亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 【求助】10KV電纜中間頭擊穿實例,有圖有真相!

    【求助】10KV電纜中間頭擊穿實例,有圖有真相!

    我地高速公路所屬一自維直埋10KV電纜發生短路接地故障,得到消息后,用電纜故障定位儀確定故障點,發現是去年制作的中間頭擊穿.圖中所示,開挖后的電纜溝中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 編輯 ]

  • 求10KV萬馬240電纜中間冷縮附件價格(在線等)

    單位接了幾公里電纜敷設工程,現要求電纜附件用冷縮,因以前用的為熱縮附件,對冷縮附件不太了解,有那位朋友對此比較了解請幫忙介紹介紹。小弟在此謝過!

  • 請教電纜終端(中間)頭問題

    請教一下,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算?

  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 【求助】關于高壓冷縮中間頭問題,謝謝。

    【求助】關于高壓冷縮中間頭問題,謝謝。

    今天跟著師傅一起對接高壓中間頭,發現,師傅在安裝銅屏蔽網和地線的時候, 做完如圖1步驟,沒有用膠帶包扎,直接就開始做鎧甲層的連接,圖2步驟,然后才用防水膠帶包扎, 這樣直接等于 鎧甲層和銅屏蔽層直接連接, 這樣可以么? 有什么危害么? 謝謝。 圖1

  • 10KV電纜中間接頭爆開的問題

    公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!

  • 6-10KV高壓橡套電纜終端頭和中間頭有工藝規范嗎?跪求急

    請問港口門機高壓進線式橡套電纜怎么做卷龍滑環箱內的終端頭,行業規范和具體工藝要求

  • 電纜終端頭和中間接頭的安裝

    電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至會造成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛

  • 10KV電纜中間接頭制作全程圖

    10KV電纜中間接頭制作全程圖

    1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理

  • 10KV電纜終端頭故障原因分析!

    10KV電纜終端頭故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。

  • 低壓電纜中間頭在圖紙上怎么表示你?

    最近干了一個技改供電的活,電纜中間頭特別的多,為了以后電纜探傷方便,要畫一幅電纜中間頭的位置圖?符號怎么表示?有沒有規定一根低壓電纜最多做多少個中間頭距離多少?本人差了很多資料沒有合理的介紹?高手給個答復,謝謝!

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜中間頭防爆盒的選材、設計及安裝要求

    各位大神有沒有電纜中間頭防爆盒的選材、設計及安裝要求?有些是玻璃鋼的,有些是金屬的,可金屬的不絕緣,有沒有接地要求呢!?哪里有資料?希望懂得大神回答下!

點擊加載更多

10kv冷縮電纜中間頭

10kv冷縮電纜中間頭專題,為您提供10kv冷縮電纜中間頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv冷縮電纜中間頭 相關的專業交流討論,更多10kv冷縮電纜中間頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv高壓軟電纜

10kv高壓電纜終端

主站蜘蛛池模板: 91成人爽a毛片一区二区| 日本一区二区三区欧美在线观看| 国产成人刺激视频在线观看| 99热最新在线| 44299.vip| 69精品在线观看| 2021国产成人午夜精品| 日本久久黄色| 日韩影院久久| 青草影院天堂男人久久| 九九热精| 99人中文字幕亚洲区| a国产成人免费视频| 成人福利视频网址| 高清欧美在线三级视频| 国产成人a v在线影院| 国产成人精品日本亚洲专区6| 丁香伊人网| 国产乱码| 精品伊人久久大香线蕉网站| 久久久久久97| 欧美激情在线精品一区二区| 欧美电影网| 日本高清www视频在线观看| 色妞妞www精品视频| 亚洲国产日韩在线精品频道| 亚洲免费视频观看| 影音先锋色69成人资源| 青青国产| 国产永久免费视频| 99热这里只有精品88| 国产成人精品视频免费大全| 国产青草视频免费观看97| 久久成人国产精品免费| 欧美人人爽| 色天天久久| 一级片性| 伊人久久亚洲综合天堂| 成年人在线观看视频| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 毛片国产|