亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 10Kv線路保護為什么一三段同時動作

    春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷  過流同時動作  ,壓板就投了速斷與延時速斷  延時速斷大部分為0.5秒

  • 關于6KV線路保護配置的一點疑問

    有6KV架空絕緣電纜線路一回,送電方向:容量較小電站通過發電機出口直接送到較大電站的發電機出口母線,保護裝置安裝于大電站側,現裝保護有電流速斷保護,二段式復閉電流保護,零序電流保護,零序電壓保護,三相自動重合閘。請問該配置是否合理?否,請給出你認為的合理配置。 謝謝

  • 請教110kV線路保護的配置

    請教對于特別短的(小于2km)110kV線路保護該配置哪些保護?整定計算該注意那些問題?配了高頻保護。還需要配三段式相間距離、接地距離、方向零序保護?過電流保護需要嗎?本次保護使用的是南瑞915型保護。

  • 請教10kv配電保護配置問題

    10kv配電所單回路進線,多條10kv出線,10kv電容柜中的互感器爆炸,造成上級10kv配電所的開關速斷動作。上級配電所距離我配電所只有800米,這樣到短路點共有三個開關,速斷全動作了,這種保護應該如何配置,才能保證選擇性呢?我想上級10kv開關配電纜差動保護來保護800米電纜,我的進線保護帶時限的速斷,我的出現速斷定值取小一點。這樣就怕我的10kv母線短路,不能快速切斷。但能保證選擇性。請教大俠指教。謝謝

  • 10KV線路與變壓器的保護怎么配合?

    10KV變電室設備順序為高壓斷路器-高壓電纜-變壓器,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器。線路、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,請問以哪個為準?是以數值較小的嗎?

  • 10KV線路,單相斷線,保護不動作

    10KV架空線路,中性點不接地,發生單相斷線故障,兩端導線均接地,為什么保護沒有動作,設置的有過流保護、速斷保護、零序電流保護。各位大俠,請告之一二。

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

  • 10KV配電線路有關保護的疑惑

    各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激!

  • 10KV線路微機保護整定值計算

    10KV線路微機保護整定值計算

    供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:

  • 220kV線路保護配置及常見故障情況

    知識點:線路保護配置

  • 10kv線路雷擊閃絡保護器為什么不接地

    在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,說明至少有1相短路。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道。 裝閃絡保護器后,當遭雷擊時,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓。 當閃絡保護器動作后,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓。空氣間隙用來滅弧。從而保證電網正常運行。

  • 關于10KV配變電工程線路配置的探討

    關于10KV配變電工程線路配置的探討

  • 關于增加一路10KV如何配置

    廠家原有高壓配電,是采用一路35KV降壓至10KV進入一樓高壓室,計量采用35KV處計量。現在廠門口新增一處2進4出環網單元,出一路10KV至高壓室,原有那路作為備用。在不動原有配電柜的情況下,增加幾臺柜子怎樣與原有高壓配電柜相連。低壓層不改動。是進線,計量,PT,雙電源切換,還是進線,計量,PT,聯絡。怎樣連接。跪求大神。

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 10kV配電線路變電站出口斷路器的電流保護實際應用是如何配置的?

    我搞不明白它是否三段保護都配置了,還是說只有兩段,或只有時限過流?配電線路并不長,線路首端和末端的短路電流差別大么?并且如果一條10kV配電線路用斷路器分段了以后,那豈不是變電站出口斷路器的速斷保護僅能保護它和第一個分段斷路器區間的一部分線路?因為就我了解到的,好像并不是配置的三段電流保護,不清楚是定值不好整定,或運行方式容易變化等原因,還是其他的原因;望知道人士能幫我解答,不勝感激!

點擊加載更多

10kv線路保護配置

10kv線路保護配置專題,為您提供10kv線路保護配置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路保護配置 相關的專業交流討論,更多10kv線路保護配置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv線路移交

10kv線路接地故障

主站蜘蛛池模板: 激情专区| 99r视频里面只有精品| 伊人久久大香线蕉综合热线| 天天成人| 日韩欧美一及在线播放| 人人草在线观看| 欧美日韩在线视频免费完整| 久青草国产在线视频_久青草免| 韩国一级淫片| 精品久久久99大香线蕉| 国产一级第一级毛片| 国产欧美视频在线观看| 国产男女免费完整视频| 国产婷婷一区二区在线观看| 国产免费高清视频| 国产三级在线播放| 国内外成人免费在线视频| 韩国好看的三级最新| 黄色免费三级| 蝌蚪kedouwo窝最新发布页| 久久亚洲成a人片| 免费看成人国产一区二区三区| 老头与老太xxx| 欧美激情第一欧美精品图片一| 欧美日韩不卡在线| 日本aⅴ永久免费网站www| 日韩精品一区在线观看| 色综合久久五月| 亚洲精品成人久久久影院| 亚洲欧美日韩国产精品影院| 一区二区三区在线免费看| 中国一级片免费看| 久久riav.com| se色综合视频| 国产精品成人免费福利| 激情网址在线观看| 免费国产成人高清在线观看视频| 欧美一区二区在线播放| 2018av男人天堂| 2级毛片| 大香焦伊人久久|