業主要求總設計容量9000KVA,但超過8000kva,就需要雙電纜線纜化進線,因為高壓電纜在8000kva時候就需要電纜3x300,那進線柜需一定設計成雙進線柜嗎?求教中。。。。。。
各位高手大家好,我是一個新接觸電力設計的人 我想請問下 10kv和110kv的電纜可以放在一起么,前提在同一個管溝中?還有想請問下 平時規劃給的一個回路的110kv電纜 需要預埋多大的管?一個回路指幾根電纜?請各位知道的幫幫忙 謝謝
熱控的設計規程哪里有的下啊?兄弟知道的告訴我啊.
1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座。2.新建分界室工程,包括建筑,裝修,電氣,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座。
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,略長一些的電纜需要一端直接接地,另一端經保護器接地,電纜特別長,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
請教10kV電纜設設計、安裝?現有一2。7km長電纜線路,擬采用YJV22-8.7/15-3*300電纜。1、如何分段保證施工?2、轉角工井、直線工井尺寸如何放啊?請同行朋友指點了 謝謝先了
各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架。其竟寬要求是多少?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢?希望大家積極獻言。謝謝
民用建筑電線電纜設計規程
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,中國變頻器市場研究報告顯示,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,當年同比增長達到了近40%,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,市場年需求量也以年 30%的速度遞增。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的專用電纜,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
民用建筑電線電纜防火設計規程 DGJ08-93-2002上海地方標準,做上海的工程的同行一定要看。親手錄入、排版,制作為PDF格式,頁碼、版式等與原件相同
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,什么時候可以不配置呢,和負荷開關柜的形式有關系嗎?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎?或者什么時候需要設置,什么時候可以不設置?期待你的回答,謝謝!
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
10kv電纜設計規程
10kv電纜設計規程專題,為您提供10kv電纜設計規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜設計規程 相關的專業交流討論,更多10kv電纜設計規程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題