亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭?

    爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范中華人民共和國國家標準GB50058-92第2.5.10條 .....................在1區內電纜線路嚴禁有中間接頭,在2區內不應有中間接頭。--------------------------------------------------------------------請問,在防爆接線盒內的接頭算不算中間接頭?如果算,防爆插銷那還存在干什么?一些防爆設備都留有一截出線電纜,這種情況下只有用防爆接線盒了,難道要把設備折開再直接進線嗎。

  • 【求解】35kv單芯電纜線路的中間接頭擊穿爆掉

    項目情況簡介:將原架空線的一部分切改為電纜,電纜型號:YJY63-26/35-1*400,單芯單根電纜長度1600m。由于原先從變電站間隔引出的是YJV-1*300的無鎧裝電纜,造成兩電纜的截面不同,且一側有鎧裝,一側沒有鎧裝。在做中間接頭的時候,沒有將有鎧裝電纜的鎧裝層接地。投入運行一段時候后,發生雷擊,中間接頭兩相擊穿爆掉。(注:鎧裝電纜另一側上鐵塔,且裝有避雷器,鎧裝層直接接地。) 初步分析:此次事故的主要原因是鎧裝電纜沒有兩端都接地,雷擊過電壓造成沒有接地的一側絕緣擊穿。 請教:1、分析此次事故的原因。 2、中間接頭的工藝,一頭大一頭小,一側有鎧一側無鎧的處理方法?(如暫時無法更換為同型號的電纜) 3、35KV單芯電纜的接地規范 增加幾點疑問:1、能否從中間接頭處將鎧裝引出來直接接地?這樣做能否解決防雷防過電壓的問題?(中間接頭距終端70M) 2、如兩端都直接接地,對于采用非磁性鎧裝的電纜,環流將造成多大的影響? 3、本線路為同塔雙回,另一回線電纜兩段金屬鎧裝均為直接接地。故障線路電纜在重新做中間接頭時,發現

  • 接頭位置可以這樣處理么?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!

  • 關于鋼筋接頭的留設位置

    關于鋼筋接頭的留設位置

    1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,上部受壓,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題。

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 關于220KV線路對住宅的影響

    現有一小區,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎?對小區內住戶影響大不大?

  • 關于鋼筋接頭位置的問題

    專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!

  • 關于套筒接頭位置的規定

    知識點:套筒接頭位置 一、鋼筋接頭形式 

  • 怎么辨別伸縮接頭的質量!

    伸縮接頭作為管道中重要的補償接頭,在管道中起著重要的作用,伸縮接頭有不同的連接方式,起著不同的作用。我們來分析下在選擇伸縮接頭時,如何辨別伸縮接頭的質量怎么樣!  1、辨別聲音,用手敲打伸縮接頭的外殼時,如果聲音沉悶,說明伸縮接頭的材質較好。 2、從外觀看伸縮接頭,是否有補漆現象或者是否涂抹過灰料。如遇到任何情況就一定要求進行換貨和退貨,出現這種情況是不合格的伸縮接頭或者是翻新件。 3、用手出門車削面,高質量的伸縮接頭一般刀紋比較整齊,不會參差不齊。 4、直接測量孔距,這是肉眼直觀的方法,能夠精準看到是否達到安裝要求。 伸縮接頭的質量很好,不容易發生變形的問題,作為一種補償元件,我們的伸縮接頭具有耐腐蝕、使用壽命長、質量可靠等一系列特點。 

  • 請教,關于防爆線路的敷設!

    現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根劲?答:“一對一”可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚蛘卟豢煽氐男铍姵責艟呋芈罚€路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚€路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 急!!!線路損耗為什么這么大???

    我們現在正處于基建階段,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,在其出線端安裝了全新有功電度表,變比為400/5,。我廠區內配電點有一配電柜,總斷路器為400A,下分四路出線,斷路器分別為200A、100A、63A、63A,都分別配有全新電度表,各表的變比分別200/5、100/5、50/5、50/5,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜。按照理論計算,此分表度數之和應略小于總表度數,損耗很小。在前幾個月使用過程中,總表度數在6000度左右,損耗也就40~50度之間,而上個月卻損耗卻是-50度,本月損耗是360度,這是什么原因造成的?其中中間沒有發現偷電情況。請各位同仁幫忙解答,謝謝大家了!!!

  • 有關電纜接頭埋地的問題?

    我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉

  • 關于線路電壓損失的問題

    我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,有哪位可以說說這一部分的內容?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,怎樣選擇電纜才合適,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的?請指教!

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

  • 請教各位關于線路損耗的問題

    請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,可說明當功率因素提高了,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,即焦耳量減少了。2、但I(xiàn)包括2種電流,即無功電流和有功電源,當功率因素提高了,無功電流減少了,有功電流不變,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗?3、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了。

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?

點擊加載更多

線路接頭

線路接頭專題,為您提供線路接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與線路接頭 相關的專業交流討論,更多線路接頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓線路設計

電力電纜線路

主站蜘蛛池模板: kkkk国产在线播放| 亚洲黄色三级视频| 污视频免费在线播放| 欧美无遮挡国产欧美另类| 九九热这里| 国产一二三区在线观看| 跪在小茜脚下的老板奴| www.免费黄色| www.伊人久久| sesese888| 草草视频免费看| 成 人 免费观看网站| www.com日本| 成人精品一区二区久久 | 欧美成人高清在线电影免费看| 国产亚洲综合一区在线| 国产精选在线观看| 国产一级第一级毛片| 国产欧美二区| 精品日韩欧美| 免费二级c片观看| 欧美成人亚洲国产精品| 欧美黄色网页| 日本视频免费在线播放| 日韩中文字幕免费观看| 天堂网在线网站成人午夜网站| 天天干天天干天天干天天干天天干 | 青青伊人久久| 嘿嘿视频在线观看 成人| 亚洲黄色高清| 九九久久国产精品免费热6| 91国语精品自产拍在线观看一 | 亚洲精品亚洲人成在线麻豆| 亚洲免费在线视频| 在线观看日本一区| 亚洲精品m在线观看| ssswww日本免费网站片| 高清欧美一区二区三区| 国产一级电影| 欧美亚洲91| 亚洲成a人v欧美综合天|