亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 線路接地故障的處理的探討分析

    1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量

  • TDW-1路燈電纜故障定位儀

    TDW-1型路燈電纜故障定位儀,又稱低壓電纜故障定位儀,使我公司針對低壓電纜的特點而研發出來最新低壓電纜故障測試儀器,它既適合市政路燈電纜故障,也可以作為“沖閃法”電纜故障測試儀的配套儀器,此儀器從實用性出發,恰好彌補了“沖閃法”電纜故障測試儀使用缺陷,二者優勢互補,相得益彰,組成一套較完美的低壓電纜故障測試儀。同時對高壓電纜的低阻、斷路故障也可快速定點,提高工效數倍。 本儀器是路燈電纜維護、路燈電纜故障查找的便攜式、操作簡單、高精度儀器。 優點特點: ★操作簡單,無需分析波形。 ★便攜,單人輕松操作,無需220V電源。 ★基于數字技術,定點準確。 ★故障點定位的同時,查找電纜走向、埋深。 ★抗干擾強,不受分叉、穿管等因素影響。 ★電纜上方系硬質路面,如地磚、水泥路面也不影響。 ★低壓電纜的各種故障,開路、短路、斷路、接地、死接地,外皮破損,電纜受潮,電纜氧化,泄露性故障等。 ★無需引入高壓設備,安全輕松。 ★發射裝

  • 配電線路故障定位方法及優缺點

    目前,在我國配電網已經實用化的故障定位有“兩種方式三種方法”。兩種方式:離線式和在線式。關鍵字:配電線路故障定位 離線式故障定位 故障指示器 故障定位三種方法:1. 脈沖信號注入法,這是一種離線式故障定位方法。原理就是在斷開的故障線路上,注入高壓脈沖信號,然后沿線路檢測出故障點。具體方法是直流法定段,交流法定點。2. s信號注入法,這是一種在線式的定位方法。原理就是在PT的低壓側注入一個220HZ的信號,并沿路檢測出故障點。3. 故障指示器法,這也是一種在線式的定位方法。原理就是把

  • 絕緣監測及故障定位儀應用案例解析

    絕緣監測及故障定位儀應用案例解析

    隨著自動化程度的提高,絕緣故障定位儀當前越來越多的應用于我們的生產生活之中,東莞乾博電子一直致力于絕緣故障定位系統的推廣與應用,今天我們分享下絕緣故障定位儀在各種環境中的應用案例。 絕緣監測及絕緣故障定位系統應用案例一 ---絕緣監測及絕緣故障定位系統在輪船上的應用

  • 10千伏線路常見接地故障及預防.doc

    1、通道不暢造成接地 通道不暢指線路通道保護區內有樹木,建筑物和其他不符合規程規定的交叉跨越線路,特別是大風或雨雪天氣時,更易造成接地故障。按照有關線路運行規程,保證線路保護區內障礙物與導線的安全距離是解決這一現象的有效途徑,對于線路通道不好解決的地方,更換絕緣導線也可解決這一問題。 2、導線被外力破壞造成接地 即使導線保持對地安全距離,也可能被外力破壞。為避免些類現象發生,在作業區的導線上懸掛“有電危險”字樣的夜光標志牌,這樣夜晚作業時也可以看到,可以更好地起到警示作用。 3、絕緣子擊穿造成接地 絕緣子包括導線支持絕緣子、隔離開關支持絕緣子、變壓器絕緣套管、斷路器絕緣子等,被雷擊穿造成接地,或斷路器真空泡破裂造成接地,這種現象不易目測,一方面嚴把進貨關,另一方面要加強線路巡視維護,在雨季前對絕緣子進行擦拭。 4、非熔絲接觸橫擔造成接地 個別用戶跌落式熔斷器熔體熔斷后,臨時用鋁絲代替熔體,纏繞連接,我們稱之為“綁克現象”,這種現象在實際運行中常見,也容易造成接地。 5、避雷器擊穿造成接地

  • 配電自動化之小電流接地故障選線和定位

    本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,國家電網公司、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻。近年來,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網小電流接地故障檢測與定位、短路故障檢測與處理、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 淺談低壓配電線路的接地故障保護

    淺談低壓配電線路的接地故障保護

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 10kV配電線路單項接地故障及處理方法

    知識點:故障接地

  • 判斷380/220V供電線路相線接地故障口訣

    星形接法三相線,電筆觸及兩根亮, 剩余一根亮度弱,該相導線已接地; 若是幾乎不見亮 ,金屬接地的故障。 說明: 電力變壓器的二次側一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三線制系統中,用驗電筆觸及三根相線時,有兩根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,但還不太嚴重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地故障。

  • TN系統配電線路接地故障保護

    TN系統配電線路接地故障保護的動作特性應符合下式要求:Zs·Ia≤Uo(4.4.6)式中 Zs--接地故障回路的阻抗(Ω);Ia--保證保護電器在規定的時間內自動切斷故障回路的電流(A);U。--相線對地標稱電壓(V)。請各位同行前輩們指點一下這個具體是怎么計算的。小弟找了很久都沒找到詳細的計算方法Zs Ia 這兩個值是怎么得來的呢(麻煩知道的說一下,我是真不知道。請不要罵小弟哈。小弟電氣基礎不好)

  • 遇到一起10KV線路接地故障,原因很奇怪,求解!

    11月12日19時我單位接到調度通知,一條10KV線路發生接地事故,相關人員趕到現場,經夜間特尋,未發現明顯故障,變電所合閘后顯示正常。第二天凌晨,又接到調度此線路接地故障通知。我等趕到現場,此時接到有自維用戶反應其變壓器低壓0.4KV輸出不正常,我到現場用萬用表測量其a-0為136V,b-0為138V,c-0為0V,分析變壓器10KV側只有1相輸入,缺失2相,后經測量,變壓器無故障,被排除。后搖表測量其10KV電纜,B-C兩相短路并接地。 問題出來了: 1,B-C兩相短路接地變電所應速斷跳閘,但是居然堅持了一夜(其為數字變電所)。 2,就算變電所保護定值有問題,10KV電纜兩相短路,一夜的時間電纜也會被燒成灰,為什么變壓器二次側還會有電壓存在? 補充一下,變電所據此電纜大約有7公里的長度。

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 10KV線路單相接地故障處理方法初探

    引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,且查找和處理起來也比較困難。如果線路長時間接地運行,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,引起值班人員拉閘停電,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故。 傳統處理方法 線路接地時,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,會推拉確定具體的10KV接地饋路,然后電話通知供電站查線。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法。 1.經驗判斷法 一般情況下,供電站在接到變電站查線通知后,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),歷史運行情況(原先經常接地)等,

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(1)

    敘述利用線路的過電流保護兼作接地故障保護的條件;采用帶有單相接地保護的斷路器或設備零序電流保護的要求;采用漏電電流保護器 RCD 的具體做法及需要注意的問題。 低壓配電線路中的單相短路,回路中相線、中性線連接不良,這種情況容易發現,例如燈會不亮或者熄滅。而占短路80%的接地故障,相線與PE線、電氣設備的外露導電部分或大地間的短路卻難于覺察。例如PE線PEN線連接松動燈照樣亮,如PEN線迸發火花,則容易釀成火災。配電線路應設置接地故障保護,在發生故障時,保護元件必須能及時自動切斷電源,防止人身電擊傷亡、電氣火災和線路損壞。 TN系統發生接地故障時,用電設備金屬外殼接觸電位低,故障電流大,一般過電流保護電器可快速切斷故障線路,TN系統的低壓配電線路采用過電流保護兼作接地故障保護需滿足:Za×Ia<220V的動作特性

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(2)

    TT系統中性點接地與PE線接地分開,中性線N與PE線無連接,供電線路一般較長,相-地回路阻抗較大。發生接地故障時,故障電路內包含外露導電部分接地極和電源接地極的接地電阻(R+RA),阻抗大,故障電流小,過流保護元件不易啟動。在這種系統中裝設RCD作單相接地保護是有效的措施之一。 對于TT系統,裝有RCD的支路與不裝RCD的支路不應使用公共接地極。必須有獨立的接地板與PE線專供有RCD的分支回路用。 IT系統是變壓器中性點不接地或經大阻抗接地,用電設備外殼直接接地。發生單相接地故障時,接地電流為電容電流。電流通道為:電源-相線-大地-網絡電容-電源。故障電流為另兩相對地電容電流的相量和,故障電流小,不需要中斷供電

  • 變電站查找判斷線路接地故障的快速方法

    線路發生接地是變電站常見的故障,怎樣快速判斷、隔離故障點不僅能保證電網安全穩定運行,而且還能減少停電損失,這是我們接觸這行的當值調度及變電值班員應該探討的問題。按照事故處理常規,當變電站監控機發母線接地報警信號后,值班員們往往是首先斷開10kV分段開關,判斷故障點所在范圍,然后在此范圍內再用拉路法逐條停送線路來判斷接地線路,再將該線路隔離。這樣處理的方法雖然是判斷尋找線路接地故障的最正確的方法,但我認為這種方法處理起來一是增加了操作量,二是增加了停電線路范圍,延長了故障線路的運行時間,對電網的穩定運行也構成一定影響。根據多年的變電值班經驗,我認為處理

點擊加載更多

線路接地故障定位儀

線路接地故障定位儀專題,為您提供線路接地故障定位儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與線路接地故障定位儀 相關的專業交流討論,更多線路接地故障定位儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地短路故障

小電流接地故障

主站蜘蛛池模板: 视频精品一区二区| 欧美1314性欧美| 成人国产在线视频在线观看| 999精品| 亚洲免费成人| 亚洲三级视频在线观看| 中文字幕日韩高清| 中文字幕国产亚洲| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 亚洲免费黄色网址| 亚洲国产欧美在线人成app| 外国成人网在线观看免费视频| 色www精品视频在线观看| 日韩免费三级| 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 婷婷色在线| 亚洲黄色在线看| 亚洲影视网| 中文字幕精品一区二区三区视频 | 国产成人精品午夜视频'| 成人激情综合| 国产粉嫩| 黄网站视频在线观看| 久久高清免费视频| 欧美 日产 国产精品| 亲亲在线| 色婷综合| 亚洲精品视频导航| 亚洲最大成人在线| 伊人青青青| 久久伊人草| riav久久中文一区二区| 国产v亚洲v天堂无码| 国产原创视频在线观看| 久久―日本道色综合久久| 欧美久久超级碰碰碰二区三区| 欧美一区二区精品系列在线观看| 日韩在线aⅴ免费视频| 亚洲bt欧美bt高清bt777| 亚洲一区二区高清| 国产成人精视频在线观看免费|