熱繼電器故障分析及處理熱繼電器是廠礦企業使用較普遍的電氣設備之一,一般由加熱元件、控制觸頭和動作系統、復位機構等三部分組成,它是依靠通過發熱元件的負載電流超過允許值時,所產生的持續增大熱量使動作機構隨之動作的一種保護電器。主要用于電力拖動系統中保護電動機的過載、及對其它電氣設備發熱狀態的控制,目的是防止電動機等設備長時間嚴重過載,而導致的電動機等設備絕緣老化加速、使用年限縮短、甚至燒毀的現象發生。 熱繼電器常見的故障包括:拒絕動作、誤動作和動作不穩定時慢時快,產生的原因及其處理措施如下。1 拒絕動作原因及對策熱繼電器與電動機等設備不匹配。額定技術值過大或不適合,造成熱繼電器拒動。額定技術參數應重新選擇。熱繼電器外接線螺釘虛接、虛焊。應將外接線全部檢查后接好接實。動作電流整定值偏大,應合理調低整定值或更換額定電流符合要求的熱繼電器。因負荷側短路或負載電流過大。反復短時操作頻率過高或機械機構故障,使熱繼電器不能動作,導致熱元件燒斷或脫焊拒動。應更換新熱繼電器,或選擇帶速飽和電流互感器的熱繼電器。年久失修,導致機械動作機構和膠木零件的磨損。積塵銹蝕或變
:time:
概 述 煉鐵廠2200立方米高爐1NBA渣處理系統是高爐生產中的重要一環,它將煉鐵產生的火渣變為水渣,經轉運站轉入主運渣皮帶運往水渣堆場,作為水渣運送的膠皮帶共有4條。以下就皮帶機電機電氣控制系統出現的繼電器線圈不釋放故障為例,進行分析和探討。
這個繼電器是干嘛用的啊?
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
壓力繼電器常見故障與排除方法:┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 故障現象 ┃ 產生原因 ┃ 排除方法 ┃┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃ ┃ 1.微動開關損壞 ┃ 1.更換微動開關 ┃┃ ┃ 2.電氣線路故障 ┃ 2.用萬用電表檢查原因,排除故障 ┃┃ ┃ 3.閥芯卡死或阻尼孔堵死 ┃ 3.清洗、修配,達到要求 ┃┃ ┃ 4.進油管道彎曲、變形,使油液流動不 ┃ 4.更換管子,使油液流動暢通 ┃┃ 輸出量不合要求 ┃暢通 ┃ ┃┃或無輸出 ┃ ┃ ┃┃ ┃ 5.調節彈簧太硬或壓力調得過高 ┃ 5.更換合適的彈簧或按要求調節壓力值 ┃┃ ┃ 6.管接頭處漏油 ┃ 6.擰緊接頭,消除漏油 ┃┃ ┃ 7.與微動開關相接的觸頭未調整好 ┃ 7.精心調整,使接觸點接觸良好 ┃┃ ┃ 8.彈簧和杠桿裝配不良,有卡滯現象 ┃ 8.
原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/5/Thesis_0_43_3253.html 廣電公司有兩臺保定變壓器廠生產的SFP 7-370000/220型的主變壓器。兩臺變壓器分別在1999年10月和2000年2月投產。 投產后均發現油流繼電器的指針有比較嚴重的抖動現象。最初運行的兩、三個月內,未發現其它異常現象。但隨著運行時間的延長逐步出現了油流繼電器的接點時常接觸不良,造成備用冷卻器頻繁投、退現象,極易造成潛油泵電機和風扇電機燒壞。更為嚴重的是2000年3月,1號主變第三組冷卻器的油流繼電器油管內的零件全部抖脫,有四顆M6×20的鏍釘及其防松彈性墊被油流順著油管沖得不知去向。 雖然現在1號主變仍在運行,但這幾顆螺釘和墊片給1號主變的安全運行造成了極
請問大家繼電器室接地是做接地排還是直接接再盤柜上?以前我們在做接地排的,有一次去通電檢驗的時候發現施工隊竟然沒有把繼電器室的接地排與電纜室的連通,后來就索性接到盤柜上,今天施工隊又說我們不做接地排,主要是我們的電流互感器接地在繼電器室的,大家如何看待是否要做接地排
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。 (1)長期穩定工作的電動機。。。。。。。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。
在過去的差動繼電器中,有兩組平衡線圈,請問這兩組平衡線圈的作用?如果用這種差動繼電器能否實現比率差動?小弟是新手,還請各位大俠指教。
在畫一個線路圖的時候,有一個問題不是很明確請大家幫助一下。 時間控制器在線圈得電的時候,是延時閉合或斷開的這個毋庸置疑,那么在線圈失電的時候,延時繼電器是否也是延時斷開或閉合。 請大家幫助。謝謝。
我們購買了6KV同期檢查繼電器,在使用過程中發現繼電器發生了"鳥啄"現象,請高手教教我如何進行調整,下午我們準備做一下最小動作電壓和返回系數實驗,看看情況
有個工地,有幾臺15KW的電動機,為星三角啟動,最近業主那邊通知說熱繼電器的選用要按照分路的線電流來選,你們有聽過這種說法嗎?
我現在用了2只90A的無錫天豪的固態繼電器,實際長期通過的電流只有34A,我使用的是90*90*90的散熱器,沒帶風冷;結果用了一個月,固態繼電器就爆掉了。負載是純電阻的電加熱器還有我用OMRON的G3NA240B;這是40A的固態繼電器,實際長期通過的電流只有30A,我使用的是50*90*90的散熱器,沒帶風冷;結果用了9個月,固態繼電器就爆掉了十多個;負載是純電阻的電加熱器這是咋會事情?
微機操作板中合閘回路有一個合閘保持繼電器,當開關出現機器問題合不上閘時,合閘保持繼電器繼續保持,有燒壞合閘線圈的可能,請教大家如何處理的?
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
在現場調試個項目,發現打到遠程操作時繼電器上的燈發亮,但繼電器線圈不合不影響操作,用表測發現線圈上沒電壓,請教高手為什么會出現這種問題?怎樣解決?我想找下關于感應電問題的書籍,有朋友能推薦幾本嗎?最近這個問題老困擾著我
我本人是學弱電的,當年的電工沒學好,所以遇到問題還是經常干著急……問題是這樣的,我需要控制一個電動門,就是一個正反轉電機帶動那種,原來是有個遙控器來控制正反轉的。控制箱里有預留的接點,分別是open close stop com,含義是不用說了。我試了一下,只要在OPEN與COM之間短一下,門就自動開到位,內部有限位開關控制過限的問題。現在是要求一個控制電路板(門禁控制電鎖)的軟件實現對門的開關指令,但這個控制板有三個控制輸出接點,分別是OPEN CLOSE COMM,問題出了,如果要求OPEN,它在OPEN與COM之間是常閉的,這樣在有其它功能的要求時,經常發生指令的沖突和混亂。所以,我想應該把常閉的信號變成短時閉路然后斷開,類似脈沖信號那樣子的。問過幾個朋友,他們說有成型的電路板可用。可是我覺得,如果用一個繼電器,電路板的接點控制線圈電源,而將繼電器自身的常閉接點串聯進來,就可以實現NO接點閉合一下立即斷開的效果了,是不是可行呢?請各位不吝賜教。