各位大家好,我們今天清掃時發現變壓器高壓側接頭上有一些膠狀物體,沒有太大彈性,也沒有什么溫度,是什么東西呢,其他兩相沒有,新手。
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!
1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求
知識點:三芯電纜
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
兩段5*35接頭的連接,我想請問一下兩段電纜芯的都用35的,但電纜型不同的,即絕緣材料不同能否連接,能的話連接會不會帶來不便,需要注意什么。感謝!
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
本單位從配電房至車間配電柜的3X95+1X35的電纜不夠長,需要接頭,但此電纜是埋地溝的。想到地溝有可能進水,有接頭不夠踏實,不知如何處理比較專業? 請大俠們指點。
我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,因下水管道施工挖破電纜內已進水。現在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,由于時間短,電纜內單根導體壓接后用防水膠布、絕緣膠帶、色帶、自粘帶多層反復壓纏。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm。然后再將四根內芯一起反復壓纏。不知這樣處理是否能直埋!
10kv電纜接頭
10kv電纜接頭專題,為您提供10kv電纜接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜接頭 相關的專業交流討論,更多10kv電纜接頭相關內容請訪問