  • 電纜載流量對照表及選線口訣

    電纜載流量對照表及選線口訣

  • 電力電纜載流量對照表~~~

    電纜載流量對照表、··

  • 常用電力電纜載流量對照表

    論文簡介:主要介紹了常用各種電力電纜載流量在各種環境下的載流量,非常實用,方便設計查表。 投稿網友:yyxwcq 上傳時間: 2013-09-04

  • 電纜直徑、載流量該怎么計算?附超全對照表

    電纜直徑、載流量該怎么計算?附超全對照表

    1、綜述 銅芯線的壓降與其電阻有關,其電阻計算公式: 20℃時:17.5÷截面積(平方毫米)=每千米電阻值(Ω) 75℃時:21.7÷截面積(平方毫米)=每千米電阻值(Ω) 其壓降計算公式(按歐姆定律):V=R×A線損是與其使用的壓降、電流有關。 其線損計算公式:P=V×A P-線損功率(瓦特) V-壓降值(伏特) A-線電流(安培) 2、銅芯線電源線電流計算法 1平方毫米銅電源線的安全載流量--17A。 1.5平方毫米銅電源線的安全載流量--21A。 2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A。 4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A 6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A 10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A。 16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A 25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A。 單相負荷按每千瓦4.5A(COS&=1),計算出電流后再選導線。

  • 電力電纜載流量對照表,建議收藏備用!

    電力電纜的載流量因受敷設方式、運行條件和周圍環境等因素的影響而不易確定,準確計算各種復雜條件下電纜的載流量,對確保電纜的安全、經濟運行具有重要的意義。今天就給大家分享:電力電纜載流量對照表,供大家參考,希望對大家有用處!

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 電工必備|銅排載流量對照表

    電工必備|銅排載流量對照表

    銅排http://yunrun.com.cn/tech/797.html電力匯流排由銅材或鋁材制作,是截面為矩形或倒角(圓角)矩形的長導體。由鋁質材料制作的

  • 6/10KV-YJV-1*500平方電纜載流量?

    我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。

  • 管徑-流量-流速對照表

    有時候做一些項目,只提供流量我們自己估算管徑有些麻煩特給出管徑流量對照表方便大家

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 求高壓10KV的電纜載流量表

    高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]

  • 電纜選型(一)關于載流量校正

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會吧,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,選擇滿足的截面,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算;2、電壓校驗;3、3kv及

  • 關于電纜載流量的幾個問題

    關于電纜載流量的幾個問題

    圖片是一個歐標的電纜載流量,有幾個問題想請教給位前輩。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎?為什么?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少?根據載流量口訣 應該

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

點擊加載更多

10kv電纜載流量對照表

10kv電纜載流量對照表專題,為您提供10kv電纜載流量對照表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜載流量對照表 相關的專業交流討論,更多10kv電纜載流量對照表相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 97免费视频观看| 污视频在线观看网址| 九九热精品在线| 福利不卡| wwwsese| 91精品欧美成人| 成人高清网站| 免费亚洲视频| 最近最新视频中文字幕4| 伊人欧美在线| 伊人久久大香线蕉观看| 亚洲天堂福利视频| 亚洲网在线| 亚洲综合色自拍一区| 亚洲一级毛片在线观| 亚洲天堂2015| 亚洲影视在线观看| 一区二区三区四区在线视频| 亚洲国产天堂久久综合9999 | 亚久久| 福利视频久久| 久热伊人| 99热在线观看| www.欧美色| 国产 欧美日韩 在线播放| 国产成人精品免费视频下载| 国产激情一区二区三区成人91| 国产成人一区二区三区在线播放| 国产高清成人mv在线观看| 国产欧美日韩在线人成aaaa| 黄色网在线| 看毛片网站| 青青青国产免费线在| 日本免费在线观看| 天天做天天爱天天爽天天综合| 性久久久久久| 亚洲最大福利| 国产永久免费高清在线观看| 国产成人亚洲精品老王| 成人福利在线视频| 国产在播放一区|