本人想計算某地區未來的無功負荷大小,但現在只知道未來該地區用電量為200億kw.h,請問高人:如何能估算出該地區未來無功負荷的大小,從而推出無功補償容量的值.謝謝!
有個問題請大家幫免決下,在電容補償中,三相共補時若為30KVAR,是否投入時即每相補10KVAR,若是分補電容30KVAR時,投入時,是否也是單相10KVAR,一直不敢確定,請大家幫免決下
10kV變電所直流操作電源容量計算
本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 編輯 剛學習做配電,對于變壓器容量的計算一直有不解,總結下來有三種計算方式:1、變壓器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β其中Kd為需要系數,COSφ2為補償后功率因數,β為變壓器負荷率,Kp為同時系數(需要考慮同時系數使用)。2、變壓器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β其中Si為總負荷,COSφ1為補償前功率因數3、變壓器容量=總負荷*配置系數舉個例子說明下3中計算方式的不同:假設有4棟住宅樓,每棟50戶,總共200戶,每戶按8kW計算,設一生活照明專用變壓器,求其容量。按第一種:200戶需要系數取推薦值0.45,COSφ2取0.9,β取0.8,同類負荷不考慮同時系數,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA按第二種:假設補償前功率因數為0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA<
采用變頻器驅動異步電動機調速。在異步電動機確定后,通常應根據異步電動機的額定電流來選擇變頻器,或者根據異步電動機實際運行中的電流值(最大值)來選擇變頻器。當運行方式不同時,變頻器容量的計算方式和選擇方法不同,變頻器應滿足的條件也不一樣。選擇變頻器容量時,變頻器的額定電流是一個關鍵量,變頻器的容量應按運行過程中可能出現的最大工作電流來選擇。變頻器的運行一般有以下幾種方式。 2 連續運轉時所需的變頻器容量的計算 由于變頻器傳給電動機的是脈沖電流,其脈動值比工頻供電時電流要大,因此須將變頻器的容量留有適當的余?。此時,變頻器應同時滿足以下三個條件: 式中:PM、η、cosφ、UM、IM分別為電動機輸出功率、效率(取0.85)、功率因數(取0.75)、電壓(V)、電流(A)。K:電流波形的修正系數(PWM方式取1.05~1.1)PCN:變頻器的額定容量(KVA)ICN:變頻器的額定電流(A)式中IM如按電動機實際運行中的最大電流來選擇變頻器時,變頻器的容量可以適當縮小。3 加
有兩臺變壓器,所帶容量如下:A:平時三級負荷,1000KW;B:平時一級負荷,250KW(主用)C:平時一級負荷,250KW(備用)D:消防一級負荷,500KW(主用)另一臺A:平時三級負荷,1000KW;B:平時一級負荷,250KW(備用)C:平時一級負荷,250KW(主用)D:消防一級負荷,500KW(備用)兩臺變壓器的容量是1500kw,還是1250KW請各位賜教
我們有一個10KV的輸送線路,其地勢起伏不平,現在做預算,對于線路長度不知道怎么計算,不知道哪位熟悉電力輸送線路的仁兄指教指教,弧懸計算如何計算?地勢不平如何考慮,線路預留長度怎么預留?謝謝
變頻器的容量計算與選擇
該配電箱容量Pe=35kW是否合理?個人理解應為三相30+單相5乘以3=45kW
大家好!我現在在計算一個35/10kv變電站主變?nèi)萘浚@個變電站主要給2個泵站供電,不做他用。2個泵站分別為一級泵站和二級泵站。2個泵站10kv設備包括:1.一級泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*710kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;干式變壓器400kva。2.二級泵站。3*1250kw 10kv水泵,cosΦ=0.87;1*500kw 10kv水泵,cosΦ=0.88;干式變壓器400kva。我是這樣計算的:水泵的需要系數按0.85取--------先計算2個泵站所有水泵的視在容量=8510kva-----再加上2個泵站干式變8510+400+400=9310kva。但是我的10kv側還要加電容補償,那如果按這種情況的話,這臺35/10kv主變的容量該怎么計算,有什么公式嗎?請大家幫幫?/p>
10kV線路代表檔距計算公式
現在有一個大的冰水機房電力計算,但不了解設備的需要系數,特發文求助,附計算表格文件,請高手指正,謝謝
三卷變壓器,進線電壓等級110kV,出線分別為35kV/10kV。35kV和10kV側的計算容量均為約5000kVA,則變壓器容量應為多少?5000還是10000?
下面圖片中柴油發電機的容量計算采用負荷計算的方法,但在下采用圖中紅色標注的部分(即按穩定負荷計算柴油發電機的容量)計算的結果和負荷計算結果差別很大,沒有答案。請教為什么不能采用式2-6計算柴油發電機的容量? 提前謝謝您的回復。
下面圖片中標注為紅色的兩個柴油發電機容量計算公式在下的理解是式2-8中的最大啟動容量在下理解為啟動電流倍數乘以額定容量,而在式7-24中系數則不是啟動電流倍數?請教兩式存在差別的原因是什么?提前謝謝您的回復。
供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒。我的接線圖如下:
廈門藍博科技開發有限公司,開發研制的廚房隔油器,采用斜槽式處理,與平流式相比,更大的節省了空間和費用。聯系電話:0592-8382018 莊先生
我們在計算蓄電池容量時,要對直流負荷進行統計,負荷統計時有些要乘負荷系數,這是為什么啊?另外,有朋友有所用電和蓄電池容量計算實例嗎,可以共享一下啊?
自己做了一個無功功率補償容量計算表,可能有點問題,希望大家給點意見。
10kv線路容量計算