亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 66KV及以下架空電力線路設計規范

    66KV及以下架空電力線路設計規范

  • 10kV及以下架空線路嚴禁跨越什么?

    10kV及以下架空線路嚴禁跨越( )。 提 示: 一、安全(多選題) A.河流 B.金屬屋面 C.爆炸性氣體環境 D.火災危險區域 答案是AC,C在爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92中找到依據:第2.5.14條 10kV及以下架空線路嚴禁跨越爆炸性氣體環境,架空線路與爆炸性氣體環境的水平距離,不應小于桿塔高度的1.5倍。在特殊情況下,采取有效措施后,可適當減少距離。 但為什么不能越越河流呢? 為什么不選BD?

  • 10kV架空線路的設計原則

    10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可*。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管

  • 03D103 10kV及以下架空線路安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 編輯 03D103 10kV及以下架空線路安裝

  • 10kV及以下架空配電線路設計規程

    DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar

  • 66kv及以下架空電力線路設計規范[附條文說明]

    完整版的<<66kv及以下架空電力線路設計規范 GB 50061-97 [附條文說明]>>,考注冊必備規范.

  • 66KV及以下架空電力線路設計規范 (條文說明)

    66KV及以下架空電力線路設計規范 (條文說明)2008-07-21 14:14中華人民共和國國家標準66kV及以下架空電力線路設計規范GB 50061-97條文說明主編單位:遼寧電力勘測設計院1 總 則1.0.2 原規范的適用范圍為35kV及以下交流架空電力線路的設計。隨著經濟的發展,電力負荷的增大,原規范的適用范圍已不能滿足實際需要,本規范確定為66kV及以下交流架空電力線路的設計。1.0. 3 架空電力線路設計包括線路安裝設計和線路桿塔結構設計兩大部分。線路安裝設計包括路徑設計、桿塔定位設計、架線設計、防雷設計和附屬設施設計。線路桿塔結構設計包括桿塔及其基礎的設計。條文中的共性要求,即針對上述設計內容制定。對新技術應持既積極又慎重的態度,這是根據電力線路不同于其他建筑設施的特點而制定的。1.0.4 以概率理論為基礎的極限狀態設計法是當前國際上結構設計較先進的方法。這種方法以結構的失效概率來定義

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 10kV架空線路的設計原則有哪些?

    (1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可靠。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*. (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管道交*或接近,線路與各種工程設施交*和接近時,必須符合相應規程的要求。 (10)線路應避開沼澤地、水草地、易積水地及鹽堿地。線路通過黃土地區時,應盡量避開沖溝、陷穴及受地表水作用后產生強烈濕陷性地帶。 (11)線路應避開污染地區,或在上風向通過。 (12)線路轉角點不宜選在高山頂、深溝、河岸、堤壩、懸崖、陡坡或易

  • 10kV及以下變電所設計規范

    10kV及以下變電所設計規范

  • 求助!急需20kV架空線設計規范

    在做一條20kV的架空線,其中的跨越很多,所以對其中的安全距離不是很肯定,像20kV與其他電壓等級(10kV、20kV、35kV、110kV)安全距離(水平,垂直方向的)是多少?。繎搮⒄漳膫€規范?。?/p>

  • 架空送電線路基礎設計規范

    大家看看吧 如果有用就下了看一下

  • 求助有關10KV架空線路的問題

    我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡。。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?

  • 10kV水里架空線路怎么敷設?

    10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝

  • 求10kV架空線路有關選材??

    供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜、絕緣子?6公里需要多少電桿,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,請教下下?。?!

  • 新舊線路設計規范的差異

    110-750新舊線路設計規范的差異,供大家參考

  • 分享20kV及以下變電所設計規范及66kV及以下架空電力線路設計規范

    GB 50053-2013 20kV及以下變電所設計規范pdf66kV及以下架空電力線路設計規范_GB50061-2010.pdf與大家分享

  • 10kV 及以下變電所設計規范

    第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全、供電可靠、技術先進、經濟合理和維護方便,確保設計質量,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建、擴建或改建工程的變電所設計。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點、規模和發展規劃,正確處理近期建設和遠期發展的關系,遠近結合,以近期為主,適當考慮發展的可能。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質、用電容量、工程特點、所址環境、地區供電條件和節約電能等因素,合理確定設計方案。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,應符合國家或行業的產品技術標準,并應優先選用技術先進、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,不得采用淘汰產品。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定。

點擊加載更多

10kv及以下架空線路設計規范

10kv及以下架空線路設計規范專題,為您提供10kv及以下架空線路設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv及以下架空線路設計規范 相關的專業交流討論,更多10kv及以下架空線路設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品s8p视频| 亚洲激情视频在线| 黄色直接观看| 毛片com| 69视频网址| 欧美影院在线| 日本久久免费大片| 伊人激情网| 久久香蕉精品成人| 亚洲视频成人| 日韩成人在线观看视频| 99精品高清视频一区二区| 青草视频在线| 豆花视频成人| 伊人蕉| 日本久久久久久| 成人黄色在线免费观看| 印度bbwbbwxxxx| 日本免费人做人一区在线观看| 99成人国产精品视频| 亚洲福利电影| 免费aⅴ视频| 成人在线观看国产| 综合激情区视频一区视频二区| 免费污视频在线观看| 国产成年| 中文字幕网站在线观看| 偷拍色网| 久久综合综合久久97色| 69堂在线观看| 亚洲综合一区二区| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 国产国拍亚洲精品mv在线观看| 伊人久久大香| 中文字幕网站在线观看| 亚洲电影在线| 色妞影视| 日本一区网站| 欧美日韩高清在线| 精品国产96亚洲一区二区三区| 91久久福利国产成人精品|