提 要:本文分析低壓線路漏電火災危險性及造成原因,分類簡述線路漏電防火保護措施 關鍵詞:線路漏電 漏電檢測 漏電防火保護 火災預防
低壓線路漏電引起火災,是造成線路電氣原因火災中較為特殊的和難以防止的一種,它往往又是造成線路短路火災的隱患。但即便是近幾年國家有關電氣安全的規范、標準、規程不斷的修訂而完善各種安全保護措施,至今也還未能對直接防止漏電引起線路火災作出較為系統全面的規定。僅從漏電保護用于線路防觸電保護、過電流后備保護作出了規定,但線路本身漏電造成電氣火災,已經是當前電氣火災不斷增多的一種重要原因,對此不得不加以重視和防范。線路漏電引起火災,可發生在相線、相線與中性線、相線與大地之間,本文試對最常見的線路對地漏電造成火災的形成和預防作一歸納和探討。 一、線路非正常漏電的形成及火災危險性分析 正常低壓線路通電運行時,由于絕緣層介質特性及分布電容的影響,總存在一定的漏電流。其特點是漏電流沿線路均勻分布,線路每處通過微小電流,并不對線路絕緣造成損害。當線路某處受一種或多種因素的影
經常遇到220V的電路需要考慮短路電流問題,知道高壓線路的歐姆法計算短路電流,如果是低壓線路,又該如何計算呢?這個問題困惑了我很久,希望有經驗的同志交流交流。
您好: 1臺s9-50變壓器,出口8控35導線,其余到末端25導線用戶普遍反映電壓低,首段測量電壓分別如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,當把三條相線用鉗形表夾在一起測得24A,把3條相線和零線夾在一起是7A,零線12A,接地2.4A從電流看變壓器夠用,但是電流不正常從變壓器出口第一跟桿下用戶測得電壓竟然是199V(用洗衣機/風扇/電飯鍋)另一個用戶距變壓器750米,電壓219V,打開空調(制冷1700W)后,電壓降到201,兩臺空調同時打開,電壓降至184V另一相的用戶,電壓210V,啟動350W小電機并運行后,電壓降至205V我的疑問:第一:接地產生電流是否增產2 為什么出口第一跟桿的用戶電壓竟然這么低為什么把3條相線和零線夾在一起電流是7A3 打開一個空調為什么電壓降20V之多,而我們在另一臺變壓器一用戶家打開空調僅降低1V謝謝各位
摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,可配合斷路器使用,對線路的過載、接地、過壓、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,簡化配電柜設計,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護;反時限曲線;過流保護;硬件電路
施工現場分多個用電點,最遠處約700m,整個現場用電設備總的額定功率約1500kw,絕大部分為電機帶動的設備,請問1、變壓器容量需多少kva?如何算得?2、導線分幾路較合理?多大的導線?如何算得?3、施工時最遠端處的壓降如何算得?請各位多多指點!謝了!!!
原水電部1978年12月31日頒發的《農村低壓電力技術規程(試行)》第52條明確規定:“穿越或接近導線的拉線必須裝設與線路電壓等級相同的拉線絕緣子,拉線絕緣子應裝于最低導線以下,高于地面3m以上”,這一條規定是完全正確的。但在實際工作與生活中,因低壓拉線未裝絕緣子或因絕緣子安裝不符合規程要求以及其它一些原因而使拉線帶電,所造成的人身觸電事故幾乎各縣均有發生。究其原因,都是因違犯規程所致。河南省原安陽地區13個縣,自1979年到1981年,集中時間重點對低壓拉線進行加裝絕緣子改造以后,十多年來沒有再發生過因低壓拉線帶電而造成的人身觸電事故。 那么人體接觸帶電的拉線后,為什么會造成觸電傷亡事故呢?這主要從人體接觸電壓、觸電方式和人的身體健康狀況而定。 眾所周知,一般對人體的安全電壓為42V,在變壓器中性點直接接地系統中;變壓器的中性點接地電阻規定R0=4~10Ω,經實測拉線的接地電阻Rd=20~35Ω,人體接觸拉線時的接觸電壓為Ur,當相電壓為220V時,按公式Ur=(Rd/ Rd+R0)U計算得(R0和
這里的低壓線路照明是指在安全電壓范圍上下的,12-48V的直流或者交流電路。好象地下管道或者隧道施工會用到這個電壓范圍的照明,據說采用這種低電壓是為了防止出現灌水漏水等意外情況時線路跑電,會對人員安全構成嚴重威脅。
因為沒在現場,只能轉述:原來一個大型的小區,從變電站引出10kV線路供到環網柜,然后分出兩個分支箱,先后從各分支箱接了大概有8臺施工箱變左右,正常運行了兩年了。前兩天小區的開關站投入使用,最終的線路聯系相當于在變電站與環網柜之間增加了個開關站、10kV電纜增加了500m左右。第二天甲方反饋說好幾臺施工用電的低壓側電壓偏低了35V左右,想不明白。。。想請教有哪些可能性? 之前都正常,中間就加了10kV電纜繞到開關站,多了幾個開關而已。感謝大家!
一條380v線路,在末端一相線和零線打結短路,該線路變壓器是100kva,為何變壓器一直沒有燒毀?是否是越靠近短路點的電壓越高,越遠越低?
1.準備工具:萬用表,軟銅線一根全長12M左右,登桿工具,腳扣,腰帶,螺絲刀1把全長30CM左右. 2.首先在配電室把送不出電的那路漏電段開,先排除該漏電是否有送不出電的可能. 3. 在排除是漏電負荷側漏電時,拆除該漏電負荷側的零線,用萬用表的紅表筆接在負荷側零線上黑表筆接在用軟銅線和螺絲刀做1個臨時接地線但接地點必須潮濕, 測得的值如果在2000歐姆以下至幾百歐姆說明不是直接接地.如果測得數值在0歐姆說明是直接接地(測得的數值是四線的數值因為通過各用電器是串聯的) 4.順
漏電流鉗形表是檢查低壓線路漏電或查竊電的最好工具,現介紹給廣大電工朋友們參考。 1 判斷剩余電流動作保護器本身是否有問題若剩余電流動作保護器投運不上或頻繁保護:在配電變壓器處,用漏電流鉗形表鉗住交流接觸器或漏電斷路器出線側的三根相線和中性線,將剩余電流動作保護器強行投運,如果此時漏電流鉗形表的顯示值大于300mA,則證明剩余電流動作保護器是好的,這時應用漏電流鉗形表判斷是哪一相漏電;否則,應檢修或更換剩余電流動作保護器。2 判斷是哪一相相線漏電
某電站外線隊長李某某,違反操作規定,導致單相低壓線路零線帶電,造成死1人,傷二人重大觸電事故。其行為觸犯《刑法》第114條之規定,構成重大責任事故罪。依法判處李某某有期徒刑1年,緩刑2年,賠償死者安葬及傷者醫藥等費用2300元。1988年7月11日,李某某負責拆改七甲坪村七溝溪新屋組等地段的低壓線路。開工前,電工楊某某電話通知該電站開關站金某某,外線隊維修上述地段線路,讓上午10點半停電,何時供電再等他通知。金某某按時停電。下午5時,李某某回開關站放踩板時,口頭通知金某某晚8點半可供電。8點20分,李接完另一線路的電源通線,回到變壓器邊休息。開關站于8點40分供電。此時,李接受村民張某某的要求,使狗山圩方向的線路通電,李讓張通知新屋組方向拉線的人不要拉線了,準備接電。新屋組村民喊道:“還在拉線,接不得火”。李說“不要緊,我自有辦法”。就踏在張某某的肩上,登上狗山圩與新屋兩對不同方向而共用的電桿上,先把新屋組方向的一根火線解脫纏到桿上,零線未動,與狗山圩方向的零線相通,后用鋼絲鉗夾住的狗山圩方向的火線頭與電源火線接通了一下。接通后,電流沿線通過燈泡的烏絲流至零線。由于
1.準備工具:萬用表,軟銅線一根全長12M左右,登桿工具,腳扣,腰帶,螺絲刀1把全長30CM左右. 2.首先在配電室把送不出電的那路漏電段開,先排除該漏電是否有送不出電的可能. 3. 在排除是漏電負荷側漏電時,拆除該漏電負荷側的零線,用萬用表的紅表筆接在負荷側零線上黑表筆接在用軟銅線和螺絲刀做1個臨時接地線但接地點必須潮濕, 測得的值如果在2000歐姆以下至幾百歐姆說明不是直接接地.如果測得數值在0歐姆說明是直接接地(測得的數值是四線的數值因為通過各用電器是串聯的) 4.順著線路找第一個分支或斷連斷開,照上面的方法測量的數值(架空線路四根弓子線必須全部拆除)如果測量的數值在第一分支線路上,就找這個分支線路.一個個的拆除接戶線包括動力戶拆到那個數值在2000歐姆以上的,就說明該接戶線有漏電的就一直找到漏電點,很方便,但是工作人員在4,5人左右就快了. 5.注意:漏電負荷側不能掛接地線,要有人在配電室看護,上桿人員必須有人監護,查到故障點后把各分支線路和斷連的弓子線接好和漏電下口的零線接好,可試送電。
如圖所示:1WL3在2AL1配電箱內與1WL2接駁(直接接駁,無使用匯流排等),再引至一下配電箱.這種做法是否不符合有關規范,希望能提供規范的名稱.不勝感謝~
用鉗形電流表檢查低壓線路漏電和竊電用鉗形電流表檢查低壓線路漏電和竊電用鉗形電流表檢查低壓用鉗形電流表檢查低壓線路漏電和竊電線路漏電和竊電用鉗形電流表檢查低壓線路漏電和竊電用鉗形電流表檢查低壓線路漏電和竊電
大家好,我是剛進入電氣這行的菜鳥,有的問題一直困攪著我:拿個例子來說:1棟房子有96戶,現在要裝表,主線應該要用多大?供電局的老師傅告訴我說1條240的4芯電纜就可以滿足了。但我的計算結果是這樣的: 每戶4KW,每戶的電流為:4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A, 那么96戶總電流為:96×20=1920A,
核心提示:文章簡述低壓配電線路的計算負荷及其物理意義,介紹了并分析配電線路過負荷保護兩個公式中的電流參數及其配合關系,舉例說明兩個公式的應用,總結兩個公式的應用要點。在低壓配電干線系統中,干線的負荷電流一般不是恒定不變而是周期性變化的,當配電線路通過短時間少量的過負荷電流時,保護電器不應動作,在過負荷電流引起的導體溫升對導體的絕緣、接頭、端子或寃周圍的物質造成損害前,保護電器應可靠動作。為此,國家規范規定了過負荷保護電器與被保護線路在相關電流參數上的配合關系,常稱其為過負荷保護的兩個公式。筆者在審查工作中發現,有的設計人員沒有完全理解公式中的電流參數及其配合關系,未能熟練應用公式選擇線纜截面并進行保護校驗。本文簡述低壓配電線路的計算負荷及其物理意義,介紹并分析配電線路過負荷保護兩個公式中的電流參數及其配合關系,舉例說明兩個公式的應用,總結了兩個公式的應用要點。1 過負荷保護的兩個公式《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6.3.3條規定,過負荷保護電器的動作特性應符合下列公式的要求: IB≤In≤Iz(1) I2≤1.45Iz(2)
隨著低壓 配電線路防雷器(SPD)的廣泛應用,低壓配電線路的安全性、穩定性及可靠性得到了極大的保障,尤其在我們常規的防雷器安裝中,常常采用多級安裝進行防雷保護,即“采取層層設防、逐級分流”的原則進行工程設計。 眾所周知, 電子元器件的工作存在著壽命周期,例如,我們?nèi)粘5募矣秒娖鳎娔X、彩電等)均有不同的使用年限。因此,我們安裝使用的防雷器也不例外,隨著使用年限的增加,會出現不同程度的老化、破損等現象,具體到防雷器的內部器件,主要是氧化鋅等元件出現漏電電流增加、絕緣性能下降等。在日常的生活中,低壓配電線路為了保證安全、持續有效的運行,其自身同樣采取各種安全保護措施,這些保護裝置與我們的防雷保護有
請教各位大蝦:導體之間和導體對地之間的絕緣電阻大于1000歐/V,且其值必須大于:(1),動力電路的電氣安全裝置電路0.5M歐;(2),其它電路0.25M歐,怎么理解?用500V(1000V)兆歐表檢測低壓線路的絕緣電阻是多少兆歐為合格?