測量而設計的真有效值兩線制變送器; 2.采用單匝穿孔穿芯式結構,將電流互感器和電流變送器兩部分組合為一體化設計; 3.具有6大全面保護功能:(1)、輸入過載保護;(2)、輸出
電流變送器電氣符號
電流變送器電氣符號專題,為您提供電流變送器電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流變送器電氣符號 相關的專業交流討論,更多電流變送器電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題