我地高速公路所屬一自維直埋10KV電纜發生短路接地故障,得到消息后,用電纜故障定位儀確定故障點,發現是去年制作的中間頭擊穿.圖中所示,開挖后的電纜溝中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 編輯 ]
請教一下,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算?
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!
10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
請問港口門機高壓進線式橡套電纜怎么做卷龍滑環箱內的終端頭,行業規范和具體工藝要求
最近干了一個技改供電的活,電纜中間頭特別的多,為了以后電纜探傷方便,要畫一幅電纜中間頭的位置圖?符號怎么表示?有沒有規定一根低壓電纜最多做多少個中間頭距離多少?本人差了很多資料沒有合理的介紹?高手給個答復,謝謝!
1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至會造成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛
從現場的接地裝置來看,不能夠滿足10歐的標準,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,線路落雷后無法得到有效釋放,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,造成以上現象。
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
如題,請教各位達人:中壓油浸紙絕緣電纜,繞包式中間頭使用到的絕緣帶材及灌注的樹脂都是什么材料啊?絕緣帶是四氟乙烯帶? 望不吝賜教,為謝。
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
各位大神有沒有電纜中間頭防爆盒的選材、設計及安裝要求?有些是玻璃鋼的,有些是金屬的,可金屬的不絕緣,有沒有接地要求呢!?哪里有資料?希望懂得大神回答下!
歡迎大家使用!
單位接了幾公里電纜敷設工程,現要求電纜附件用冷縮,因以前用的為熱縮附件,對冷縮附件不太了解,有那位朋友對此比較了解請幫忙介紹介紹。小弟在此謝過!
城鎮配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜 橡套扁平軟電纜YBF 7.5×2 ,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭 垂直連接轉換頭2000~3150AF 。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至會造成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于交聯聚乙烯電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛采用。下面談談盬C10kV及以下電纜終端頭與中間接頭安全運行的一般要求和介紹交聯聚乙烯電纜的終端頭與中間接頭的制作工藝。 1.對電纜終端頭和中間接頭的一般要求與電纜本體相比,電纜終端和中間接頭是薄弱環節,大部分電纜線路故障發生在這里,也就是說電纜終端和中間接頭質量的好壞直接影響到電纜線路的安全運行。 為此,電纜終端和中間接頭應滿足下列要求: (1)導體連接良好。對于終端,電纜導線電芯線與出線桿、出線鼻子之間要連接良好;對于中間接頭,電纜芯線要與連接管之間連接良好。要求接觸點 短接b觸點SBC-W 的電阻要小且穩定,與同長度同截面
10kv電纜中間頭
10kv電纜中間頭專題,為您提供10kv電纜中間頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜中間頭 相關的專業交流討論,更多10kv電纜中間頭相關內容請訪問