圖紙簡介: 變頻器退火風機電氣原理圖,包括變頻器柜體設計及原理 投稿網友: moonandhero 上傳時間: 2013-06-14 圖
目前我公司施工的一個商業綜合體項目屋面風機動力配管很多,圖紙設計暗配但考慮到今后敷設低煙無鹵電纜硬度較大,施工難度肯定很大,像此類設計在其他城市綜合體應該也是此類設計,請問施工過的朋友,屋面風機配管這一塊有什么好一點的方案?如果明配管支架采用什么形式?還望指點一二。
我負責的一個項目現在正在調試,在調試過程中發現一個這樣的問題:一臺立式新風機組(帶變頻)運行一段時間后,大約十幾個小時,電機燒毀。經廠家工程師現場測試查看,發現電機燒毀是由于電機電流過大造成的,而電流過大又是由于系統阻力過小,風機壓頭過大,造成風機出力過大引起電流超過額定值,時間過長而造成的。需將調節風閥將系統阻值提升可以解決此問題。對此有以下不解,請大家討論以下:1.系統風量會不會因此而減小;2.廠家說即使解除變頻后,若系統阻力過小,電流照樣過流,還會燒毀電機。但根據電工學,如果一臺電機功率一定,它的轉速就一定了,從而電流也是定值,如何會過流呢
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
在天正電氣-符號-箭頭引注:那個引注的文字顏色怎么改不了?我把引注的圖層改了,但是文字還是白色。同理建筑標高、樓梯文字為什么都改不了?
一工程為火災危險環境,電氣規范上要求電機選擇為IP5X,能防灰塵進入。那么通風風機電機是否也要如此選擇?若要按此要求,只能用防爆設備了。各位做丙類建筑時如何處理的?
我在做一個工程的工程中,廠里有臺舊的風機和電機,想在本工程用到,電機為Y355-4,315KW,380V,風機為Y4-73NO18D,960轉,因為風機與電機轉速不匹配,所以考慮用變頻器把電機調到30多HZ,轉速接近960轉,來滿足需求,系統全壓大概在3700pa,經過相關資料查詢,電機功率應該是能滿足的,因為以前聽同事講遇見過這類事,轉速每次提到接近900轉時就超過額定電流,因此請知道這方面原因的高手給予一定指導,星期一就要給廠里一個答復,謝謝各位!!!!!
使用自動連線的時候總是默認內部的圓圈為圖塊的外輪廓,因此連線總是連到內部的小圓圈上。我自己做了圖塊以后,在外面的正方形上設置了連線的地點,他還是自動連到內部的圓圈上去,這個是怎么回事?
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
我在的公司有幾臺英國威爾信柴油發電機組,功率在100KW左右,我想要發電機勵磁,穩速,自動調節電壓,保護的資料,誰有請發給我,信箱lilin1017@163.com
我單位準備新上一臺6300kw的10kv高壓電動機,變壓器為55MVA,另外我單位為孤網運行,電網沒有和電業局電網相連,發電機組總容量?30MVA,請教各位同仁,能不能直接啟動,怎樣進行計算?
一臺離心風機配1700kW/10kV電機,我選用熱變水阻軟啟動,啟動電流3.5倍,50秒后電流還沒有降下來,只有切換到全壓運行.運行半年后轉子斷條嚴重,最后斷條劃傷線圈燒毀.電機廠家說是電機轉動慣量小了,啟動時間長電流大最后轉子斷條.請問各位高手這種工況的電機,使用軟啟動效果不理想,是否還是直接啟動會更好些.
屋頂有4臺冷卻塔風機,地下室有冷卻塔補水泵,同時屋頂有電動閥,一個冷卻塔對應一個電動伐,現在在屋頂冷卻塔附近設置了冷卻塔風機控制箱,冷卻塔控制箱電源是從地下室冷卻塔配電控制柜引上屋頂的Ｇ么請問這個電動伐需要電源線嗎?需要控制線嗎?,如果需要,請問電源是從那里取?控制線從哪里取?同時,請問各是幾根線?
Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,機號有№4、5、6、8、9、12、12.4七種。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式。從傳動部正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三種角度。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪、機殼、進風口、傳動部、調節風讓等部分組成。 (1)葉輪:有12片,材料為16Mn的后傾平板葉片,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,經靜、動平衡校正,因此,運轉平穩,有較高的強度和耐磨性,使用壽命較長。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體。№8以上“左”、“右”旋轉通用。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,采用滾動軸承。(3)型:整體桶式軸承箱,用30°機油油潤滑,№8以上有油位標志及溫度計,有水冷裝置,須加輸水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有風扇自冷。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,潤滑有軸
請問各位,天正電氣里面那個工具能對電纜進行下圖的標注,不勝感激
普通柜式離心排煙風機電機都為外置,但也有電機內置的,電機內置的柜式離心風機可以用作通風兼排煙風機嗎?由于現場風機房空間不夠,電機外置風機安裝不了:'(
知識點:提升機電氣傳動系統
下面是有關電氣制動的一篇文章,從文章看來要實現電氣制動并不難,投資也不大,有哪位大俠用過的或對此有研究?請說說........ 劉家峽水輪發電機的電氣制動系統設計 隨著工業技術的進一步的發展,PLC越來越廣泛的應用于各行各業的工業控制。從最初的數字量控制,模擬量控制到特殊功能控制以及以太網控制。它通過用戶存儲的應用程序來控制工藝過程。具有可靠性高、穩定性高、實時處理能力強、環境適應性強、使用方便、維護簡單等特點。鑒于PLC在控制系統中的優越性,劉家峽水電廠電制動采用日本三菱公司的可編程控制器 FX2N-128MR進行主體控制設計。 一、工藝過程 通常情況下,水輪發電機的制動系統采用氣剎或用油剎,采用氣剎須設置專門供剎車用的低壓供氣系統,這在經濟上是不合算的,且增加了維護工作量,而采用油剎則需設置制動油泵,且排油不便也不好操作。一些小水電站采用木棒橇剎,雖能解決問題,但勞動強度大又不安全。現在大都采用電制動或電制動和機械制動混合的方式。 電氣制動采用定子繞組三相對稱短路,轉子加
做印刷機電氣維修的朋友頂一下,我們利用這個平臺互相交流一下工作中的酸甜苦辣。我維修的機型有小森的凹印機,海德堡膠印、捷拉斯柔印機、還有一些模切機等等。朋友們有什么問題拿到這里來進行交流,大家互相進步。
我現在在調試當中碰到這么一個問題,請教各位大蝦。情況如下:風機離曝氣吃很近,現在,風機開不起來——啟動緩慢,然后就跳了。測電流顯示,電流過大。然后,我將風機出口螺栓擰開,風機就可以正常啟動,然后我再擰緊螺栓,風機仍然可以運行,不過電流會偏大一點。問過風機廠家,他說是因為風機出口后的管路太短,緩沖空間不夠。現在,向大蝦請教,碰到此種狀況,究竟是哪里的狀況?如何解決?謝謝!
風機電氣符號
風機電氣符號專題,為您提供風機電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機電氣符號 相關的專業交流討論,更多風機電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題