10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
各位大家好,我們今天清掃時發現變壓器高壓側接頭上有一些膠狀物體,沒有太大彈性,也沒有什么溫度,是什么東西呢,其他兩相沒有,新手。
網絡資源,大家共享!1/9,每個都是獨立的
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),不知是什么原因?急!
1、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷。2、芯線處理
希望對大家有幫助
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
如題。低壓柜內用的電纜如BVR 10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2的銅接頭OT或IT在壓接的時候有要求沒有?有的就是用錘子砸緊的,有的是用專用液壓鉗壓緊的(有的模具壓出來后在合模處還壓出有飛邊)。請問各位,有這方面的壓接要求和標準沒有?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求
知識點:三芯電纜
10(6)kV油紙絕緣電纜接頭制作工藝標準
制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序對于粘性紙絕緣電纜,制作終端頭和中間接頭一般藝程序如下:⑴準備工作① 電纜校潮。在接頭之前,必碩確認絕緣紙無潮。檢驗潮氣的辦法是,將電纜油加熱到時候1500C,將絕紙撕下浸入熱油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶聲響,則說明絕緣紙有潮,反之則無潮。② 接頭材料的驗檢查。接頭外殼應預先組裝,作密封試驗并復核結構尺寸。另外需2檢查絕級和密封是否符合要求。⑵鋸鋼皮和剝鉛:① 定位。終端頭按其的位置確定據鋼皮和剖鉛起。對中間接頭,一般先確定接頭中心,再根據工藝尺寸定出兩端據鋼皮和剖鉛起始點。② 扎銅扎線。在據齊鋼帶處,用φ2.02毫米的銅絲纏繞2~3圈扎緊,以防鋼帶松開。在扎線邊緣將鋼帶后,將多余電纜據掉。③ 剝鉛。用噴燈均勻烘熱電纜,將塑料帶瀝青層剝去,揩清鉛包。在鉛處用刀子將鉛包一環形深痕,深度是鉛包厚度的一半,不得損傷絕緣紙,然后用剝鉛刀切一條直向切口,剝去鉛包。剝去鉛包后,將剝鉛口用脹鉛楔脹成喇叭形。⑶彎曲纜芯。在各相纜芯外順紙帶方向繞包一層油浸紗帶,然后
004_油紙絕緣電纜10(6) kV接頭制作工藝
10kv電纜接頭工藝
10kv電纜接頭工藝專題,為您提供10kv電纜接頭工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜接頭工藝 相關的專業交流討論,更多10kv電纜接頭工藝相關內容請訪問