請教對于特別短的(小于2km)110kV線路保護該配置哪些保護?整定計算該注意那些問題?配了高頻保護。還需要配三段式相間距離、接地距離、方向零序保護?過電流保護需要嗎?本次保護使用的是南瑞915型保護。
110kv聯絡線跳閘,后臺記錄動作的保護有:突變量比率差動跳閘:故障相A相,tIda:5.89,顯示故障距離為26.7;距離一段保護動作:故障相為A相,故障距離為25. 3I0:2.89;零序過流一段保護動作:顯示動作值為3I0: 2.96;穩態量比率差動保護:tIda :5.85 故障距離為26.7。 突變量比差門檻值與穩態量比差門檻值均為0.45;距離一段阻抗定制為2.92;零序過流一段定值為1.76.線路未發現明顯故障。 請問:瞬間的單相接地可能觸發以上的所有這些保護嗎?會不會存在誤動作的情況? 謝謝各位。
不知道有哪位高手用過國電南自的PSL-621C系列的線路保護,我對里面設置的"鄰線加速保護"不是很理解,希望有哪位高手能給我講解講解.不勝感激!
110KV線路快切裝置可以用什么保護來啟動?用來啟動快切的保護要滿足什么條件。有延時的帶方向的線路保護可以用來啟動快切嗎?對于有延時的保護啟動信號是用保護跳閘出口還是保護啟動時就啟動快切?請各位高手賜教。
有一個110kV變電所,兩臺主變50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接線,分段采用母聯開關,其中,在50000kVA主變那一段有一條35kV線路,線路具體參數如下:線路長度18kM,線路采用LGJ-185/25的導線,線路水平排列,線間距2.5米,線路末端是一個35kV變電所(本人在這個35kV變電所上班)。線路輸送功率近30000kVA,后期將達到40000kVA。現在一段定值為1500A,經常發生越級跳閘現象(我變電所的進線開關和110kV變電所開關一起跳閘),希望大家根據選擇性的要求幫忙重新計算一下,以便我找供電公司重新下定值。
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?
110KV高壓輸電線路的防雷保護.PDF
引言 目前,在110kv線路的一側開關處于斷開狀態且退出操作電源(保護電源不退出),線路空充電的情況下,當線路有故障,出現差動電流大于啟動值時,線路微機保護裝置由于檢測不了開關的跳閘位置而不能向?cè)發出差動動作允許信號,從而可能會造成差動保護不動作。正因如此,本文將以南瑞系列的rcs-943a保護裝置為例,探討一下完善110kv線路保護裝置縱差保護功能的改造與試驗。 1 縱聯差動保護原理 縱聯差動保護就是用某種通信通道將輸電線兩端的保護裝置縱向連結起來,把本端的電氣量(電流大小與方向、功率的方向等)傳送到對端,并將兩端的電氣
LFP941是南瑞早期產品,用戶很多,上傳一份技術說明書和大家分享。
110KV短線路光纖保護整定計算說明誰有110KV短線路光纖保護整定計算說明?配置PSL 621D光纖差動保護及SSR 530A遠跳裝置均為南自廠生產的保護。謝謝了! 我的Email:a_sr@163.com1、大地至落生110KV輸電線路技術參數電壓等級:110KV 回路數:?jiǎn)位芈肪€路長度:3.09㎞ 變比:CT:300/1A PT:110/ /0.1/ KV氣象條件:最大設計風速30m/s,覆冰5㎜。導線:1×LGJ—70/10,20℃直流電阻為0.4217Ω/㎞。地線:左側采用GJ—35鋼絞線。光纜:右側采用OPGW光纜(16芯)。絕緣子串:耐張采用70KN耐張絕緣子串;直線采用70KN懸垂絕緣子串。塔型:自立式角鋼塔5基,水泥桿7基。2、110KV落大線參數測量值測量時間 2006-04-18 環境溫度 26℃ 濕度 80%導線長度 3.918km 導線型號 LGJ-70/10試驗單位:貴州送變電工程公司調試所 測試人員
哪位高人講解一下110KV線路縱聯保護遠跳功能的實現,主要從回路上講?220KV線路縱聯保護的遠跳功能,通常情況下都是取自本線路操作箱的TJR、TJQ接點的并聯開入到保護裝置的遠跳開入回路中,從而通過通道傳送至對側實現跳閘110KV線路縱聯保護的遠跳,因為其操作回路中瞣TJR、TJQ,故沒有辦法從本線路操作箱取。廠家技術人員說讓母差保護提供一對跳該線路的空節點作為開入,開入本線路至保護裝置,從而實現遠跳。但是疑惑的是本線路的保護永跳后不發遠跳令嗎?煩請請高人給予指點。
繼保班前往 某變電站處理110kV線路保護屏告警事件,到了現場發現線路保護屏報TV斷線告警和通道A通信中斷告警。經過檢查,東甲線線路保護屏的A通信接口并沒有接線,報通道A通信中斷屬于正常現象,由于缺少圖紙資料和密碼,所以暫時無法進行改線操作。而線路保護屏上顯示A相二次電壓為47.5V,數值偏小。而B、C相二次電壓分別為62.25V和63.25V,數值偏大,三相不平衡。線路保護屏報TV斷線,經過測量,發現其線路保護柜測量模塊的開入量為A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V。我個人覺得三相不平衡的程度應該不能達到TV斷線告警,由于開入量不平衡初步懷疑PT高壓側熔斷器電阻有問題,小弟剛入行不久?qǐng)高手指教!!
線路光纖差動保護測控柜,110kV線路保護測控柜
圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
摘要:輸電線路覆冰可引起導線舞動、桿塔傾斜倒塌、斷線及絕緣子閃絡等問題,應在新建線路時首先要充分掌握該地區的冰雪情況,并仔細研究輸電走廊的微氣候、微地形,盡量避開重冰區,無法避免時,應在重冰區采取抗冰設計。 關鍵詞:線路;覆冰;分析;保護對策 我國北方覆冰現象給河北南網電力系統的安全運行帶來不小的危害。因此,分析輸電線路覆冰特點、規律對防止冰災事故的發生便顯得尤為重要了。通過實例分析,可將覆冰問題分為以下幾點進行討論: 1、輸電線路冰害事故產生的直接原因可分為四類 當線路實際覆冰超過設計抗冰厚度(即線路覆冰質量增加,覆冰后風壓面積增加)而導致的過負載事故;不均勻覆冰或不同期脫冰引起的機械和電氣方面的事故;絕緣子串覆冰過多或被冰凌橋接,引起絕緣子串電氣性能降低;不均勻覆冰引起的導線舞動事故。綜上,覆冰的隨機性導致覆冰尺寸、密度和形式隨機變化,這使輸電線路結構系統的各種荷載會連續發生不規律的變化。對于線路結構負載的變化進行如下分析:
線路的差動保護和高頻保護
現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。
110kv線路保護
110kv線路保護專題,為您提供110kv線路保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv線路保護 相關的專業交流討論,更多110kv線路保護相關內容請?jiān)L問