亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV三相電纜設計接地的問題,請教!!

    我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?

  • 10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?

    10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教10kV電纜電容電流的計算(不是接地時

    10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,這時時會產生電容電流的是嗎?我不是很理解,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,呵呵,我也是模模糊糊的,請高手教一下。謝謝。還有如何計算,是電壓除以容抗嗎?

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 關于電纜鋼凱接地的問題?

    在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。。 小弟在此謝過老!!!!!

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于電纜接地的交叉互聯

    那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。

  • 10kv電纜銅線編織帶不接地有何影響?

    10kv電纜銅線編織帶不接地有何影響?

    各位達人,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,急急急!!!

  • 10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

  • 10KV戶外三芯電纜終端頭編織銅帶接地的問題

    本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?

  • 10KV單芯電纜屏蔽兩端接地產生的環流

    10KV電纜屏蔽層兩端接地時,1Km能產生多大的環流?求計算公式

  • 10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地

    10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地 根據對6~35kV配電網中性點運行方式可靠性的研究表明,近年來單相接地電容電流補償效率實際上已經降低。在城市和工業電網中,雖然各種電容電流補償裝置在研究、制造和維修費用方面增加,但出現穩定的單相接地減少時相間短路次數增加的現象,這是由于電網包括變電所配電裝置的絕緣多處損壞時,間隙性單相接地出現概率較高。另外,由于電容電流補償同簡單可靠的單相接地信號裝置與繼電保護不能同時存在,在許多電網中不能及時解決故障線路,錯誤操作的概率增高,使得危險接觸角壓可能長期存在。因此,對配電網造成很大的損失,它包括電力部門修復設備的損耗和停電對用戶的損失。 提高10kV電纜線路的可靠性和電氣運行的安全,可以廣泛采用中性點經過能建立與電容電流相當的單相接地有功電流的電阻器接地的方法,并采用單相接地繼電保護裝置及備用電源自動投入裝置。然而盡管投入大量經費到配電網建設和改造,但它們對于完全綜合自動化還是不具備,這里指的是采用在各種類型故障時能隔離故障部分的裝置,并有可能對故障狀態包括單相接地的電網采用有效而集中的控制系統.

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!

  • 接地井能和電纜井合并嗎?

    接地井能和電纜井合并嗎?

    本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 編輯 在國外一個民用房工地,使用兩根4×35電纜供電。原來設計在院內有電纜井和接地裝置的接接地井,如果根據我國的施工經驗,在有支架的電纜溝時,支架是要接地的。既然電纜溝也要接地,那么能不能把電纜井和接地井合并成一個井(這里的電纜溝沒有溝,是直接埋在地下的)。希望大家討論。

點擊加載更多

10kv電纜接地

10kv電纜接地專題,為您提供10kv電纜接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜接地 相關的專業交流討論,更多10kv電纜接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

10kv電纜對接箱

10kv電纜截面

主站蜘蛛池模板: 青青操影院| 国内9l视频自拍| 95精品视频| 亚洲影院在线播放| 中文字幕日韩精品有码视频| 亚洲欧美韩国日产综合在线| 亚洲成电影| 色天网站| 色鬼下载| 桃花视频www在线完整版| 日本欧美大码a在线视频播放| 欧美一级夜夜爽www| 欧美日韩亚洲二区在线| 免费观看一级特黄三大片视频| 久久91亚洲人成电影网站| 国产综合精品在线| 国产在线播放免费| 精品三级66在线播放| 久久精品视频18| 麻豆国产电影| 农村偷人一级超爽毛片| 欧美色精品| 日韩欧美在线播放视频| 日韩娇小性hd| 特级黄色毛片视频片子| 亚洲国产天堂久久综合9999| 亚洲合集综合久久性色| 亚洲综合黄色| 综合天天| 成人国内精品久久久久影院 | 久久福利网| 看全色黄大色黄大片免责看| 欧美成人精品第一区| 热国产热综合| 色综合天天综合网站中国| 亚洲成人激情片| 一二三四社区在线高清观看在线| 中文字幕天天躁日日躁狠狠| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 99久久国产视频| 成人毛片在线观看|