現代的工業企業,廣泛地采用直流電源。在冶金工業上,有色金屬鋁、鎂、鋅的冶煉及電解銅的生產,在化學工業上,電解、電鍍、試劑和化學藥品的生產,在礦山機械、鋼鐵工業及交通運輸的驅動上,起重機、軋鋼機、電機車、電氣火車以及城市交通的電車等均需要直流電源。
現有一臺2手的 3輥卷板機 原線路中有一個整流二極管 據說是給電機減速用的 由于原線路中的線都拆了 所以想問問高手們應該怎么個接法 還有這是什么原理啊
請教: 我單位新近使用電解裝置,電控柜直流側最大輸出36伏3000A,負載側距離20m左右,小弟沒弄過這方面的東西.請教哪位熟悉這方面的指導一下 多謝~~
無變壓器半波整流能耗制動的自動控制線路圖 工作原理如下: 閉合電源開關QS,按起動按鈕SB2,接觸器KM1線圈獲電吸合并自鎖,電動機起動運行。 停止時,將停止按鈕SB1按到底,使其常開觸頭可靠閉合,其常閉觸頭斷開,使KM2斷電釋放,電動機斷電作慣性旋轉。其常開觸頭閉合,使時間繼電器KT和接觸器KM2獲電吸合并自鎖。電動機進入半波整流能耗制動,待過了預先整定的時間后(此時電動機已停轉),KT的延時斷開常閉觸頭斷開,切斷KM2線圈回路,使KM2斷電釋放,KM2斷電后其常開觸頭KM2斷開,使 KT也失電釋放,整個電路恢復至原始狀態。 圖21807的接線較簡單,可
?概述? 超高壓直流線路故障的行波識別方法,采用反向行波識別,A)故障極的判別:Wcx=Diff_bx(t)*Com_bx(t)式中,x=1,2。如果Wcx的短時積分值大于某個定值,則判為本極故障;否則,為非本極故障;B)行波突變量:C)行波積分量:D)檢測直流電流突變量是否超過定值,以及直流電壓是否滿足低定值判據;A)至C)或D)共同構成線路行波保護的動作條件。 1、研究背景 高壓直流輸電由于其特有的優點,比如:長距離、大功率、異步聯網、功率快速調節性、潮流可控性、輸電經濟性等,越來越廣泛的得到應用。高壓直流輸電系統的核心是高壓直流輸電控制保護系統,它包括控制系統和保護系統。直流輸電線路保護是長距離高壓直流輸電系統中必不可少的設備。
知識點:直流線路
我在網上搜了一下,說只是滅弧不同,可以使用。找廠家技術電話問了一下,說不能用于直流。問問各位前輩的意見,有實際使用過的經驗嗎?如果DZ47用不了,有哪款直流斷路器可以推薦呢?我看施耐德的那些似乎有直流的
本人遇到一個問題,用書上的公式計算36V電壓損失就是不對,找不到原因。請多多指教。 問題:假設有個照明回路要36V供電,線路長100米,照明燈功率是1KW,按電壓損失不超過10%計算,要選用多大截面電纜? u%=(P*L)/(C*S) 公式詳見 (工業與民用配電設計手冊)第三版的P543。 S=(P*L)/C*U%=1*0.1/(0.34*10)=0.03 答案肯定是錯的,我找不錯的地方,請指教,謝謝!
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
現有一小區,平行與220KV交流輸送電線建立高層住宅。最近的地面投影距離約100米,這樣符合規范嗎?對小區內住戶影響大不大?
現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
我們現在正處于基建階段,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,在其出線端安裝了全新有功電度表,變比為400/5,。我廠區內配電點有一配電柜,總斷路器為400A,下分四路出線,斷路器分別為200A、100A、63A、63A,都分別配有全新電度表,各表的變比分別200/5、100/5、50/5、50/5,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜。按照理論計算,此分表度數之和應略小于總表度數,損耗很小。在前幾個月使用過程中,總表度數在6000度左右,損耗也就40~50度之間,而上個月卻損耗卻是-50度,本月損耗是360度,這是什么原因造成的?其中中間沒有發現偷電情況。請各位同仁幫忙解答,謝謝大家了!!!
我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,有哪位可以說說這一部分的內容?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,怎樣選擇電纜才合適,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的?請指教!
請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1、根據公式線路的損耗是I^2RT,單位是焦耳,可說明當功率因素提高了,線路電流小了,可能降低線路的功率損耗,即焦耳量減少了。2、但I包括2種電流,即無功電流和有功電源,當功率因素提高了,無功電流減少了,有功電流不變,意即線路有功損耗不變,因為無功不計電費(單從線路上說),為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗?3、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了。
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?
請問哪有110kV鐵塔以及線路的數據?主要數據是鐵塔的各種型號的塔高以及ABC三相的距離,線路的電流外經等急用啊。,謝謝謝謝謝謝謝謝```````````````