亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于6/10Kv電纜熱穩定校驗的問題?

    《工業與民用配電設計手冊》第三版 第207頁關于短路電流持續時間的確定原則說,校驗電纜熱穩定時,對電動機饋線的電纜宜采用主保護動作時間與斷路器分閘時間之和。那么其中主保護動作指的是什么呢?主保護動作時間怎么確定呢?

  • 關于6/10Kv電纜熱穩定校驗的問題?,

    《工業與民用配電設計手冊》第三版 第207頁關于短路電流持續時間的確定原則說,校驗電纜熱穩定時,對電動機饋線的電纜宜采用主保護動作時間與斷路器分閘時間之和。那么其中主保護動作指的是什么呢?主保護動作時間怎么確定呢

  • 請教電纜短路熱穩定校驗?

    請教各位師長,電纜短路熱穩定校驗計算?配變容?00kvA,電纜選YJV-3*50,長度100米.請符計算過程,謝謝.

  • 還是電纜的熱穩定度校驗問題!

    500kVA的變壓器,高壓柜10kV,高壓柜短時耐受電流20kA/4S,熱穩定校驗算出來面積286平方毫米,實際只取35平方毫米,請高手指點!

  • 關于銅芯電纜熱穩定校驗的問題

    請問以下計算結構是否成立?按《建筑電氣常用數據》P185 800KVA 12M處16平米YJV電纜的短路電流為 9.97KA進行校驗:S>=Ik/K*√t *103YJV取137,t取0.1計算得:S>=23平方毫米,則與選擇的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5則最后選為35平方毫米 800KVA變壓器最小出線選為35平方毫米.請問大家這種算法是否正確?請不吝賜教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 編輯 ]

  • 關于電纜規范熱穩定校驗公式的疑問?

    在纜規附錄E.1.1公式,S>根號Q/C*100,而在《一次手冊》P936頁公式S>根號Q/C*1000,規范是乘上個100,手冊上是乘上個1000。哪個對?在09年案例第二天下午第八題中如果按規范上的公式算出來的截面積只有12.6mm2,顯然不符合題目,而按手冊公式算出來為126mm2接近答案。是否規范的公式有誤?少乘了個0?

  • 10kv電纜如何選擇電纜截面?需要熱穩定校驗嗎,如何計算?

    1000kVA的變壓器,高壓側用多大的銅纜?50的夠用嗎?問過一些同學和同事,都說載流量是夠了,平時也經常這么用,但是從來沒做過熱穩定校驗,不知道嚴格來說,熱穩定夠不夠。哪位大俠知道熱穩定校驗如何計算?

  • 電纜熱穩定校驗,斷路器分斷時間?

    我公司新上一項目,在進行電纜熱穩定校驗時,不知道斷路器分斷時間(高壓柜為KYN28-10中置柜,微機綜保),請各位高手指點,急盼!謝謝!

  • 電纜熱穩定校驗中時間如何取

    電纜在進行熱穩定校驗時,設計手冊上Qt=It^2*t中t應取主保護動作時間+斷路器全分斷時間之和。最小值0.6s,大的要到1.6s.如按此校驗,電纜截面會很大.如一個系統短路電流23.3kA,按手冊表5-25則至少要150mm2截面的電纜.而在實際設計中取的是斷路器的開斷時間:0.1s.算下來只要大于53.782mm2截面的即可,取70mm2截面的電纜這樣計算有沒有問題呢.

  • 校驗35KV以上電纜或軟導線熱穩定該引用哪個規范?

    《工業與民用配電設計手冊》是35KV及以下的;《鋼鐵企業電力設計手冊》表是10KV及以下的,公式8-3明顯差1000;GB50217-2007附錄E的C值比其它規范大100,沒法引用;DL/T522-2005式7.1.8及電力工程電氣手冊設計一次部分第337公式只是硬導體的熱穩定校驗;那么軟導體及電纜該引用哪個規范或書呢?很困惑啊,各位論壇大大們,請指點迷津啊!

  • 關于單臺變壓器電纜熱穩定校驗的問題!求助大神!!!

    配電容量為4000kVA,按照市網10KV系統最大運行方式時的短路容量400MVA,開斷時間0.4S,計算出最小電纜為106.6平方毫米!現該配電系統中,單臺400kVA容量變壓器高壓電纜如何選擇???采用斷路器,不采用熔斷器!!!

  • 電氣專業低壓電纜熱穩定校驗求助!

    請教各位大佬!配四手冊上關于小于0.1s的短路熱穩定寫的用保護電器允許通過的能量值i^2t來校驗,而GB16895.5低壓電器裝置里寫的是對于限流保護電器而言,才用這個能量值校驗,小弟的問題是,這個能量值是所有斷路器都有的固有屬性嗎還是只有限流功能的斷路器才有呢?而且這個能量值很多產品樣本上根本沒給,這樣如何校驗低壓的熱穩定呢

  • 關于低壓電纜是否需要進行熱穩定校驗的問題

    同志們好呀。比如離變電所很近的配電箱,我手頭上有個表,可以查多粗的電纜在多少米之內就不滿足熱穩定,需要加大截面。打個比方。離低壓屏20米的一個小容量的箱子。在2000的變壓器時,要用35~50平方的電纜。。我和同事開玩笑說。。要是這樣。。還不如用4平方的電纜先繞夠40米便宜。。而且現在開關很多是限流型的。。不知道規范要求的校驗是否必要。。大家討論一下呀。。

  • 【請問】電纜熱穩定校驗電流應是首端還是末端?

    請問電纜熱穩定校核,應用電纜首端三相短路電流校核,還是末端三相短路電流校核?我查《電力工程電纜設計規范》中,I為系統電源供給短路電流我個人認為應該是末端的,可老同志認為用首端校驗更可靠,請高手指點,在什么地方能找到明確的說明,確認是用首端三相短路電流校核,還是末端三相短路電流校核?

  • 高壓電纜熱穩定校驗時t該取多少?

    以前做高壓電纜的熱穩定校驗時,其短路電流持續時間按斷路器開斷速度來取,一般選0.2s,然后查設計手冊第二版P200的表格,若系統的短路電流不大于25kA時電纜截面取為95,若不大于31.5kA則取為120今天做一個工程時查了一下設計手冊第三版,發現P250的表格5-25(常用電纜按熱穩定校驗允許的短路電流有效值)中,切除時間s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s這幾項,而沒有0.2s,那我們做熱穩定校驗時這個t應該取多少啊?我看P226的示例中,近端系統的短路電流等效持續時間t’=0.15s,而我們做工業項目一般都是遠端短路系統,那么此時t=?

  • 求教10KV電纜選型中的熱穩定計算!

    做一個變電站,想問下變壓器一次側(10KV)的電纜的熱穩定計算方法?是不是把低壓側的短路電流歸算到高壓側,再根據高壓側的短路電流選擇電纜?還有就是多大線徑的10KV電纜(比如YJV-8.7/10)對應的高壓側短路電流限值,有沒有查詢表格?

  • 高壓電纜和低壓電纜熱穩定校驗一樣嗎

    工業與民用配電手冊上高壓電纜的熱穩定校驗在211頁,公式是Smin=根號Q /C x1000低壓電纜的熱穩定校驗在584頁,S>= I*根號t /k1.貌似短路電流熱效應的算法高壓比較復雜,低壓的就是短路電流乘以短路持續時間,不知可否都用低壓的公式?2.計算出來的電纜最小截面積是指一芯的還是三芯總和?比如算出來S是285,是不是就是至少要選3x95的電纜?

  • 選擇熱穩定校驗公式的問題

    工業與民用配電設計手冊中對電纜的熱穩定給出了兩條公式,分別是1、S≥I√t/k2、(S^2)(k^2)≥(I^2)t手冊說明當t小于0.1S時用2式,大于0.1S時用1式。從數學上看1式與2式是等效的,那為什么手冊要求使用不同的公式來計算呢?

  • 關于低壓電纜熱穩定系數

    我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.

  • 大家替我參謀下電纜熱穩定問題~~~~~~~~

    我在做廠房照明設計的時候,由于只做照明,故負荷較小~~~~只有10KW,按載流量,選YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~但是,根據技術措施4.6.2中的(4.6.2-2式)電纜熱穩定電流應大于等于三相短路電流,而YJV22-4*10的熱穩定電流為4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25電纜熱穩定電流分別為7.19,11.22,而16米長YJV22三相短路電流分別為5.52KA,7.62KA,9.60KA(按變壓器630KVA U%=6查表的)故我選擇YJV22-4*25的電纜,不知道可合適?請大家指教指教,我感覺這樣挺浪費的~~~~~~~~~~~~~~~

點擊加載更多

10kv電纜熱穩定校驗

10kv電纜熱穩定校驗專題,為您提供10kv電纜熱穩定校驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜熱穩定校驗 相關的專業交流討論,更多10kv電纜熱穩定校驗相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

220kv電纜

10kv單芯電纜型號

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品一区二区三区在线观看| 精品72久久久久久久中文字幕| 久久免费电影| 中文字幕一区二区在线视频| 亚洲欧美日韩高清综合678| 香蕉久久网| 偷偷狠狠的日日2020| 色综合久久天天综合绕观看| 日本一区二区三区不卡在线视频| 欧美性色欧美a在线播放| 欧美成人高清视频| 欧美成人免费一区在线播放| 女生脱衣服app| 欧美精品aaa久久久影院| 欧美电影网| 热久久最新网址| 日本一区视频在线| 日韩欧美亚洲中字幕在线播放 | 伊人久久久久久久久久| 天天做天天爱夜夜爽毛片试看| 色综合久久夜色精品国产| 色无极在线影院| 亚洲黄色片视频| 亚洲日韩在线观看| 中文国产成人精品久久一| 成人国产在线不卡视频| 综合精产国品2022| 无码专区aaaaaa免费视频| 91亚洲天堂| 成人综合在线视频免费观看完整版 | 欧美理论电影在线| 欧美日韩中文字幕| 日韩欧美中文字幕在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲精品片| 周妍希美乳三点尽露图片| 中文字幕免费视频精品一| 99久久综合狠狠综合久久一区| 成人欧美一区在线视频在线观看 | 永久免费在线看mv| sese7777|