本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小(長短)的優缺點,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,F部位的長度有什么講究,F+B的總長度應不小于多少?
我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管。當時投入運行正常了。可過了一段時間又出現放電聲了,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理。請教各位高手指點。謝謝了。
電纜頭單相,燒壞。求原因。
網絡資源,大家共享!1/9,每個都是獨立的
現在有沒有什么設備,能夠檢測發現運行中的10kv高壓電纜頭有短路或者擊穿隱患的?不要說預防性試驗和絕緣遙測等措施。一般電纜頭故障點都在應力管位置擊穿,能不能提前發現或者預防的措施?謝謝給出建議
配電間在負荷未開啟的情況下,高壓柜電纜室發生放炮,保護越級到總降壓站出線柜動作,從站內故障錄波波形來看,c相基本為零,b相電壓增大,a相正常,,從故障電纜來看,c相電纜頭部位絕緣燒毀,b相絕緣受損,銅皮漏出,電纜室內大面積火燒痕跡。
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。
一臺變壓器檢修,但進線分接箱里有多條出線,要停電影響面太大。所以想請教各位,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件?有沒有哪位實際操作過?
一、10kV出線電纜故障及其判斷尋查處理經過 2012年1月21日21時,涿鹿110kV變電站10kV母線接地保護動作,瞬間10kv583#出線保護電流速斷也動作,室內10kV出線油開關跳閘。重合閘裝置動作后,開關重合未成再次跳閘。為保證城鎮客戶用電,退出重合閘后,21:03時,又手動試送583#出線開關末成,再次跳閘。此時值班員聽到室外有放電聲音,立即跑到室外進行檢查,發現配電室墻上面583#出線穿墻套管處,A相、B相,架空出線的弓子線被燒傷散股,C相弓子線已被燒斷開路。三只穿墻套管接線柱處被燒傷,套管瓷絕緣表面也有放電痕跡。值班員到配電室檢查發現583#出線開關,油色變黑。 583#線路故障停電后,供電所人員對線路進行了夜巡,未發現故障點。因此初步判斷短路故障是由站內583#出線穿墻套管C相弓子線斷線引起弧光短路造成。當夜,修試人員檢修了583#開關,更換了開關內的油。清洗了穿墻套管,打磨套管的銅接線柱,又重新連接好
10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,發熱導致其滲出,不知會不會對接頭的壽命造成影響?
分享!
希望對大家有幫助
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!
摘 要:目前社會市場對電力的需求量日益增大,同時對電力設備的依賴性日益增強,為了確保城市經濟事業穩定發展和城市建筑的美觀程度,我國市場對電纜的需求量也在日益攀升,人們對其功能和外觀的要求隨之增高,其運行的難度不斷增大,出現的單相故障越來越多,為了不影響人們日常生活,快速修復其故障就成為現代電纜修復技術人員目前的關鍵任務。針對這一情況,文章簡要分析10kV電纜單相故障的快速修復問題。關鍵詞:10kV電纜 單相故障 快速修復 分析 引言 近幾年來,由于我國大力推進城市化建設,使得社會對電纜的需求量急劇增加,而我國城市外觀改造和平時大范圍的使用使得配網電纜的故障率一直持續走高,通過調查發現其中95%以上的電纜故障都是其中間接頭處的單相故障,為確保用電行業領域的經濟效益,必須提高電纜的單相接地故障的修復效率和成功率,也就是要求相關技術人員能夠進行快速搶修,提高電纜的使用壽命和供電
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,
(續)10KV電纜頭問題,大家圍觀 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小優缺
全冷縮電纜頭制作
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。