YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管啊?3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管?還有 YJV32的 一般穿什么管 .
關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,有誰指教?但是很短不到100m。若是這樣,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎?謝謝!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)
碰到一個變態甲方,非要問這個問題我高壓不是太懂:按公司計算: S=1.732U I 查表,240電纜 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 這也太大了吧實際施工 一般 1根 240電纜(10KV) 帶多大負荷請高手講講謝謝
電力供電公司外線10KV中壓常用的名稱, 10KV ZRC-YJY22 電纜含義 ZR 阻燃, YJY22 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套雙鋼帶鎧裝電纜? 請問那C代表什么意思?
我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?
現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,是否可否共用電纜井?目前查找規范沒有找到明確說明,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題。求幫助!
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,從1#主變到配電室主進線開關,主變?0000KVA,電纜用兩個并聯使用,在電纜橋架上平行敷設,電纜長度每根320M。運行中發現C相兩根電流不一樣大,其中一相260A,另外一相620A,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大?另外電纜溫度最高時到了65度,請問是因為負荷大的原因嗎,還是有其他原因?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少?最后一個問題:單芯YJV-6/10KV電纜,每根320米長,運行時屏蔽層是一端接地,還是需要兩端接地,或者是一端接地,另一端保護接地?
老師們,我是新人,干這行才1年。現在會做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法。有沒有比較全的資料。謝謝。
我們公司要在外地新建廠。有人去供電局了解。說可以上一條 10KV的線,容量20000KVA .有點疑惑 一般10KV 一條線常規 8000KVA左右吧 。一條線20000KVA 10KV電纜豈不是很大?
如題,10KV 3×240的YJV電纜穿多大鍍鋅鋼管呢?
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10kv 電纜
10kv 電纜專題,為您提供10kv 電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv 電纜 相關的專業交流討論,更多10kv 電纜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題