亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 6/10KV電纜耐壓試驗方案

    各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,小弟在這謝謝了先

  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 離石電線電纜的耐壓試驗

    離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器、電氣設備、電氣裝置、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。離石電線電纜的直流耐壓試驗,屬于破壞性試驗,試驗過程中會對設備產生一定程度的損害,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。 一、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,其油壓應符合設計要求,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,絕緣應不擊穿,所加電壓應符合下表要求。 二、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三、試驗前每相電纜兩端的金屬護套、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,如有電容器還需兩極短路接地。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,外護層應多點接地。在對一相電纜進行試驗時,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地。

  • 10KV開關柜耐壓試驗問題

    給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 10KV電纜耐壓是多少,安全距離是多少

    我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝

  • 誰知道10KV交聯電纜的試驗標準

    10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?

  • 請問各位師傅們電纜打耐壓試驗的電纜兩頭的一些問題

    剛進這領域,請問師傅們,進線柜電纜這一頭任意兩相短接接地,一相接耐壓儀器,可以試驗了。那請問電纜另一頭是怎樣連接的呢??

  • 求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

    求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗問題

    在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 請教10KV PT柜出廠前怎樣做耐壓試驗。

    曾經看到有人對PT柜做耐壓試驗沒通過,他的方法是把3個PT互感器的首端連接起來,接耐壓試驗儀的火線,耐壓試驗儀地線接柜內地排,由于PT互感器是星形接法,尾端是互相連通接地的,結果電壓只加到幾千伏泄漏電流就很大,試驗沒通過。我認為這是錯誤的試驗方法,因為用這個方法的話,實際上就是對3個互感器的繞組并聯后進線通電,其泄漏電流肯定很大,隨著電壓的上升互感器還有可能燒壞。我是剛接觸高壓成套的,在此,請教各位高人,對于10KV的PT柜,做耐壓試驗應該怎么做?

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

點擊加載更多

10kv電纜耐壓試驗

10kv電纜耐壓試驗專題,為您提供10kv電纜耐壓試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜耐壓試驗 相關的專業交流討論,更多10kv電纜耐壓試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜載流量

10kv電纜型號

主站蜘蛛池模板: 99精品久久久久久| 亚洲人成人毛片无遮挡| 免费日本在线| 狠狠操夜夜爱| 久久黄色精品视频| 在线视频永久在线视频| 青青青在线| 国产成人综合久久亚洲精品| 亚洲视频在线观看不卡| 天天干天天干天天干天天| 免费人成在线观看网站| 久操免费在线| 成人午夜免费福利| 亚州三级视频| 视频成人永久免费视频| 正在播放汗柔肌热带夜meyd| 天天好比网| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 色网站免费看| 先锋资源一区| 亚洲精品国产成人99久久| 亚洲免费网站观看视频| 人成免费a级毛片| 日本道v高清免费| 男人资源在线观看| 欧美日韩免费在线观看| 国产欧美日韩视频在线观看| 国产欧美一区二区成人影院| 国产精品亚洲精品日韩动图| 国产午夜电影在线观看| 精品国产一区二区在线观看 | 欧美成人精品不卡视频在线观看| 久久久亚洲欧洲日产国码606| 国产成a人片在线观看视频99| 国产v视频| 激情欧美一区二区三区中文字幕| 岬奈奈美在线 国产一区| 欧美www| 日本成年x片免费观看完整版| 日韩欧美中文| 日本护士xxx|