10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管啊?3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管?還有 YJV32的 一般穿什么管 .
市政10KV電纜進線,若是3根單芯電纜的話,是穿一根管,還是穿三根管?穿鋼管的話,要考慮渦流嗎?95平方的10KV電纜有三芯的嗎?
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教?。〔粍俑屑ぃ。。。?/p>
電纜線作為照明線路,YJV3*2.5,穿電線管DN25敷設,應該套取什么定額呢,管內穿線,還是電纜敷設?,謝謝各位高手給指點一下吧,急用!!!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我們這里是施工企業,機房給提供10KV電源,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,并聯在一起,高峰期的時候同時投入工作。10KV電源距離我們的配電室有540m。我們的電機采用10KV高壓電機,高壓電機的啟動柜、高壓進線柜、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,做成箱式的,放在機房的外邊,需要箱式配電站14臺。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)。現在主要是需要配備高壓電纜,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),做好聯絡,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,采用這種型號的電纜,實踐證明是合適的,我們一直都是這么做的,原來是用的380KV電機,現在準備換成10KV電機。我在配置高壓電纜的時候,查了很多資料,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,用電高峰期兩臺要全部投入。1、我可
現在總電表箱設置在底下室,然后沿墻敷設至各戶配電箱,每戶用BV10的線,由于是有六層,所以沒用電井,所以就沿墻穿PC32的管暗敷,一梯二戶,這樣的話就共有12跟PC32的管子在墻里面,這樣對墻體的強度有沒有影響啊,如果是沿柱子暗敷,這樣多的管子結構允許么?
我看大部分圖都是 在電纜型號后+sc50(或者70等等)這個sc我查了是鋼管是不是鍍鋅鋼管呢那要是鍍鋅鋼管要用什么符號表示
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
現在我一個變電站出了多回10KV 630的單芯電纜 我必須做排管過街(盡量少的排管,因為出線很多)我聽說單芯需要品字堆疊 請問我最小要多大的管子(200行不?),我用鋼管可以嗎? 3根一起不存在渦流了吧?另外 請教如果我低壓電纜和10KV同排管 有要求必須敷設在上還是下嗎?我有轉彎井的麻煩大家幫幫忙?新手拙計啊~~~
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,小區用的
長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
電纜直接埋地不能低于0.7米,如果穿焊接鋼管埋地的話,這個深度應該是多少???我手頭的資料都翻遍了也沒有找到??!大家幫幫忙?!謝謝