有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
接觸器是一種用于中遠距離頻繁地接通與斷開交直流主電路及大容量控制電路的一種自動開關電器。 用途:控制電動機起動、反轉、制動和調速等,交流接觸器廣泛用作電力和負載的開斷。
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用税紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
接觸器是一種自動的電磁式電器,適用于遠距離頻繁接通和斷開交直流主電路及大容量控制電路。其主要應用于自動控制交、直流電動機,電熱設備,電容器組,電阻爐等。防晃電接觸器它不僅能減輕操作者的勞動強度,使操作者避開高電壓、大電流的電路,確保人身安全,而且控制容量可以很大,工作可靠,操作頻率高,使用壽命長,還具有低電壓(欠壓與失壓)釋放保護功能等優點,因而得到了廣泛應用。以上就是松峰電氣的小編為您做的簡單介紹
1.選擇直流接觸器的類型:直流接觸器的類型應根據負載電流的類型和負載的輕重來選擇,即是交流負載還是直流負載,是輕負載、一般負載還是重負載。 2.直流接觸器主觸頭的額定電流:直流接觸器主觸頭的額定電流可根據經驗公式計算,IN主觸頭≥PN電機/(1~1.4)UN電機,如果直流接觸器控制的電動機啟動、制動或反轉頻繁,一般將永磁接觸器主觸頭的額定電流降一級使用。 3.主觸頭的額定電壓:接觸器銘牌上所標電壓系指主觸頭能承受的額定電壓,并非吸引線圈的電壓,使用時接觸器主觸頭的額定電壓應不小于負載的額定電壓。 4.操作頻率的選擇:操作頻率就是指接觸器每小時通斷的次數。當通斷電流較大及通斷頻率過高時,會引起觸頭嚴重過熱,甚至熔焊。操作頻率若超過規定數值,應選用額定電流大一級的直流接觸器。 5.線圈額定電壓的選擇:線圈額定電壓不一定等于主觸頭的額定電壓,當線路簡單,使用電器少時,可直接選用380V或220V的電壓,如線路復雜,使用電器超過5h,可用24V、48V或110V電壓(1964年國際規定為36V、110V、或127V)的線圈。以上就是松峰電氣的小
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。此接觸器非常有使用價值,也非常有必要在電力行業推廣。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,此類接觸器具有耗電多、噪音大、觸頭容易燒毀等缺點,需經常更換。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,2001年被認證為國家重點新產品,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。 重點介紹如下:一、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,額定電壓至1000V,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動、控制交流電動機,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器。可以保護過載或斷相的電路,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器。二、結構特征 YDC1系列永磁式
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正常。現220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急!!
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
接觸器電氣符號
接觸器電氣符號專題,為您提供接觸器電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接觸器電氣符號 相關的專業交流討論,更多接觸器電氣符號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題