1、電流繼電器 根據線圈中電流的大小而接通和斷開電路的繼電器稱為電流繼電器。使用時電流繼電器的線圈與負載串聯,其線圈的匝數少而線徑粗。常用的有欠電流繼電器和過電流繼電器兩種。 欠電流繼電器:電路正常工作時,欠電
0 引 言 電磁繼電器是自動控制中常用的一種元器件,它利用電磁原理實現接通或斷開一個或一組接點的一種自動開關,廣泛應用在電子設備、儀器儀表及自動化設備中。但在各種自動控制設備中,都存在一個低壓的自動控制電路與高壓電氣電路的互相連接問題:一方面要使低壓的電子電路的控制信號能夠控制高壓電氣電路的執行元件;另一方面要為電子線路和電氣電路提供良好的電隔離,以保護電子電路和人員的安全。為此,采用PIC16F87X單片機控制電磁式繼電器嘗試完成這一橋梁作用。 1 電磁繼電器工作原理
電磁繼電器的基本結構和工作原理與接觸器相似,由鐵心、銜鐵、線圈、復位彈簧和觸點等部分組成。由于電磁繼電器用于輔助電路,其接通和分斷的電流小,故不配滅弧裝置。電磁繼電器的電磁系統有直動式和拍合式兩種類型。交流繼電器的電磁機構有U形拍合式和E形直動式。直流繼電器的電磁機構為U形拍合式,其結構如圖1:圖1 電磁繼電器典型結構 圖1所示電磁繼電器的電磁系統鐵心和鐵軛是一個統一體,以此減少非工作氣隙。極靴為圓環,并套住鐵心端部。銜鐵制成可轉動的板狀結構。當未通電時,電磁繼電器的銜鐵靠反力彈簧作用而打開,觸頭系統復位。通電后,電磁吸力使得銜鐵被吸向鐵心,帶動觸頭系統產生開閉動作。 &nbs
電磁繼電器是自動控制電路中常用的一種元件。實際上它是用較小電流控制較大電流的一種自動開關。因此,廣泛應用于電子設備中。電磁繼電器一般由一個線圈、鐵心、一組成幾組帶觸點的簧片組成。觸點有動觸點和靜觸點之分,在工作過程中能夠動作的稱為動觸點,不能動作的稱為靜觸點。 電磁繼電器的工作原理是這樣的:當線圈通電以后,鐵心被磁化產生足夠大的電磁力,吸動銜鐵并帶動簧片,使動觸點和靜觸點閉合或分開;當線圈斷電后,電磁吸力消失,銜鐵返回原來的位置,動觸點和靜觸點又恢復到原來閉合或分開的狀態。應用時只要把需要控制的電路接到觸點上,就可利用繼電器達到控制的目的。 下面就電磁繼電器的特性參數、類型符號及應用原則作一簡要的介紹。 特性參數:電磁繼電器的主要特性參數有以下幾個: 1.額定工作電壓或額定工作電流:這是指繼電器工作時線圈需要的電壓或電流。一種型號的繼電器的構造大體是相同的。為了適應不同電壓的電路應用,一種型號的繼電器通常有多種額定工作電壓或額定工作電流,并用規格型號加以區別。 2.直流電阻:這是指線圈的直流電阻。有些產
溫度變送器 http://yunrun.com.cn/product/293.html電流繼電器、電壓繼電器和中間繼電器都屬于電磁繼電器,在工業現場大量使用,昌暉儀表網在本貼分享電磁繼電器相關基礎知識。電磁繼電器 http://yunrun.com.cn/tech/1656.html電磁繼電器的基本結構和工作原理與接觸器相似,由鐵心、銜鐵、線圈、復位彈簧和觸點等部分組成。由于電磁繼電器用于輔助電路,其接通和分斷的電流小,故不配滅弧裝置。電磁繼電器的電磁系統有直動式和拍合式兩種類型。交流繼電器的電磁機構有U形拍合
時間繼電器的符號我一直都分不清楚,關于通電延時和斷電延時的符號我已能判斷出,但看到以下的符號,仍是不太明白這幾個符號是如何分辯出來的?什么樣子是延時閉合?什么樣子是延時斷開呢?
電磁繼電器過零切換的設計.rar
這個繼電器是干嘛用的???
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
時間繼電器在電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。一般分為通電延時和斷電延時兩種類型。在繪制和識別電氣原理圖時,時間繼電器的圖形符號很容易讓人混擾。特別是時間繼電器的延時觸點,在使用時,一般讓人無法確定。時間繼電器的文字符號是KT 一、時間繼電器的線圈圖形符號 時間繼電器分為通電延時動作和斷電延時復位,圖1是通電延時線圈圖形符號,圖2是斷電延時線圈圖形符號。
電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)吸合。這樣吸合、釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。對于繼電器的“常開、常閉”觸點,可以這樣來區分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態的靜觸點,稱為“常開觸點”;處于接通狀態的靜觸點稱為“常閉觸點”。
繼電器的特性和類型 繼電器屬于一種微電控制器件,在電路中起著自動調節安全保護轉換電路等作用。 1、電磁式電磁繼的工作原理: 電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原
NO為常開,NC為常閉。氣電路中的繼電器(多路開關)一般設置有多個常開點和多個常閉點,用來控制用電設備的自動運行和停止。 自動化機械設備常用的雙制式開關器件。在電路未接通時,有的開關點處于導通狀態,而另外的開關點則處于關閉狀態。當電路接通時,原處于導通狀態的開關則轉變為關閉狀態,處于關閉狀態的開關則轉變為導通狀態。這就是我們在電工原理中所說的常開常閉器件的工作原理。
熱繼電器的作用是電動機過負荷時自動切斷電源,熱繼電器的構造是兩片膨脹系數不同的金屬片構成,電流過大時膨脹系數大的先膨脹,起到切斷電源的作用。熱繼電器動作后有人工復位和自動復位。熱繼電器需要與交流接觸器配合使用,因過載時熱繼電器上的觸點斷開切斷控制回路。
我用3個KT控制2個電磁閥循環運行,KT1、2、3分別設置時間為10、20、30分鐘,這個圖可以循環運行不?有沒有更好的辦法?
知識點:速度繼電器 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開; 速度繼電器根據電磁感應原理制成,用來在三相交流異步電動機反接制動轉速過零時,,動切除反相序電源。速度繼電器的動作轉速一般不低于120 r/min,復位轉速約在100 r/min以下。啟動時,,果轉速達到其動作轉速,則其常開觸頭閉合,常閉觸頭斷開;停車時,,果轉速低于復位轉速,則其常閉觸頭閉合,常開觸頭斷開。工作時,允許的轉速高達1000~3600r/
一個窗簾電機一般在100W以內,電磁繼電器一般是5A的容量。請問,是否可以用電磁繼電器直接控制窗簾電機工作呢?(NO接電機正轉,NC接電機反轉)。這樣做長時間工作有問題嗎?如果可以的話,最多能帶到多少W呢。如果不可以這樣做的話,請問又如何控制呢。。。謝謝
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什