已知總降壓變電所的計算負荷,求線路損耗。我的理解是總降壓變電所的計算負荷為其低壓側所帶的負荷,也即計算線路損耗是計算10KV側,而非35KV側,但參考答案給出的是計算35KV側。我哪里理解錯了?謝謝您的回復。
頭大啊~~~~
我們有一個10KV的輸送線路,其地勢起伏不平,現在做預算,對于線路長度不知道怎么計算,不知道哪位熟悉電力輸送線路的仁兄指教指教,弧懸計算如何計算?地勢不平如何考慮,線路預留長度怎么預留?謝謝
10kV線路代表檔距計算公式
我自己上網搜索了一下線路損耗的計算公式 P損=3I2R 然后在乘以工作時間,一個月是30天,每天,4班3倒算他工作16小時。最后得出的每月線路損耗值和供電局報的經驗值差好遠。
線路電壓220KV,長約7Km,線徑120mm(鋼芯呂絞線),在廠內進線開關斷開的情況下,變電站側計量表計每天有約3萬Kvarh的無功計量(多功能電子表,有功0.2s,無功2.0)。請教一下這段線路的空載無功損耗應該是多少?
供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:
請問如何計算從總表到各用戶分表的電纜或線路的損耗啊?請不要告訴我用總表數減各分表的和,由于分表太多。有沒有一個系數,用總表數乘以這個系數得出損耗啊?
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
損耗計算的常用算法 傳統的線損理論計算方法主要有均方根電流法、平均電流法、最大電流法、最大負荷損失小時法等。 (1)均方根電流法 均方根電流法是基本計算方法,優點是:方法簡單,按照代表日24小時整點負荷電流或有功功率、無功功率或有功電量、無功電量、電壓、配電變壓器額定容量、參數等數據計算出均方根電流就可以進行電能損耗計算,易于計算機編程計算。缺點是:代表日選取不同會有不同的計算結果,計算誤差較大。 (2)平均電流法 平均電流法是利用均方根電流法與平均電流的等效關系進行電能損耗計算的,計算依據是:線路中流過的平均電流所產生的電能損耗相當于實際負荷在同一時間內所產生的電能損耗。優點:用實際中較容易得到并且較為精確的電量作為計算
各位請幫忙: 最近在做風電場的電能損耗計算,在計算風電場35kV集電線路損耗時參考的規程為《電力網電能損耗計算導則》(DL/T 686-1999),該規程2.3.6推薦的是方均根電流法,不太適合我現在的計算應用,于是我就采用2.3.6尾部寫的“可采用平均電流法(形狀系數法)或最大電流法(損耗因數法)”中的損耗因數法進行計算,具體公式在該規程的附錄C中。 損耗因數法中的f和β我都求出來了,可
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
一條10KV線路(LGJ-95)在5公里處短路時短路電流為1000A,怎樣計算10KV母線的殘壓?(已知:LGJ-95型導線每公里電阻是0.33歐姆,每公里電抗是0.42歐姆)
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
我們現在正處于基建階段,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,在其出線端安裝了全新有功電度表,變比為400/5,。我廠區內配電點有一配電柜,總斷路器為400A,下分四路出線,斷路器分別為200A、100A、63A、63A,都分別配有全新電度表,各表的變比分別200/5、100/5、50/5、50/5,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜。按照理論計算,此分表度數之和應略小于總表度數,損耗很小。在前幾個月使用過程中,總表度數在6000度左右,損耗也就40~50度之間,而上個月卻損耗卻是-50度,本月損耗是360度,這是什么原因造成的?其中中間沒有發現偷電情況。請各位同仁幫忙解答,謝謝大家了!!!
請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,可說明當功率因素提高了,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,即焦耳量減少了。2、但I包括2種電流,即無功電流和有功電源,當功率因素提高了,無功電流減少了,有功電流不變,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗?3、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了。
:( 甲方要我提供整定值的數據,包括:1.總進線斷路器;2.饋電斷路器;3.變壓器保護斷路器。以上3種斷路器的保護脫扣整定值。我采用的是綜合繼電保護,不知道如何來計算這些整定值和校驗。有哪位高手可以指點??
查了許多資料,問了很多人,大家的答案都不一致。很煩!例1:從A站至B站的純站間聯絡線路,線路名稱為10kV﹡﹡線路,且中間不帶任何負荷,無聯絡開關。答案1:1條線路(理由:只有一條線路名稱)答案2:2條線路(理由:按出線間隔來計算,A站有1出線間隔,B站有1出線間隔)例2:從A站至B站的站間聯絡線路,線路名稱為10kV﹡﹡線路,帶負荷,有聯絡開關。答案1:1條線路(理由:只有一條線路名稱)答案2:2條線路(理由:按出線間隔來計算,A站有1出線間隔,B站有1出線間隔)例3:自A站的10kV甲線,通過聯絡開關,與B站的10kV乙線聯絡。答案一致。
知識點:海底電力電纜
10kv線路損耗計算
10kv線路損耗計算專題,為您提供10kv線路損耗計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路損耗計算 相關的專業交流討論,更多10kv線路損耗計算相關內容請訪問