一個非常好用的電氣回路、配電箱計算軟件,界面友好,操作簡單。專為電氣設計工程師制作開發。可用來計算單個電氣回路的安裝功率、計算電流及單個配電箱的安裝功率、計算功率、、計算電流。極大減輕了電氣設計工程師做系統圖的工作量。
請教有經驗的前輩各個電氣品牌在電氣系統圖中的代號是什么?例如BM-63-C16A-2P中用的是什么牌子的電器?還有一些常用的正泰、施耐德……?
我公司是專業做照明工程及亮化工程的,為了配電箱選型方便,我公司特設計了這個選型軟件,有興趣的人可以下載試試。
配電箱有沒規定的表示符號?比如:AW、AL、ALE、AP、這些配電箱一般都是表示什么負荷的箱?AW是不是電表箱,AL是不是照明箱?
.上傳一組電氣火災監控現場探測器在配電箱內的安裝圖片,請大家多多指教!<
本帖最后由 shasha_04 于 2016-6-15 12:54 編輯 各位大俠,本人剛接觸電氣,請問圖中的符號表示什么?謝謝
新手請教專業人士圖紙符號意思樓道總配電箱內符號S4N-250/4P+S2RC212 S283-C100 3*S251-C25 OVR-3-40-660SPE274/125 GS252S-C20/0.03 電表DDSY213-5(20)在相關資料上也能多少查到一點,但是詳細意思還請專業人士幫忙。不勝感激
小弟近日手頭有一套日本設計院設計的MCC圖紙,大部分元器件的表示方法都跟中國不一樣,其中有一個元器件用“SR”表示,我始終搞不明白是什么東西,它是經一個電流互感器接入電路的,憑感覺應該是一個什么繼電器!請對日本圖紙熟悉的朋友給答復一下!謝謝!
請問配電箱、柜內的電氣元件如隔離刀、斷路器、接觸器等在箱柜內的間距要求多少,有國家規范規定么?在設計和驗收時經常遇到這個問題,如設計時有時設計的非標箱箱體尺寸不夠,驗收時有時配電箱內斷路器與接觸器之間非常近,說它不和要求還沒有依據。
請各位高手幫忙!!!!!!給些具體數據,總開1個4P漏電,分開2個225-100A塑殼,3P微斷7個,13個1P微斷,8個2P漏電,2個接觸器,2P浪涌加2P保護開關.著些電器件應該設計成多大的配電箱!!!!!!!請指教!!!!1是個暗裝箱!!!請走過的流個話啊!!!!!!!!!!!!
一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。
1、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒。電氣配管時,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,安裝配電箱箱體時,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,可使用開孔機開孔,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。配電箱安裝應橫平豎直,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,不應大于1.5mm,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,配管入箱應順直,露出長度小于5mm。 配電箱內接線應整齊美觀,安全可靠,管內導線引入盤面時應理順整齊,并沿箱體的周邊成把成束布置。導線與器具連接,接線位置正確,連接牢固緊密,不傷芯線。壓板連接時,壓緊無松動;螺栓連接時,在同一
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]