歡迎大家使用!
10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。
(1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜。(2)切除多余電纜,根據現場情況決定電纜長度。(3)剝除護層。(4)焊接接地線,將接地線焊接在鋼帶上。(5)填充三叉口及繞包密封膠。 (6)安裝三芯分支護套,將護套套入根部,從中部開始收縮,先往根部,再往指部。(7)剝銅 帶和外半導電層,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,嚴禁損傷主絕緣,清除干凈半導電層。(8)安裝應力管,管口端部分支套對接后熱縮。(9)安裝接線端子。(10)安裝絕緣管。(11)安裝密封管。(12)核相后安裝相色管。長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
從現場的接地裝置來看,不能夠滿足10歐的標準,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,線路落雷后無法得到有效釋放,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,造成以上現象。
在定額里面熱縮式電力電纜終端頭安裝里面有一個未計價主材,是戶內熱縮式電纜終端頭35~400mm2,我想問下這個東西是成品還是什么,假如一個ZRYJV23 4*300+1*150電纜的熱縮式終端頭該如何估計它的價格呢????
交聯聚乙烯絕緣電纜熱縮終端頭制作。PDF
110KV穿墻套管與電纜終端頭
35KV電纜終端頭單相接地引發電纜頭著火
如何確定電纜終端頭的數量?在看主接線圖的時候,是不是就可以看出來電纜終端頭的數量?電纜終端頭和中間頭有什么區別?分別在什么地方用?
一根電纜400V電壓,是3+1的,電纜頭就用普通的熱縮管套一下,它的終端電纜頭制作費用應該怎么計?。慷~上是以一個電纜頭計費,“一個”是指一根電纜的一端還是指一根電纜一端中的一根線的頭?
我們工地的23層住宅用4條4*120電纜上,各層表箱用絕緣穿刺線夾從電纜出線,但會審中(經驗尚淺,哈哈)都沒考慮到電纜終端頭的處理。問過設計院,回復將電纜直接接到末端電箱(120電纜變16線進箱),我也想過用高壓的終端頭處理(好象是五頭的)。各路大哥如果有處理過此問題,麻煩指點下小弟。謝謝?。?!:kiss:
本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?
這個電纜終端頭為什么會這樣,請高人指點。是否是雷電過壓放炮,還是什么別的原因?
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,有時甚至曥成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,并且保持了優良的電氣性能,在城網改造中被廣泛
110kV電纜終端頭受潮的處理.pdf
10kv熱縮電纜終端頭
10kv熱縮電纜終端頭專題,為您提供10kv熱縮電纜終端頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv熱縮電纜終端頭 相關的專業交流討論,更多10kv熱縮電纜終端頭相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題