亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于 10kV電纜裝避雷的問題

    關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,有誰指教?但是很短不到100m。若是這樣,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎?謝謝!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)

  • YJV22-8.7/10KV 電纜穿管

    YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管啊?3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管?還有 YJV32的 一般穿什么管 .

  • 0.6/10KV電線電纜外徑及重量

    0.6/10KV電線電纜外徑及重量

    0.6/10KV電線電纜外徑及重量內容:1、單芯線纜 1×1.5~1×800mm2;2、多芯VV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400;3、多芯YJV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400。

  • 10kv與380 可否共用電纜井

    現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,是否可否共用電纜井?目前查找規范沒有找到明確說明,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題。求幫助!

  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?

  • 1根 240電纜(10KV)的最大負荷是多少

    碰到一個變態甲方,非要問這個問題我高壓不是太懂:按公司計算: S=1.732U I 查表,240電纜 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 這也太大了吧實際施工 一般 1根 240電纜(10KV) 帶多大負荷請高手講講謝謝

  • 10KV ZRC-YJY22 電纜含義

    電力供電公司外線10KV中壓常用的名稱, 10KV ZRC-YJY22 電纜含義 ZR 阻燃, YJY22 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套雙鋼帶鎧裝電纜? 請問那C代表什么意思?

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于電纜型號和外徑的問題

    昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • YJV 5芯電纜盒YJV單芯電纜外徑一樣嗎?

    同樣規格的YJV 5芯電纜盒YJV單芯電纜外徑一樣嗎?比如YJV-4*25+1+16 和 YJV-25 的單芯電纜 同樣都是25平方的,5芯里面的那4個25平方的 和這個單芯的 一樣的外徑嗎?

  • YJV-6/10KV 電纜載流量和允許最高運行溫度

    我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,從1#主變到配電室主進線開關,主變為20000KVA,電纜用兩個并聯使用,在電纜橋架上平行敷設,電纜長度每根320M。運行中發現C相兩根電流不一樣大,其中一相260A,另外一相620A,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大?另外電纜溫度最高時到了65度,請問是因為負荷大的原因嗎,還是有其他原因?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少?最后一個問題:單芯YJV-6/10KV電纜,每根320米長,運行時屏蔽層是一端接地,還是需要兩端接地,或者是一端接地,另一端保護接地?

  • 新人求教 10KV高壓電纜頭

    老師們,我是新人,干這行才1年。現在會做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法。有沒有比較全的資料。謝謝。

  • 0.6 1kV電力電纜內外徑尺寸

    0.6 1kV電力電纜內外徑尺寸

  • 一條線20000KVA 10KV電纜豈不是很大?

    我們公司要在外地新建廠。有人去供電局了解。說可以上一條 10KV的線,容量20000KVA .有點疑惑 一般10KV 一條線常規 8000KVA左右吧 。一條線20000KVA 10KV電纜豈不是很大?

  • 10KV 3×240的YJV電纜穿多大鍍鋅鋼管呢?

    如題,10KV 3×240的YJV電纜穿多大鍍鋅鋼管呢?

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 請問10kV電纜燒掉了,為什么?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

點擊加載更多

10kv 電纜外徑

10kv 電纜外徑專題,為您提供10kv 電纜外徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv 電纜外徑 相關的專業交流討論,更多10kv 電纜外徑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜井

10kv高壓軟電纜

主站蜘蛛池模板: 亚洲乱乱| 亚洲va国产va天堂va久久| 久久香焦| 国产精品中文字幕在线| 成年人视频网| 99精品国产在热app| 18h漫画女同网站| 精品国产成a人在线观看| 国产黄色a| 中文字幕免费在线视频| 大伊人网| 久久精品屋| 2021年国产精品久久| 99精品免费在线观看| 91欧美亚洲| sese视频在线观看| 成人欧美一区二区三区白人| 成人免费一区二区三区| 第一页在线观看| 国产高清一区二区三区免费视频| 国产成人精品免费| 国产精品亚洲日日摸夜夜添 | 色视频在线观看| 日日射影院| 亚洲国产成人久久一区www| 香蕉婷婷| 亚洲人成电影在线小说网色| 亚洲一区二区免费| 在线观看欧美大片| 中文字幕国产视频| 99精品视频一区在线视频免费观看| 97r久久精品国产99国产精| 成年人在线观看视频免费| 丰满女人毛片免费播放| 国产香蕉尹人综合在线| 久久伊人五月天| 青草伊人久久| 天天色天天草| 影音先锋a v在线资源站| 亚洲视频国产| 成人精品免费视频|