一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
圖紙簡介: 小區內的10KV高壓電纜分接箱,柜內采用六氟化硫高壓負荷開關。 投稿網友: zed8632 上傳時間: 2013-11-29
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?
10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!
請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定???還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么???如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢????
希望對大家有幫助
高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?相關規范?
做了一個項目,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,有個專家說不讓直埋,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,如果不正確,怎么反駁他!:'(
本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,
10KV高壓電纜型號:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2長度:約300m敷設方式:穿Φ100碳素波紋管直埋事件經過:2007年8月26日下午,雷雨。箱變掉電,查看線路,下線桿跌落保險(三只)全跳開,其中A、C相保險絲燒斷,B相完好。更換A、C相保險絲后,先投C相,出現炸響,保險絲燒斷。經初步檢查,A、C相短路。經開挖,發現電纜被擊穿,請見圖(手機拍的,不是很清楚):
公司從變電站至變壓器180高壓電纜由于一小段架空線路遭雷擊導致電纜中間接頭放電,絕緣損壞,在不名情況下強行送點兩次,最終使其被炸斷,請問對于架空線路有什么好的逼雷措施可以減少雷擊概率?
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
12kv帶SF6開關高壓電纜分接箱電纜分接箱 一進二出帶(1臺開關) 22750.00 電纜分接箱 一進三出帶(1臺開關) 24370.00 電纜分接箱 一進四出帶(1臺開關) 26170.00 電纜分接箱 二進二出帶(1臺開關) 35260.00 電纜分接箱 二進三出帶(1臺開關) 37060.00 電纜分接箱 二進四出帶(1臺開關) 39160.00 帶SF6開關高壓環網型電纜分接箱電纜分接箱 一進二出帶(3臺開關) 36990.00 電纜分接箱 一進三出帶(4臺開關) 45730.00 電纜分接箱 一進四出帶(5臺開關) 54650.00 電纜分接箱 二進二出帶(4臺開關) 49500.00 電纜分接箱 二進三出帶(5臺開關) 58420.00 電纜分接箱 二進四出帶(6臺開關) 67640.00 具體的請www.cnday
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
10kv高壓電纜分接箱
10kv高壓電纜分接箱專題,為您提供10kv高壓電纜分接箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓電纜分接箱 相關的專業交流討論,更多10kv高壓電纜分接箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題