亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 斷路極數和線路3+2還是4+1問題,求解

    斷路極數和線路3+2還是4+1問題,求解

    1.TN-C-S系統,進線處有漏電要4P,總箱到分箱(進線是三相四線制,到分箱應該是五根線),改處的斷路器應該是3P還是4P,為什么,規范在哪里?2.3+2形式的線和4+1形式的線,什么時候用,這里的為什么不能用3+2的,為什么,規范在哪里,?求高手高手~~~這個兩個問題搞暈,一會要用4p,一會用3p,一會3+1,一會4+1.。。。求詳解~~~~~~~~~

  • 斷路器和線路則么配合好呢?

    斷路器的額定電壓就挺容易選了,有個什么反時限特性曲線,C/B/D型,還有額定電流,這個和線路怎么配合呢?大家討論討論啊..

  • 照明線路低壓斷路器選擇

    某公寓照明線路配電箱低壓斷路器原設計型號為NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,設計單位想改為VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),請問這樣更換合適嗎?兩種設備之間的價格有什么差異?這些型號的具體意思是什么,我看不懂啊。

  • 【求助】關于線路斷路器越級跳閘的分析

    最近剛過完年,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,分三路分別是1層250斷路器、2層200A、3層250A),其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A、2號辦公區125A、3號辦公區50A),其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A、分若干路照明和插座)。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,電工去檢查,辦公區內的PZ30配電箱、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關跳閘,送電后正常。 相隔3天,1層辦公區中午2點突然停電,電工去檢查,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,總開50A檢查缺相。其他辦公區PZ30箱、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜無跳閘現象,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,送電后正常。

  • 造成線路斷路的原因及故障檢修方法

    斷路是指配電線路的某一部分發生開路,使電路不通,電燈不亮。 造成配電線路斷路的原因有: 1)導線連接頭松脫;接線樁頭螺釘松動;導線被鼠咬斷或被物件碰斷;開關損壞,刀片接觸不良;熔斷器座與插尾銅片銹蝕、過熱,生成不導電的氧化層;熔絲熔斷;銅鋁接頭嚴重腐蝕、氧化造成斷開。 斷路故障重點檢查部位如下: 外

  • 關于斷路器開斷線路充電電流

    在斷路器參數中,有一項是開斷線路充電電流的能力,這對應于運行中的哪種情況呢?斷路器能開斷幾十千安的短路電流,為什么斷路器開斷線路充電電流的值那么低呢?電纜和架空線的充電電流大小不同可以理解,在性質上有何不同呢?斷路器開斷兩者的能力也有很大差別,真令人迷惑啊。請高手解釋一下,謝謝。

  • 斷路器能否對低壓配電線路起保護?

    設計中低壓水下燈分幾個回路接同一個變壓器上,為了對每個回路都進行保護在條回路上都加裝了斷路器,但由于電壓等級不一樣,能對各回路起到保護作用嗎?

  • 高壓線路-戶外真空斷路器

    做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,我找了一部分,請參考!

  • 關于線路斷路器分相操作與三相聯動

    220kV線路側斷路器一般選擇分相操作的斷路器,是否說明220線路發生故障時,只切斷故障相,而健全相正常運行?同理110kV線路側斷路器一般選擇機械聯動的斷路器,是否說明110線路發生故障時,整條線路都切斷?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 14:18 編輯 ]

  • 求助,24kV斷路器能否用在10kV線路上?跪求

    求助,24kV斷路器能否用在10kV線路上?跪求接觸到一個工程,因為海拔太高10kV全部采用24kV的配電設備。這樣做是否合理?求大師海拔高度3300米

  • 請教-斷路器有電機保護型和線路保護型

    一般來說斷路器有電機保護型和線路保護型,線路保護型部分進口開關帶電子脫扣器,電機保護型一般廠家是熱磁脫扣器,(磁脫扣倍數10In)施耐德推出NS開關帶STR**ME(電子式)電機保護型電子脫扣器。在實際工程應用中,與施耐德軟啟動器配合使用,啟動時斷路器會跳閘經查訊,軟啟啟動時,三相電流不平衡,STR**ME(電子式)有三相電流不平衡保護(無法關閉該保護)只能選擇其他斷路器。這種情況一般斷路器如何選擇,如果距離現場比較遠(切現場有電機保護型斷路器),是否允許此時在配電屏上選擇線路保護型(電子式)脫扣器,規格放大,長延時整定躲開啟動電流,只保護導線的短路,?ABB工程師認為可以,我師傅認為不允許,要選熱磁脫扣(但熱磁脫扣是兩段保護,且整定不精確,有其它好的辦法嗎?)??????

  • 對DW15斷路器控制線路的一點改進

    我單位配電間的總開關使用的是DW15斷路器,是熱電磁式的,一到突然間停電,就不知什么時侯來電,要人工送電相當麻煩。本人對其開關控制線路作了一點改動,增加了一個小型空氣開關,一個通電延時時間繼電器。通過三年的使用,效果不錯。來電時通過時間繼電器延時30-40秒后就自動送電,很方做便。小型空氣開關的作用是在維修時斷開時間繼電器的電源。時間繼電器一對通電延時觸點用導線并聯到柜面上的合閘按扭的常開觸點上,就可以了。

  • 斷路器來保護路燈低壓配電線路

    在以前,路燈低壓配電線路的接地故障一般都是采用接地保護或接零保護,但其可靠性都比較差。近年來,隨著新規范的被采用,用漏電斷路器來保護路燈低壓配電線路,取得了較好的效果。路燈低壓配電系統的特點,一是配電半徑長(一般要幾百米,甚至上千米);二是用電負荷分散;三是行人觸及的可能性大,這種系統發生三相或二相斷路,一般用熔斷器或斷路器即可自動切斷電源。但對接地故障,由于線路較長,故障電流較小,常規的保護裝置就無法切斷或無法很快的切斷故障線路,行人一旦接觸,發生電擊的危險就很大。在TT接地系統中,過去都采用接地保護,即將金屬燈柱及座箱等接地,此時若發生接地故障,這個故障電流通常還不足以使熔斷器或斷熔器動作

  • 雙斷路器接線方式線路保護解決方案

    知識點:雙斷路器接線

  • 小區10kV線路的斷路器整定值如何計算?

    :( 甲方要我提供整定值的數據,包括:1.總進線斷路器;2.饋電斷路器;3.變壓器保護斷路器。以上3種斷路器的保護脫扣整定值。我采用的是綜合繼電保護,不知道如何來計算這些整定值和校驗。有哪位高手可以指點??

  • 提高漏電斷路器抗干擾性能的一種線路

    《提高漏電斷路器抗干擾性能的一種線路》論文下載

  • 斷路器失電后不跳閘是什么原因二次線路是怎么接的?

    在以前的斷路器像DW15系列的當電源失電后,斷路器會跳閘,而現在新的斷路器像CW1,和高壓的VDG12系列的斷路器失電后不跳閘是什么原因二次線路是怎么接的?而保持在停電前的狀態,這是為什么?請問各位師傅,接線有什么不同嗎?謝謝。

  • 在10KV配電線路上裝設分段斷路器的建議

    在10KV配電線路上裝設分段斷路器的建議

    在梁山供電公司現在的10KV配電線路中,幾乎未設分段斷路器。在較長的10KV配電線路中,也只是裝設幾組分支跌落保險。而10KV配電線路上帶有多臺配電變壓器運行,當其中一臺配變或分支線出現故障時,就會引起整個10KV線路停電,影響其他配變無法供電。如果線路較長,分支較多,給線路維護人員查找故障帶來的工作量也較大,而且還影響供電量。假如每月有兩至三條線路因故障全線停電4小時,供電量2000KWH,那么全年就少供24000KWH。為此,筆者根據工作實踐提出在10KV配電線路上裝設分段斷路器的建議,以加強10KV配電線路的供電可靠性及減少線路維護人員的工作量,從而來提高公司的經濟效益。2、線路設計建議

  • 智能復位斷路器在路燈供電線路中的應用

    智能復位斷路器在路燈供電線路中的應用

          路燈漏電傷人的事故屢屢發生,路燈管理機關也知道使用漏電開關后可以避免路燈漏電傷人事故的發生。但是為什么漏電開關在路燈系統中沒有得到廣泛的使用呢?最根本的原因就是漏電開關特別靈敏,容易發生誤動作,尤其是國產的電子式的漏電開關對電磁干擾特別敏感,在雷雨天氣可能會發生頻繁的跳閘,這樣不僅會增加維護工作量,而且路燈的照明功能可能無法正常實現。決策者在安全性和功能性的選擇中傾向于功能性。這樣一來路燈漏電傷人的事故就無法從根本上避免,一旦出現了漏電致人死亡的事故,主管單位及主管領導難辭其咎。       針對漏電開關容易誤動作的情況,意大利GEWISS(蓋維斯)公司于2006年推出了具有自動復位功能的漏電開關。該產品具有多項專利技術,在2006年的國際論壇獲得了設計金獎。目前該產品在低壓斷路器行業獨具一格。       漏電開關的跳閘有90%以上是由于臨時性的故障引起的,如雷電感應、諧波干擾、臨時過電壓、強烈震動等等。使用自復位漏電開關,可以在90%

點擊加載更多

線路斷路

線路斷路專題,為您提供線路斷路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與線路斷路 相關的專業交流討論,更多線路斷路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓電纜線路

送電線路金具

主站蜘蛛池模板: 日本aⅴ永久免费网站www| 国产黄网站在线观看| 中文字幕在线观看亚洲| 亚洲天堂在线视频播放| 西门庆嗯啊用力潘金莲做馒头| 日本三级香港三级人妇99| 欧美日韩一区二区综合在线视频 | 亚洲人人在线| 亚洲国产资源| 亚洲国产成人久久99精品| 污视频免费在线| 先锋av资源| 亚洲 欧美 日韩在线| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 色伊人影院| 亚洲a在线播放| 污污网站视频| 亚洲精品午夜久久久伊人| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 亚洲欧美日韩天堂在线观看| 亚洲免费网站观看视频| 亚洲日本一区二区三区| 一二三四观看在线视频中文| 伊人色综合久久天天爱| 在线日本看片免费人成视久网| 中文一区二区在线观看| 亚洲精品高清在线观看| 精品国产mmd在线观看| 99re久久精品国产首页2020| www.4hu影院| 国产精品青草久久| 精品一区二区三区视频在线观看 | 999成人国产精品| 成人的天堂视频一区二区三区 | 中文字幕1区| 中文字幕在线观看网站| 91香蕉国产亚洲一区二区三区| 成人福利视频| 精品视频在线一区| 欧美色精品| 亚州欧美|