亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 請教信號線路的防雷做法

    每次打雷時雷電流總是通過室外的監控設備線路進入弱電機房致使機房設備被擊壞,室外有好幾十個攝像頭,如果每個線路上加浪涌的話成本太大,請教有沒有其他更經濟的辦法?

  • 請教下10kV線路防雷的問題

    35kV 110kv用的都是裸導線,要架地線要考慮防雷,為什么10kV架空線路裸導線不用考慮防雷,而10kV絕緣導線要考慮防雷呢。主要是個什么原理呢

  • 消防信號線路如何防雷擊

    全老師:今年夏季,我單位設計的許多消防信號線路都雷擊了,購買了進口DC24V避雷器,根本沒有作用,打開一看就是幾個小壓敏電阻,每次都是安裝了防雷又遭雷擊,避雷器也損壞了.安裝進口24V信號避雷器,結果20分鐘就燒了.為什么?

  • 架空輸電線路的防雷保護

    發一個“架空輸電線路的防雷保護”,供大家學習參考!

  • 關于10千伏配電線路如何防雷的介紹

    10千伏配電線路非常復雜,一旦遭遇了雷害事件,就很難對電網進行維修管理,往往會造成重大的經濟損失。雷電是一種常見的自然現象,人們無法預測其發生的準確時間,因而給10千伏配電線路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于線路受感應雷電過電壓的影響而導致的。因而做好10千伏配電線路的防雷措施,保證電網的安全運行迫在眉睫。 一、影響10千伏配電線路的影響因素 1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷。 2、絕緣水平<

  • 關于配電線路防雷措施的探討分析

    在低壓 配電網中,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,因此遭受直擊雷的機會相對少一些。但由于配電網絕緣水平相對較低,線間距離小,一旦遭受直擊雷,就很容易跳閘。因此,必須加強配電網的防雷保護,才能提高供電可靠性。 配電線路防雷,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷。為提高配電網防直擊雷水平,要從提高線路的耐雷水平入手,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子。因配電線路點多、面寬、線長,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的。而配電線路由于采用中性點不接地系統,檔距也很小,因而導線容易形成三角形排列,此時,最上面的導線可起到避雷線的作用。所以,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙。 防感應雷

  • 淺談輸電線路防雷措施的研究

    原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通過在華北電網雷電活動頻繁地區的壽遵110kV線路上采用合成絕緣外套金屬氧化物避雷器改進防雷措施的研究,經過試驗和實際運行,證明此改進是成功、經濟和有效的,雷擊跳閘次數由1996年的7次,降為1997年的1次,1998年的0次。 關鍵詞: 輸電線路 防雷 接地 電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,尤其是在山區的輸電線路中,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,架空輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,所以防止雷擊跳閘可大大降低輸電線路的故障,進而降低電網中事故的發生頻率。經多年摸索,我國的輸電線路防雷基本形成了一系列行

  • 請教一個電力線路防雷問題

    電力線路的防雷一般都是用避雷線。如果遇到特殊情況需要開斷避雷線,就需要加裝避雷器,這個避雷器有什么要求?裝在水泥桿上是不是需要自己出一個避雷器的安裝底座圖?

  • 配電線路絕緣導線的防雷措施及分析

    配電線路絕緣導線的防雷措施及分析

  • 10kV架空配電線路防雷措施的介紹

    摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線。可以說,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 但是,絕緣導線在應用過程中,也出現了一些新的問題。其中,最為突出的問題,是遭受雷擊時,容易發生斷線事故。據有關資料的統計,南昌經開區 2008至2009年兩年內,一個30平方公里的供電區域內,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,直接損失電量約為30萬千瓦時,嚴重降低了供電可靠性,給社會帶來了不良的效果。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,這引起我們的廣泛注意,并積極開展對等試驗研究工作,并找到許多有效的防范措施。 一、雷擊斷線與跳閘機理<

  • 探討輸電線路的防雷技術措施

    隨著經濟的發展,對輸電線路供電可靠性的要求越來越高。同時伴隨著電網的發展,雷擊輸電線路引起的跳閘、停電事故絕對值也日益增多。據電網故障分類統計表明,在我國跳閘率較高的地區,高壓線路運行的總跳閘次數中,由于雷擊原因的事故次數約占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤電阻率高、地形復雜的山區,雷擊輸電線路引起的事故率更高,帶來巨大的損失。要保障線路安全運行;應對雷害原因進行有效的分析,確定雷擊性質,并采取相應有效的防雷措施。 1雷害原因分析 輸電線路雷擊閃電是由雷云放電造成的過電壓通過線路桿塔建立放電通道,導致線路絕緣擊穿,這種過電壓也稱為大氣過電壓,可分為直擊雷過電壓和感應雷過電壓。雷擊主要是通過建立一個放電泄流通道,從而使大地感應電荷中和雷云中的異種電荷,因此雷擊和接地裝置的完好性有直接的關系。 輸電線路感應雷過電壓最大可達到400kV左右,它對3

  • 供電線路與電力變壓器的防雷

    ups電源電力電纜進入通信局(站),埋地長度應大于200m;低壓電力電纜進入通信局站),埋地長度應大于15m(高壓電力電纜已做埋地處理時,低壓電纜的埋地長度可不作限制)。當埋地引入有困難時,應適當增加ups電源系統第一級過電壓保護設備的防護等級。具有金屬護套的電纜進入局(站)時,應將金屬護套接地。無金屬外護套的電纜宜穿鋼 管埋地引入,鋼管兩端應作好接地處理。由于地形原因,微波站和移動通信基站無法埋地敷設高壓電力電纜時,宜在架空高壓電力線路的上方架設避雷線(即架空地線),長度為300~500m。電力線應在避雷線的25°角保護范圍內。避雷線(除終端桿外)宜每桿作一次接地。為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上加裝一組氧化鋅避雷器。

  • 淺析高壓輸電線路綜合防雷技術

    淺析高壓輸電線路綜合防雷技術[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-31 14:02 編輯 ]

  • 110KV高壓輸電線路的防雷保護.PDF

    110KV高壓輸電線路的防雷保護.PDF

  • 光纜線路防雷保護措施的介紹分析

    光纜良好的防護性能使它的防雷工作不像同軸電纜和明線電路那樣明顯,因而在光 纜線路迅速發展的過程中,安全接地往往被誤解,甚至被遺忘。隨著光纜的大量采用,近幾年光纜線路遭雷擊的情況時有發生。光纜線路具有很大的通信容量,而且最容易受雷擊的是直埋線路,搶修較為困難,因此一旦發生障礙,將會造成巨大損失。本文結合國內對通信線路的防雷規范,談談光纜線路的防雷保護。 1光纜線路落霞的原因 光纖具有不導電性,可以免受沖擊電流。但為了使高容量的光纖免受環境事件(如動物的嚙咬,巖石、架空金屬附件的碰撞,****損害以及其它自然的和人為的事件等)的影響,光纜必須有鎧裝元件,主要有金屬鎧裝層、加強芯和業務銅線等,它們都是金屬導體。當電力線接近短路或雷擊金屬 構件時,會感應出交流電或浪涌電流,傷害人身安全或破壞線路設備。 雷電具有尋找阻抗最小路徑

  • 談戶外配電線路及照明設施的防雷措施

    1 前言 在日常生活與工農業生產中,戶外配電線路(10kV及以下的電氣線路)及其相關設施是人們最常見的電氣設施,也是與人們用電關系最近的電氣部分,它們的正常運行與否,與人們的生活與生產密切相關。做好這些線路設施的防雷、避雷,預防和減少觸電危害,確保工業和民用電氣設施和人身安全均極為重要。 2 配電線路防雷和接地 2.1 高壓架空線路 高壓10kV架空線路的防雷是配電線路及其設施

  • 10千伏配電線路防雷措施分析的應用

 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕

  • 關于光纜線路防雷工作的探討分析

    光纜良好的防護性能使它的防雷工作不像同軸電纜和明線電路那樣明顯,因而在光纜線路迅速發展的過程中,安全接地往往被誤解,甚至被遺忘。隨著光纜的大量采用,近幾年光纜線路遭雷擊的情況時有發生。光纜線路具有很大的通信容量,而且最容易受雷擊的是直埋線路,搶修較為困難,因此一旦發生障礙,將會造成巨大損失。本文結合國內對通信線路的防雷規范,談談光纜線路的防雷保護。 1光纜線路落霞的原因 光纖具有不導電性,可以免受沖擊電流。但為了使高容量的光纖免受環境事件(如動物的嚙咬,巖石、架空金屬附件的碰撞,獵槍損害以及其它自然的和人為的事件等)的影響,光纜必須有鎧裝元件,主要有金屬鎧裝層、加強芯和業務銅線等,它們都是金屬導體。當 電力線接近短路或雷擊金屬構件時,會感應出交流電或浪涌電流,傷害人身安全或破壞線路設備。 雷電具有尋找阻抗最小路

  • 日本低壓配電線路的雷害和防雷措施

    1.概 述 在很廣闊的地區范圍內,建設了既復雜又龐大的很多 電力設備構成的高低電壓 配電網絡。配電網絡中有配電設備,又有用電設備,它們是影響電力能量的質量和重要設備。 至今,對配電線路的防雷措施主要放在:(1)雷電過電壓在某條高壓配電線路上發生的雷擊事故的影響范圍有多廣以及其可能性的概率;(2)確定其防雷保護的程度;(3)制定在實際的配電線路上能使用的各種防雷措施。例如:在單相100/200V或者三相200V等的低壓配電線路上,要考慮雷電過電壓對低壓配電設備的燒壞現象,以及對漏電形狀產生的誤動作等雷害事故。 雷電過電壓產生的火花放電不是燒壞低壓配電設備

點擊加載更多

線路防雷

線路防雷專題,為您提供線路防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與線路防雷 相關的專業交流討論,更多線路防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

35kv開關柜

電力線路金具

主站蜘蛛池模板: 九九re热| 成年人视频在线免费观看| 在线亚洲电影| 亚洲综合黄色| 亚洲日本中文字幕在线| 亚洲另类视频在线观看| 亚洲 欧美 日韩在线| 色影师与国模大尺度啪啪| 日韩大片在线观看| 日本在线一区二区| 日本 欧美 在线| 青青青线在线观看| 日本视频免费高清一本18| 青青青视频免费| 日本亚洲成高清一区二区三区| 日韩国产成人精品视频| 沈新vk| 亚洲国产成人精品一区二区三区| 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷| 先锋资源吧| 亚洲国产精品线在线观看| 亚洲精品美女久久久| 亚洲天堂精品视频| 在线观看日本视频免费| 中文字幕视频免费| 日韩特黄特色大片免费视频| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 久久一本岛在免费线观看2020| 3d豪情在线看未删减ck| a级毛片毛片免费很很综合| 成人日批视频| 狠狠综合欧美综合欧美色| 久久精品伊人波多野结| 欧美成人精品在线| 日本视频免费看| 亚洲精品a| 在线中文字幕视频| 成人做视频免费| 成人免费观看www视频| 国产中文视频| 欧美日韩在线影院|