DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
10kV架空絕緣配電線路的有關規定1、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、
摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 但是,絕緣導線在應用過程中,也出現了一些新的問題。其中,最為突出的問題,是遭受雷擊時,容易發生斷線事故。據有關資料的統計,南昌經開區 2008至2009年兩年內,一個30平方公里的供電區域內,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,直接損失電量約為30萬千瓦時,嚴重降低了供電可靠性,給社會帶來了不良的效果。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,這引起我們的廣泛注意,并積極開展對等試驗研究工作,并找到許多有效的防范措施。 一、雷擊斷線與跳閘機理<
摘要:配電線路的安全運行關系著整個電力工程的實施和運行,在配電線路設計階段,就要對各個部分進行合理的安排和配置。文章簡要地針對配電線路設計的各個過程進行分析,主要對線路設計的技術要點進行論述。 發電廠、變電站、輸電線路、配電線路和負荷構成了完整的電力系統。其中配電線路是將電力輸送到用戶手中的最后一個環節。由于電力的生產、供應和銷售是同步進行的,這就要求提高配電線路的質量,保證整個電力系統的安全可靠運行,同時保障供電企業的經濟效益得到實現。 配電線路的設計是電力傳輸實施的前提和保障。設計質量的優劣直接關系到電力線路工程建設的經濟效益、環境效益和社會效益。近年來,在配網工程建設和改造中,10kv配電路線大多數運用在農村地區,采用架空線或者是以架空線為主的混合結構形式,一般為放射性的供電方式。 1 線路設計的一般流程
一些關于架空配電線路設計技術規程,不知道是否對大家有幫助
10kV架空配電線路工程設計分析,網上資料
論文簡介:10kV架空線路典型設計,380/220v架空線路典型設計 投稿網友:wphwphwph 上傳時間: 2013-09-12
架空絕緣配電線路設計技術規程
農網建設與改造配電線的設計王力軍 馬惠英 河北省高碑店市電業局 (074000) 摘要 本文對配電線路設計所考慮的氣象條件,負荷預測、路徑選擇、線路的勘測和定位都進行了詳細的闡述,為農網建設與改造提供了技術依據。關鍵詞 配電線路 建設與改造 農村電網建設與改造是國務院確定加快六個方面基礎設施建設的重點工程之一。農村電網建設與改造工程的實施,對擴大內需,拉動我國經濟增長具有重大意義。長期以來,農網配電線路一直由縣級電力管理部門進行設計、施工、管理,工程質量參差不齊,有的低壓線路甚至是由農村村民進行拉架。由于歷史及經濟、技術諸因素,農村配網一直未做較完善的調整,致使農網基礎設施十分脆弱,導致了農村電價高、電能質量差,許多電器設備在農村得不到推廣,客觀上制約了農村消費市場。這次農村電網建設與改造對提高農網綜合供電水平、促進我國電力事業發展是一個千載難尋的好機遇。 為了保證農網配電線工程的建設質量,勘察設計首當其中。配電線路設計的主要內容是確定新建線路,更改線路的路徑;確定桿
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可*。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管
針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線。可以說,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,在安全與經濟合理平衡下,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,要保證調度上的靈活性、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行、檢修工作人員,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質、范圍,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,滿足用戶的用電需求。 一、架空配電線路的故障類型
圖紙簡介: 10KV架空/直埋配電線路做法及相關圖紙,共137張圖紙。含10KV線路各類桿型(直線桿、直線加強桿、加強直線跨越桿、直線跨越桿、小轉角桿、轉角桿、耐張轉角桿、終端桿、直線分支T接桿、加強直線分支T接桿、直線耐張分支T接桿、起始桿、雙回小轉角桿、雙回轉角耐張桿、耐張跨越桿等)組裝圖,桿頭圖,橫擔圖和卡盤圖;以及電纜與熱力溝交叉敷設圖,電纜轉角人孔井施工圖,電纜與室外地下設施平行接近敷設圖等做法詳圖。
本人在進行某工程的10kV施工供電線路實施過程中遇到以下問題,望大神解答:1、原來已有的10kV終端桿(因在山區,其實是鐵塔型式),施工單位在實際使用時需要繼續從此桿架設架空線至施工區域,因為原來這個桿是按照終端桿設計的,如果繼續架線的話就成了中間桿,會不會有問題?繼續架設的話是否有需要注意的事項?需要不需要考慮受力方面的問題?2、原設計的終端桿上只有一個柱上式斷路器,但目前有的終端桿存在多個施工單位都需要從同一根桿上取電的情況,這種情況如何處理?我問了周圍的人,說可以有下面幾種解決方案:一個是取消柱上式斷路器,讓幾個施工單位分別再立個桿,從這個終端桿T接線路過去,在新桿裝個跌落開關;還有就是從柱上斷路器電纜引下后,采用分接箱或者10kV中壓柜,給各個用戶供電。這兩個方案哪個更好?是否還有其它解決方法?3、有的施工單位覺得終端桿離他們有
來源:百度文庫
我單位貫標檢查,說《架空配電線路設計技術規程》(SDJ 206-87)失效了,說被《架空絕緣配電線路設計技術規程》(DL/T 601-1996)代替了。我怎么看也不對,不知哪里可以找到沒被代替的依據?
(1)桿塔和基礎的巡視檢查。①桿塔是否傾斜、位移。②混凝土桿不應有嚴重裂紋、鐵銹水,保護層不應脫落、疏松、鋼筋外露。③基礎有無損壞、下沉、上拔,周圍土壤有無挖掘或沉陷。④桿塔有無被水淹、水沖的可能。⑤桿截位置是否合適。⑥桿塔標志是否齊全、明顯。 (2)金具、絕緣子巡視檢查。①鐵橫擔與金具有無嚴重銹蝕、變形,有無起皮或出現麻點。②橫擔上下傾斜、左右偏斜不應大于橫擔長度的2%。③螺栓應緊固,無缺帽、銷子,開口銷無銹蝕、斷裂、脫落。④絕緣子應無損傷、裂紋和閃絡痕跡。⑤瓷瓶鐵腳無彎曲、鐵件無嚴重銹蝕,針式瓷瓶不歪斜。⑥在同一絕緣等級內,瓷瓶裝設應保持一致。 (3)拉線的巡視檢查。①拉線應無斷股、松弛、嚴重銹蝕和張力分配不均勻。②跨越道路的拉線對通車路面中心的垂直距離不應小于6m,路面的垂直距
摘 要:電力網絡的建設前提是先進行線路的設計,線路設計的好壞它關系著線路的投資運行費用與 運行的可靠性;線路的路徑選擇在線路設計中起著舉足輕重的地位。本文通過對送電線路的路徑選擇的技 術分析,歸類總結技術要求與規范,為其路徑選擇提高工作效率。 1 選線步驟 選線的目的是在線路起訖點間選出一個技術上、經濟上較合理的線路路徑。分為室內圖上選線和現場 選線兩步進行。 1.1 室內圖上選線 該階段主要任務是做好先期準備工作,包括取得各種所需資料并在地形圖上設計線路方案。過去一般 需要現場測得地形圖,如今各測繪單位就有各種比例的航測圖。圖上選線在五萬分之一或十萬分之一的地 形圖上進行。必要時也可選用比例尺比五萬分之一更大的地形圖。地形圖最好要較新版本的,比例要切合 實際,觀看此比例的圖紙既可把握全局又可兼
引 言 我國是一個資源相對匱乏、正在發展中的人口大國,能源的消耗正急劇增加,能源危機迫在眉睫,作為能耗大戶的建筑能耗已成為危及社會可持續發展的一個重大問題。2005年7月初,國務院發出《關于做好建設節約型社會近期重點工作》的通知,特別指出/要堅持資源開發與節約并重,把節約放在首位的方針0。根據建設部和國家建材局的統計,目前,我國建筑能耗約占全社會總能耗的27%左右。 目前,在建筑維護墻結構、新型保溫材料以及優質設備選型等方面取得了比較明顯的節能效果,但對電氣節能尚未引起足夠的重視。事實上,隨著社會的發展、人民生活水平的提高,整個社會的用電需求量直線上升,建筑電氣能耗在建筑能耗中占有相當大的比例。如果每戶每年節約用電60 kWh,則可為國家節省投資約30億元,并可延緩溫室效應,減輕對生態環境的破壞,經
1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷。 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平。因此,必須做好絕緣子的維護工作。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測、維修或者更換,一旦線路出現了老化的現象,整個配電線路的絕緣水平就會大大地降低,增加了雷害事故的發生概率。 3、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝。一旦雷過電壓的數值達到了
10kV配電線路跨越山箐,大約檔距1000米,用的是LGJ-70/10的導線,每相安裝3組防震錘,桿型為三聯桿,桿開2.5m。這個沒問題吧???
10kv架空配電線路設計
10kv架空配電線路設計專題,為您提供10kv架空配電線路設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv架空配電線路設計 相關的專業交流討論,更多10kv架空配電線路設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題