亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求助】低壓出線柜\兩個630A斷路器燒壞分析

    【求助】低壓出線柜\兩個630A斷路器燒壞分析

    變壓器容量是800KVA,出線柜開關斷路器一合開關就燒壞,請求分析解答事故原因.

  • 低壓出線柜一般用3P還是4P開關?標準答案

    低壓出線柜一般用3P還是4P開關?標準答案

    04DX002 給出的正確答案此貼是對于一個“低壓出線柜一般用3P還是4P開關?PK”的帖子而發的,很多朋友參與討論,但我覺得如果再發回復前先看看這個圖集后在發言。

  • 低壓出線柜切換問題,請大神幫幫忙

    裝2個出線柜,一個裝2個1000a開關,一個裝2個630a開關和2個400a開關,怎么設置能2個1000a開關在使用的時候另外一個出線柜能自動跳開

  • 怎么確定變壓器低壓出線回路

    搞設計時候,不知道怎么確定低壓電纜是出1回還是幾回?是根據用電負荷來確定變壓器出線電流大小,在選擇電纜載流量選擇出線回路嗎?

  • 變壓器低壓出線電纜的選擇???

    求教!!! 1600KVA的變壓器低壓到配電柜20M出線如果采用VV-1*300的電纜,應該每相大約是幾根,N相是幾根?????VV-1*300的電纜的技術參數是環境溫度25度允許載流量空氣中敷設700A

  • 低壓出線柜里面有必要使用調諧保護器嗎?

    如題。看到了一份圖紙是,比較的奇怪,竟然在低壓出線柜里面附加了“ELECON-HPD1000”調諧保護器,對此元件,我不是很懂,所以發個帖子,大家幫忙分析一下,在哪種情況下,才有必要使用這個元件?使用這個元件能產生什么效益和作用?謝謝!

  • 低壓出線的選擇問題應該怎么選擇

    想請教各位一下一個問題:低壓出線YJV22-4*120+1*95的電纜和YJV22-4*120在使用上面應該怎么選擇?我是不是可以把四芯的電纜的鎧裝直接作為接地使用呢?如果可以的話為什么還要用5芯的呢?這兩種電纜在使用場所有沒有要求?

  • 10kv主備供電高壓出線柜如何整定?

    10kv系統,兩路電源供電,一主一備供電,接至變壓器的高壓出線柜的保護如何整定?是按照主用供電的短路電流來整定還是主備統一來整定?

  • 低壓出線電纜單相接地,怎么辦

    小區內一臺美變,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,100米,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,各位認為可否?

  • 1000kVA的變壓器低壓出線電纜應選什么?

    別人設計的我覺得有問題.他把低壓配電柜安裝在地下室,可在室外安裝了1000KVA的箱變,箱變里沒有低壓開關柜,現在需要用電纜直埋送到地下室的開關柜上.我考慮讓在箱變內加裝總開關柜,制作低壓電纜溝.選VV22 3*240的低壓電纜不知道可不可以望大師指點

  • 變壓器房可否過低壓出線

    我是現場施工的,我現在遇到一個問題,我的低壓電房設計到了二樓,變壓器做到一樓,由于業主更改,電壓柜進線位下進線,出線也想做下出線,但是走到變壓器的側面了,不知這樣做是否恰當,規范有沒有規定.希望那位大蝦指教.謝謝!

  • 關于10/0.4KV變壓器低壓出線

    請教各位高手,由10/0.4KV變壓器低壓側引出到低壓進線柜的那段配線必須是硬導體(母排或插接母排)嗎?有規范要求么?

  • 低壓出線開關處的短路電流如何估算?

    有簡單點的方法估算出來嗎?

  • 在低壓配電所里,變壓器的容量和和高壓出線柜之間的關系

    在低壓配電所里,依據變壓器的容量選擇高壓出線柜,這個國家標準是?因為變壓器容量為400KVA,315KVA時我在高壓部分配的是兩個負荷開關柜和熔斷器柜,但是1600KVA的變壓器就換成兩個負荷開關柜加上一個斷路器柜了。

  • 主變低壓出線及高壓接地開關問題

    請問,35kV/10kV的主變,低壓出線是否可以用電纜取代母線?另外問一下,高壓接地開關我看樣本一般都要求海拔小于1000m,現在有個項目是近2000海拔的,常規型號的接地開關是否可以用?還是另有型號的?

  • 低壓出線開關是根據負荷選擇還是電流總和選擇的?

    本帖最后由 攻城師115057 于 2014-7-18 11:01 編輯 一臺400kVA的變壓器,我給它配了630A,400A,200A的開關。如果根據電流總和來算的話,400變壓器的計算電流是576A,那這些開關加起來的電流不是超出了變壓器電流么?但如果按負荷來算的話,我按功率因數0.8來算的話,400變壓器就是320的負荷,那這些開關加起來的負荷是492,又超出那么多。請教大神們解答一下,我實在是不明白低壓開關是根據什么選擇的各位可能理解錯我的意思啦我說的是低壓出線柜,400的變壓器,為什么可以給他配630,400,200A的開關,而不能配1000,1500的開關(我還是知道不能配的,舉個例子- -!!),我想問的是400的變壓器最大可以給他配多少A的開關,依據是什么?

  • 低壓出線柜內配置隔離開關

    低壓出線柜內配置隔離開關

    本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 編輯 GGD的低壓出線柜,配置了2只隔離刀,后帶8只塑殼斷路器。隔離開關只是檢修時提供個明顯斷電,那么在經濟考慮下,能否去掉隔離開關,只用塑殼開關呢?設計人員答復說其中每臺隔離刀備用1臺ABB塑殼斷路器,有這種說法嗎?依據規范是什么?印象中沒聽說這樣的。求答疑!!!

  • 10KV800kva變壓器低壓出線電纜選多大?

    請教各位高手,10KV800kva變壓器低壓出線斷路器選擇的NA1-2000額定電流1600A,低壓出線電纜應該選多大截面?選擇4芯還是5芯出線?我這變壓器是露天布置的,跟低壓配電室也不靠著所以選擇用電纜.

  • 配電室低壓出線要不要設瞬動保護

    配電室低壓出線要不要設瞬動保護?配電室低壓出線有時線路長一點,超過200米,低壓單相短路電流值可以滿足短延時5倍In整定,但是瞬動的話就不能取10倍In了,要保證瞬動,可能要取到6倍In,這樣的話,短時和瞬動的整定值就很接近了。像這樣的情況,瞬動整定還要設置嗎?

點擊加載更多

低壓出線柜

低壓出線柜專題,為您提供低壓出線柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓出線柜 相關的專業交流討論,更多低壓出線柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓線路金具

穩壓線路

主站蜘蛛池模板: 五月激情丁香婷婷综合第九| 精品在线免费播放| 99热在| 久久久久久久久亚洲| 成人区在线观看免费视频| 一区在线免费| 亚洲伊人久久一次| 一本久道久久综合中文字幕| 亚洲视频在线免费播放| 亚洲国产午夜看片| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 色综合天天| 天天综合久久综合电影网| 日韩中文字幕免费| 日韩一级在线播放免费观看| 日产精品视频| 色天天综合网色鬼综合| 特黄特色| 亚洲欧美日韩在线观看| 亚洲欧洲国产视频| 一区在线视频| 伊人草草| 三级精品| 69色堂| 国产成年视频| 国产亚洲精品国产福利在线观看| 国产在线ts人妖免费视频| 精品国产亚洲一区二区在线3d| 久久精品国产精品亚洲综合| 男女激情无遮挡免费看直播| 青青青青青青| 天天做天天爱天天综合网| 亚洲合集| 久久伊人青青| 4438全国最大成人网| 成人国产亚洲| 黄视频网站在线看| 欧美大片在线| 婷婷综合国产激情在线| 亚洲综合a| 久久riav.com|