配電線路絕緣導線的防雷措施及分析
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
城市馬路邊的10KV和400V線路是絕緣線嗎?如果不是,感覺很多都在樹枝中間,會有危險的。那校外的10KV線路是絕緣線還是裸線?
某電業局城網中低壓線路施工標準圖集,包括0.4KV及10KV架空絕緣線路詳圖。
前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點
微機消諧裝置,型號為ZB-WXZ196,這款裝置是一種新型的智能型消諧裝置,體積小,外觀精美,使用方便,功能強大!其主要作用是用來保護PT內電壓互感器的安全,可以防止諧振擊穿電壓互感器,影響整個PT柜,甚至影響整個電力系統的安全運行。安裝微機消諧后可以避免此種類型的事故發生! 微機消諧投入使用后是如何工作的? 微機消諧檢測PT三角電壓。在正常工作的狀態下,微機消諧循環顯示三相電壓。當系統出現故障,微機消諧開始動作,進行數據采集并處理數字信號,同時對采集的數字信號進行分析,得出故障類型。如果是鐵磁諧振的話,微機消諧會立即啟動消諧電路,此時CPU系統開始記錄、儲存、顯示、報警。 微機消諧工作時,裝置內的線路與外殼需要做到完全絕緣,否則會造成很嚴重的后果!那么微機消諧內的線路與殼體的絕緣,該如何進行檢測呢? 微機消諧線路與殼體的絕緣,我們采用搖表對其進行測試! 將搖表的兩端分別與
防雷與接地裝置
10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投?
我廠直流有兩段直流母線,每段母線上都配置了一套直流絕緣監測裝置,是微機型的,不是傳統的繼電器型直流絕緣監測裝置,問題是以前用傳統的直流絕緣監測裝置時,當兩段直流母線聯絡運行時,需要退出一套直流絕緣監測裝置,為什么用微機型的,還要沿襲老習慣要退出一套呢, 還有傳統的直流絕緣監測裝置,由于功能簡單只能監視母線絕緣障礙,當聯絡運行時,由于防止電橋不平衡而導致誤報警,所以要退出一套,而現在使用了功能強大的微機直流絕緣監測裝置,但其只能監視某一段母線的絕緣,退出一套以后,那另一段直流母線不是沒有絕緣監視裝置了么,如果此時發生直流接地,會有什么后果?拜求高手大俠們解答!
0 引言 截止1999年底,廣東省已有肇慶、廣州、東莞、惠州、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,220 kV4條)的93基(110 kV63基,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器)。經過3個雷雨季節運行,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,220 kV線路48次)。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,討論選點、安裝和運行維護等方面存在的問題 。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,19911997年年平均138個雷電日,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,每年雷擊跳閘情況較多。1997年4月在110 kV珠西線#27、#
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-11 12:47 編輯 99D102-1 6~10kV鐵橫擔架空絕緣線路安裝
99D102-2 1000V以下鐵橫擔架空絕緣線路安裝
一、10kV防雷絕緣子概述 10kV防雷絕緣子是最常用的電壓等級線路,由于10kV線路的絕緣水平普遍較低,難以承受直擊雷或感應雷的作用,不僅在雷直擊導線和塔頂時會閃絡起跳閘,而且在雷電擊中周邊的樹木或建筑時,因感應電壓過高也會導致閃絡,絕緣層被擊穿,接續的工頻電弧在此處燃燒,在極短的時間內導線就會被燒斷。目前我國各大、中城市10KV配電線路采用絕緣導線做為架空配電線路的愈來愈多,有效地解決了裸導線難以解決的走廊和安全問題,與地下電纜相比具有投資省,建設快的優點,但也帶來了一些新的技術問題,其中之一就是絕緣導線運行中的雷擊斷線,雷擊斷線已成為電力系統面臨的一個安全難題。為了解決現有技術存在的缺陷,新研制和開發的防雷產品成為必然趨勢。 例如:FEG-12/5型高壓防雷針式復合絕緣子(分穿刺和非穿刺式兩種)型高壓跌落式防雷保護器等,都具有防雷保護功能。這些防雷新產品性能可靠,安裝施
誰有10KV架空線路\架空絕緣線路\配電室\開關站檢修規程?急!!!!!!!!!!在此先謝謝了.
建筑工地的構筑物、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器、引下線、接地體三部分組成。電氣沒備的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,也獨立安裝。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器。 避雷針是常用的一種接閃器,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,鋼管厚度不小于3mm,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊、屋角等處。另外,根據經驗,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架、宣傳標語牌、引下線等都可作為這種接閃器,并與引下線連接。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷。單支
國際電工委員會編制的標準(IEC1024-1)將建筑物的防雷裝置分為兩大部分:外部防雷裝置和內部防雷裝置。筆者認為,這樣劃分很有必要,建筑物的防雷設計必須將外部防雷裝置和內部防雷裝置作為整體統一考慮。 外部防雷裝置(即傳統的常規避雷裝置)由接閃器、引下線和接地裝置三部分組成。接閃器(也叫接閃裝置)有三種形式:避雷針、避雷帶和避雷網,它位于建筑物的頂部,其作用是引雷或叫截獲閃電,即把雷電流引下。引下線,上與接閃器連接,下與接地裝置連接,它的作用是把接閃器截獲的雷電流引至接地裝置。接地裝置位于地下一定深度之處,它的作用是使雷電流順利流散到大地中去。
確定防雷裝置保護范圍的方法很多.這里只介紹用“滾球法”,“滾球法”是防直擊雷的計算方法之一。它的機理出發點是:雷云運動的發展在開始是不確定的,直到最近點的電場強度足以擊穿它與地面目標之間的空氣間隙時,也即雷云與地面目標的距離等于擊穿距離時.才受到地面的影響而開始定位。按照此理論.用一個假設半徑為h,的球體,滾過防雷建筑物時,球體所能接觸到建筑物的各個部分.是可能遭到宙擊的地方.球體不能接觸到建筑物的部分,則認為已由建筑物其他部分給予保護.不需要加防雷措施。
35kV 110kv用的都是裸導線,要架地線要考慮防雷,為什么10kV架空線路裸導線不用考慮防雷,而10kV絕緣導線要考慮防雷呢。主要是個什么原理呢
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)