亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?

  • 10kV、35kV電力電纜的參數

    各位大俠,有誰知道10kV、35kV電力電纜的參數,例如3×300、3×240、等各型號電力電纜每米的電容量,電感,電阻等等。不勝感激!

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?

  • 10kV電力電纜與控制電纜的距離

    本工程有一室外電纜溝,電纜溝兩側有電纜支架。設備位于地面,距離電纜溝有一定距離,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備。控制埋管的位置與10kV電纜支架很近(約50mm),請問是否滿足規范要求?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,是否可采取其他措施?謝謝各位!

  • 如何鑒別10KV聚乙烯絕緣電力電纜

    采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!

  • 【請問】10KV的電力電纜采用什么埋地?

    請問10KV的電力電纜采用什么埋地?有沒有規定一定要用PVC套管 鋼管 電纜溝的那一種方式埋地呢?

  • 【求助】10KV電力電纜管溝埋要求

    現在的電纜敷設很多都使用了電纜套管,請問 10KV的電纜使用套管后 電纜溝最少應該是幾米額[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 編輯 ]

  • 關于10kV電容器組電力電纜的選擇

    10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下!~

  • 10KV電力電纜的安裝敷設應該注意的問題

    10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。

  • 一個關于10kV電力電纜所帶變壓器容量的問題!

    10kv電力電纜,交聯聚乙烯鋁芯的電力電纜,能否帶630kVA+315KvA的變壓器,請詳細給介紹下計算方法,不甚感激,謝謝了

  • 講解10kV電力電纜常見故障及處理方法

    1、故障類型電纜故障可概括為接地、短路、斷線三大類,其故障類型主要有以下幾方面:(1)閃絡故障。電纜在低壓電時處于良好的絕緣狀態,不會存在故障。可只要電壓值升高到一定范圍,或者一段時間后某一電壓持續升高,那么就會瞬間擊穿絕緣體,造成閃絡故障。(2)一相芯線斷線或多相斷線。

  • 盜割電力電纜怎么做的呢?

    這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因

  • 請教各位:電力電纜怎樣校驗?

    請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么?具體怎樣進行動穩定效驗?

  • 電力電纜的規范,選擇,使用

    CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑、大型廠房、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,將主干電纜、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜、結構、性能、設計要求、規范 一、分支電纜的結構與性能 1、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可*性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,

  • 請教電力電纜損耗的問題

    3*240+1的一根鋁電纜,輸送距離160米,原本輸送電流400A左右后本人在受電端加了一只電容補償柜,電流降至250A,電纜兩端電壓降5V,現在是用電廠家電費出奇的多(比預想的每月多出兩萬)非說是這根鋁電纜的損耗,要求更換成銅電纜,請教高手們是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 編輯 ]

  • 電力電纜接頭的安裝要點

    電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的

  • 電力電纜芯數選擇的問題

    最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?

點擊加載更多

10kv電力電纜

10kv電力電纜專題,為您提供10kv電力電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電力電纜 相關的專業交流討論,更多10kv電力電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電力電纜型號

電纜頭10kv

主站蜘蛛池模板: 免费在线视频a| 国产精品女上位在线观看| 真实国产伦在线视频免费播放| 伊人网伊人| 大香伊人中文字幕精品| 552影视| 成人亚州| 国产视频一区二区在线播放| 九9热这里只有真品| 免费在线观看a| 日韩美女hd高清电影| 亚洲另类中文字幕| 亚洲成a人不卡在线观看| 亚洲伊人久久精品| 冰莲宾馆大尺度150p| 国产区综合| 欧美日韩一区妖精视频yjsp| 日日夜夜操视频| 亚洲一区免费视频| 亚洲精品无码专区在线播放| 成年网站视频| 久久国产真实乱对白| 青青青久在线视频免费观看| 天天摸天天碰中文字幕| 影音先锋中文字幕资源| 99久久精品费精品国产| 国产精品成人网| 欧美成在线| 亚洲免费二区三区| 久久亚洲精品专区蓝色区| 99热这里只有精品国产99| 韩国好看的三级最新| 人人人人干| 野外xxxxfreexxxx侏儒| 66j8免费视频| 精品免费国产一区二区女| 日本亚洲欧美在线| 宅男宅女做a天堂| 成人亚洲欧美日韩在线观看| 美女视频网站色软件免费视频| 色优久久|