求教:我做一個電纜分線箱,一路進線,3路出線。我在進線處安裝一個總隔離開關(不設熔斷器),其他三路在銅排上并聯出去,這種做法可不可以?還是在分支上每個回路要安裝隔離開關?
電源側的環網柜式六氟化硫負荷開關,沒有明顯的斷開點,停電后要在歐式分線箱再接個后接,可歐式電纜分線箱的帶電顯示壞了,怎么驗電啊。能拆下絕緣塞驗電嗎?
正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝
目前發現住宅小區里大量使用電纜分線箱。想問問大家:1.里面都是帶開關的嗎?帶何種開關,斷路器還是負荷開關或隔離刀。2.如果不是斷路器,是否不能變截面。謝謝
產品介紹: 低壓電纜分接箱是城網電纜化改造的配套設備,它可裝設于戶外、戶內或埋地的場所,起到分接、分支、中繼或轉換作用。為電纜網絡化提供極大的方便。結構及特點:* 電器元件直接掛接在母線上; * 母線與接線板實現不打孔連接; * 節省安裝空間; * 安裝快捷、方便; * 適合各種銅-銅、銅-鋁連接,運行更加可靠; * 減少布線,易于維護; * 便于更換元件及增加進出線; <
知識點:電纜分支箱
110kv變電站出一條10kv線路。是用高壓電纜敷設到一10kv開關站由于電纜長度限制使用4個630A歐式電纜分線箱。電纜型號YJLV-8.7/15KV截面240最大電流380A運行8個月4個電纜分線箱在最近5個月分別燒毀。都是其中一相或兩相應力錐中間處對銅屏蔽放電起火燒毀接頭及連接套管。請大家分析一下原因?有人說電纜的容性電流大造成的。
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
性能簡述電纜分支箱為戶外型。箱內配置進口真空斷路器,在不影響主網運行條件下可斷開分支回路和分支用戶,實現區域停電檢修。具備性能可靠、檢修方便、占地面積小、耐腐蝕等特點。結構緊湊、美觀,結線方式簡單、方便靈活。 引用標準遵循的標準:GB 3906-1991 3~35KV交流金屬封閉開關設備GB 16926-1997 《交流高壓負荷開關—熔斷器組合電器》GB 311.1-1997 《高壓輸變電設備的絕緣配合》GB 311.2-311.6-83 高電壓試驗技術GB 156-93 標準電壓GB 763-1990 交流高壓電器在長期工作時的發熱GB 2706-1989 交流高壓電器動穩定試驗方法GB3804-1990 3~63KV交流高壓負荷開關GB/T11022-1999 高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求GB/T11033-1989 26/35KV及以下電力電纜附件基本要求GB 4109-88 高壓套管技術條件GB/T5589.2 電纜附
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
圖紙簡介: 本圖紙為福建某地地10KV電纜分支箱系統圖,共5張,用于10KV供配電系統,本圖紙僅供參考,希望對大家有所幫助。 投稿網友: qq_1399875867823 上傳時間: 2014-05-20 <
一10KV戶外分線箱,箱內配630A斷路器,一進三出。調試系統費用是分4個斷路器計嗎?還是只算一個分線箱系統的調試費?剛才發到照明版了……
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
1、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么?2、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用?查了些資料,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,小區用的
10kv電纜分線箱