線路故障指示器怎么安裝使用?線路故障指示器是由電子元件和機械結構組成,安裝在電力線纜上,線路正常運行時采集線路負荷電流;當線路發生故障時,對電力線路短路故障進行判斷并給出指示信號的裝置。哪線路故障指示器怎么安裝呢?根據需要,它是安裝架空線路上、電力電纜及開關柜母線排上,用于指示故障電流通路的裝置。通過對它的使用能夠幫助我們第一時間進行急救措施,從而更好的保障線路的安全運行,更好的為人們的生產生活提供保障。 會用故障指示器,必須要了解它的一些基本常識:一旦線路發生短路,巡線人員可借助指示器上紅色報警顯示,迅速確定故障區段、分支、及故障點。徹底改變過去盲目尋 線,分段合閘查找故障區段落后方法。線路故障指示器外殼采用高強度聚碳酸脂材料,不怕沖擊,透視性好,耐腐蝕;卡線部分采用特殊鐵材制成,經特殊熱處理后 表面電鍍,具有高度磁導效果和耐腐蝕性,其結構合理,能簡單實現帶電安裝和帶電拆卸;電路部分采用智
1.故障分類 (1)短路故障:一是線路瞬時性短路故障(一般是斷路器重合閘成功);二是線路永久性短路故障(一般是斷路器重合閘不成功)。 常見故障有:線路金屬性短路故障;線路引跳線斷線弧光短路故障;跌落式熔斷器、隔離開關弧光短路故障;小動物短路故障;雷電閃絡短路故障等。 (2)接地故障:線路瞬時性接地故障;線路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)線路金屬性短路故障有: ①外力破壞造成故障,架空線或桿上設備(變壓器、開關)被外拋物短路或外力刮碰短路;汽車撞桿造成倒桿、斷線;臺風、洪水引起倒桿、斷線; ②線路缺陷造成故障,弧垂過大遇臺風時引起碰線或短路時產生的電動力引起碰線。
10KV及以下線路故障及預防
請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,什么時候可以不配置呢,和負荷開關柜的形式有關系嗎?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎?或者什么時候需要設置,什么時候可以不設置?期待你的回答,謝謝!
知識點:絕緣弦桿
SFI短路故障指示器使用說明,可惜我們投資有限,沒有進行試驗。想來這應該是一個好東東。
l 簡介: TSH2007型故障指示器具備短路故障報警,同時伴有翻牌指示、閃光顯示功能,檢修人員可根據報警指示迅速找到故障點,極大地提高了工作效率,縮短停電時間,有效地提高了供電的可靠性。 l 產品特點: 1. 故障指示:正常運行時,窗口為白色顯示;發生短路時,窗口為紅色并伴有閃光顯示。 2. 抗干擾能力強,動作準確:信號不受線路、勵磁涌流、高次諧波、電流波動的影響。
設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備。在環網配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷,以防止發生重大事故。通過使用本產品,可以標出發生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的
今天一個鑄造廠的10KV線路在工作中突然出現缺相故障。經理說上面的干線沒毛病,如果有故障別人就會報修。所以就先考慮他廠內的線路開關柜下面經檢查沒有故障,故障點在開關柜以上,開始時用10/0.4KV的驗電筆測試沒發現故障。停電后測桿上開關及電纜均無故障。后拿來10KV驗電筆測試兩相正常北邊相不發聲,一路追蹤結果發現是干線過公路的地埋電纜終端和線路連接的設備線夾斷了。 所以檢查故障時不能光聽別人說的,只能作參考還得自己認真檢查思考才行。
運行中的10kV線路,因雷、風、雪自然災害和遭受外力、環境污染等原因,常常會發生跳閘事故。10kV線路一旦發生跳閘事故,就會造成該線全線或部分線路大面積停電,勢必會給用電企業帶來經濟損失,所以越早查出事故地點和原因,消除事故隱患,縮小事故停電范圍,越早恢復通電,就能夠減
知識點:10kV線路故障
我見到的短路故障指示器包裝中沒有說明,只是標注了適用導線的線徑范圍。請問:短路故障指示器的安裝有什么要求?超出給定的線徑范圍會有什么問題嗎?
高壓側停電,發現廠區變壓器高壓側故障指示器動作,供電局要求廠區停電查找故障;后打聽到,真正的原因其實是高壓線路一相接觸不良,而且廠區經檢查未發現故障點,送電也沒有問題!請問,為什么高壓線路出現故障,在故障點負荷側的廠區故障指示器會動作呢????
10KV高壓線路分布廣,架空線路長,又處于露天運行,常受到周圍環境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,影響正常供電,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1、樹障的影響。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,危害相當嚴重。2、風的影響。風力過大,超過桿塔的機械強度,就會使桿塔傾斜或損壞,并使導線振動、跳躍和碰線,引起過流或速斷。
1強化運行管理。 從運行角度考慮,運行人員按運規要求,按時巡視設備,及時、準確提供設備缺陷,為檢修試驗提供依據,及時發現事故隱患,及時檢修,從而降低線路故障率。為此,運行人員應作到"三熟三能",從"嚴"、"勤"、"細"、"熟"上下功夫。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,并堅決落實;勤:即工作積極、主動,不漏巡,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,認真分析,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,還應熟悉其性能、參數、結構、地理環境、氣候因素等,做到心中有數。 2加強線路防外力破壞工作。 配電線路外力破壞現象很嚴重,高低壓線路盜割嚴重,違章建筑屢禁不止,鄉村山田建設,推土造田,桿根取土,人為打破絕緣子、向導線上扔鐵絲、盜竊電能等造成線路故障,時有發生,給配電線路的安全運行造成了極大的危害。采取的措施:
請教下各位達人,當線路發生故障時,PT二次側的電壓分別是多少? 希望知道的同僚能夠指點一下,非常感謝。
FZDL系列電力線路短路、接地電流故障檢測儀◆系統組成 該系統由如下幾部份組成: 一、3支短路電流傳感檢測器 二、1支漏電電流傳感檢測器 三、1個控制報警顯示儀 三個部份用電纜和光纜相互連接組成。◆典型應用 該系統是專為電網供電系統自動監控而設計的檢測裝置,適用于35KV(含)以下中高壓開關設備及變配電系統。主要用于檢測、指示、傳遞故障信號和發送遠程指示報警,同時還具備記憶和恢復功能。使維護人員能精確判別故障發生的區間,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,縮小停電區域,縮短停電時間。對確保電網安全運行,提高電網供電質量起著重要作用。該系統主要安裝在高壓開關柜、環網柜、電纜分接箱等電器設備饋出回路及變配電系統中,能夠檢測到最小漏電電流為10A以上的漏電故障。◆功能介紹 短路電流傳感器、漏電電流傳感器直接安裝在電力電纜上,由它感測線路中的故障電流,當故障電流超過預調的報警門限,顯示儀上的報警LED開始閃亮。本儀表可以濾除由開關電流等形成的尖峰電流,避免錯誤的觸
目前,10kV配電線路線路長、負荷分散、設備數量多、運行維護條件差、保護措施少。在運行中不僅要承受機械和電氣負荷,還要經受各種天氣因素的侵擾,因而故障機率較大。除不可抗拒的自然災害造成的事故外,通常發生的故障有: ·導線接頭電阻較大,運行時因接頭高溫氧化而燒斷。 ·引線間或引線與設備端子間連接不良,接觸電阻較大,導致引線燒斷設
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
本帖最后由 wgf4242 于 2016-3-12 20:27 編輯 原來向別人借過一個不記得名字和型號了,現在想購買一個。。不手持也行。故障定位快速準確,好用就行。。。