110KV高壓線,沿道路架空敷設時,與道路的水平距離指的是道路路緣石與邊導線之間的距離還是與基礎外緣之間的距離,或者指的是道路紅線與邊導線還是與基礎外緣之間的距離?水平距離是多少??jī)蓚€(gè)110KV高壓鐵塔水平布置時最小的安全距離是多少?謝謝各位高手
請問大家下面這張圖:這是10kV變臺,有沒有哪項規范規定:10kV線路中,相鄰設備帶電部位安全距離是多少?即圖中真空斷路器和高壓計費器帶電部分的安全距離?另在10kV中設備帶電部位 與桿塔的距離又是多少呢? 跪求答案規范!
我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝
如題,10千伏電纜由地下一走廊上方吊裝的橋架引入樓內,但走廊內尚有弱電橋架(網線、消防等),請問兩者的安全距離是多少,這方面有無相關規范規范
1. 最大計算弧垂情況下導線對地面最小距離不應小于表 1 的要求。
請教一個問題:在國家規范中,10KV變壓器與民宅的安全距離要求是多少米?我公司某分處有一個10KV的變壓器,距辦公樓的直線距離不足15米,辦公樓一樓是廚房,結果安全檢查不合格。請教了,謝謝!
一個別墅小區,考慮設置10KV箱式變電站,由于建筑密度較高,設置上就要有安全距離的考慮。是還有那位高手知道相關國家規范?
求助,路燈和10kV高壓線的安全距離。情況是這樣的, 如果把路燈安裝在10kV高壓線的正下方, 安全凈距要多少?實際施工期間的距離是不是要比凈距再多一點啊?安全凈距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,記得其它標準上也有,一時間找不到。)室外配電裝置的安全凈距的表格中,應該套用哪個符號啊? B1 還是 C ? B1是凈距1米,C的間距是2.7米。差很多啊。請高人給于指點。
現有一煤礦信息樓,其上空有兩回35kV架空線路,距樓頂8.5m,強電來說可以滿足規范要求。但信息樓內含井下視頻監控、無線通訊等設備,無地面無線通訊。想請教下這個安全距離(無干擾距離)應該是多少合適,需不需要增設什么屏蔽措施?
急切請教下各位大俠:110KV電站和10KV電站與居民小區的安全距離是多少,參照什么規范?還有水廠和泵房與小區的安全距離和噪聲要求是多少,知道的麻煩告訴我下啊,急切跪求!!!!!!!!!!我們領導安排我立即查找,謝謝謝謝謝謝!!!!!!!
110kV變電站的設備對地安全距離是多少?比如做電力設計的時候110kV斷路器的最上面和地的距離是多記才算是安全的?或者說才是設計規程允許的?
經常看到有的做成套及做殼體的朋友問安全距離的問題,現在總結如下 3KV 安全距離是75mm6KV 安全距離是100mm10KV 安全距離是125mm20KV 安全距離是180mm35KV 安全距離是300mm推薦大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去
小型地下礦山項目(鐵礦),計算負荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW風機2臺;10KV355KW空壓機兩臺。從35KV電站引出10KV架空線 LGJ-240,初步測算距離20公里。問題1、20公里架空線,初步測算電壓降為11%,配電房到風機距離1千米左右,這么大的電壓降勢必影響風機起動,如果現場使用軟啟動行不?2、避免壓降過大,若變壓器加裝有載調解行不?
一個地下室都是水 如果在水中某個地方漏電220V多少米為安全距離 380多少米為安全距離呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
關于施工安全距離的具體規定1、氧氣乙炔瓶的安全距離5m,氧氣乙炔與火源的安全距離10m2、安規中的3種安全距離:第1種安全距離:設備不停電時的安全距離,其規定數值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。第2種安全距離:工作人員工作中正常活動范圍內和帶電設備的安全距離,它考慮了工作人員在正常工作中可能活動的最大的空間位置,對帶電設備所必須保持的安全距離。其規定數值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1
安全距離示意圖大全
電解廠房要用電直流電,因此廠房內,電解槽上方立有直流銅排,銅排直立在電解槽的上方,在運行的過程中,可能又操作工從銅排下方通過。那么銅排到底應該距地立多高呢?其安全距離又是多少???
小弟剛接觸防雷圖審,看到有材料解釋"建筑物防雷宜采用聯合接地形式,只是各種接地在統一的地網中分別接地于不同的地點,譬如弱電接地與防雷接地宜相距10米以上,與強電接地宜相距3米,這是維持等電位’水漲船高’的最好方法."強電接地,弱電接地與引下線有安全距離要求么?這個理論從何而來,是經驗還是有計算依據?