我不明白當回路有故障時只要斷路器斷開,不就知道哪里有故障了嗎?為什么說看不出來是哪里出現故障呢?而要加個隔離開關才能知道是哪里有故障呢?
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
現關于手車式斷路器的接地問題有點疑惑:手車式斷路器在工作位置要通過銅母線接地,這是各個成套廠家的一致做法,但是手車式斷路器在試驗位置及所有的中間位置時是否一定要通過銅母線接地呢,有2種做法:1.手車式斷路器在試驗位置及所有的中間位置一樣通過銅母線接地,如ABB及華電的做法;2.手車式斷路器在試驗位置及所有的中間位置通過導軌及殼體與接地母排連接,保證相應的接地連續性即可(DC 30A,電壓降小于等于3V)查GB 3906-2006標準的5.3.4條--“可抽出部件應接地的金屬部分在試驗位置和隔離位置以及所有的中間位置時均應保持接地。在所有位置,接地連接的載流能力不應小于對外殼的要求值(見5.102.1)”。這樣似乎不需要通過專用的銅母線接地了。
電氣跳躍閉鎖回路通常是由跳躍閉鎖繼電器實現的。跳躍閉鎖繼電器TBJ具有一個電流啟動線圈TBJ/I、一個電壓保持線圈TBJ/U、2對動合觸點TBJ1、TBJ4和2對動斷觸點TBJ2、TBJ3、TBJ/I接于斷路
08年做的工程安裝的4000A萬能式斷路器,據廠里電工介紹:該斷路器近期突然跳閘,合閘后約30分鐘再次跳閘,開關顯示接地故障(開關出廠時設定是1200A接地電流),初步檢查未發現下端有接地,再次合閘過后又跳閘,應急辦法將接地保護關閉。后來未有跳閘,但是開關上顯示的接地電流與開關負載的電流很接近;當負載電流小于1200A時,故障現象消失。至今未查明真正原因,請各位幫幫分析原因及解決的辦法,謝謝!
我們一個項目的業主提出,電動機接地故障保護能不能跳接觸器?還有就是接地故障保護是否必須跳斷路器,這樣就可以省下分離脫扣器,減少投資!
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
施耐德MT06-630/3P MIC6.0接地故障保護TCE可以用什么國產的產品代替,請老師指點一下!謝謝!???
5年左右的工程,萬能斷路器品牌為梅蘭日蘭,額定電流為4000A。1日發生兩次跳閘,都是接地保護故障。該斷路器突然跳閘,復位后正常,過兩三個鐘之后有跳閘,按斷路器復位鍵后,又正常合閘。斷路器跳閘時負荷較小,為400A左右。三相基本平衡;查看斷路器最大接地電流為450A,設定為500A,現已將最大接地電流設定調整為650A。請大家幫忙分析一下原因和后續怎么能查出原因,應采取什么動作
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
供電配電樓主發帖框架斷路器的接地問題abaozi樓主1樓2016-07-1121:29最近在做低壓柜的試驗中發現:1:假如用自帶的三相發電機送電給母排,需要把接零地線給拆開,不然三相發電機的出線開關會跳閘2:最近帶了一臺220V的發電機,用一個三相調壓器,在變壓器的低壓側供電,變壓器高壓側帶電,通過電纜使高壓柜帶電。用各個出線柜調試各個框架斷路器。發現這時是沒有拆開接零地線的,開關依然沒跳閘。求教是什么原因呢?是不是框架斷路器的接地電流的問題呢
在整定的環境條件下,1.13In 電流1h 內不脫扣;在整定的環境條件下,1.45In 電流1h 脫扣。
隨著經濟的快速發展,用戶對電能質量的要求也越來越高,保證電力系統的安全可靠運行也越來越重要。高壓斷路器是電力系統中最重要的開關設備之一,在電網中起到控制和保護作用,即正常運行時通過開合斷路器來投入或切除相應的線路或電氣設備從而變換電網的運行狀態;當線路或電氣設備發生故障時,將故障部分從電網中快速切除,保證電網無故障部分正常運行。若斷路器不能在系統發生故障時正確動作、消除故障,就可能使事故擴大甚至發生系統崩潰。因此高壓斷路器性能優劣、工作是否可靠是電力系統能否安全穩定運行的重要決定因素。 由于受設計、生產、運行工況、檢修與維護、電動力及大電流沖擊等因素的影響,斷路器在系統中發生故障的幾率較大。下面詳細介紹高壓斷路器的故障及其產生原因。 一、絕緣故障
大家好,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?
近幾年來,隨著電網的不斷建設發展,各類用戶對電壓質量和供電可靠性提出了更高的要求。真空斷路器由于滅弧能力強、電氣壽命長、現場維護方便、技術含量高等優點,在電力系統35kV及以下電壓等級中被廣泛應用。盡管真空斷路器已經普及應用,對某些問題仍需慎重對待、正確處理,方可保證電力系統的安全穩定運行。及時發現查找出真空斷路器的故障點,采取積極的防范措施,對提高電網供電的可靠性是很有幫助的。現結合始興供電局最近發現的一起真空斷路器故障作簡要分析。 1 故障的發現 <
高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,一旦出現故障,就會造成大面積停電。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法。 一、萬能式斷路器跳閘,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘。斷路器不能合閘的原因較多,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,還是斷路器自身或控制回路有故障。以下用方框圖來
發生“拒合”情況,基本上是在合閘操作和重合閘過程中。此種故障危害性較大例如在事故情況下要求緊急投入備用電源時,如果備用電源斷路器拒絕合閘,則會擴大事故。判斷斷路器“拒合”的原因及處理方法一般可以分三步。 1)檢查前一次拒絕合閘是否因操作不當引起(如控制開關放手太快等),用控制開關再重新合一次。 2)若合閘仍不成功,檢查電氣回路各部位情況,以確定電氣回路是否有故障。檢查項目是:合閘控制電源是否正常;合閘控制回路熔斷器和合閘回路熔斷器是否良好;合閘接觸器的觸點是否正常;將控制開關扳至“合閘時”位置,看合閘鐵芯動作是否正常。 3)如果電氣回路正常,斷路器仍不能合閘,則說明為機械方面故障
接地開關的動熱溫定試驗:按照標準規定檢查項目,機械開關裝置在動熱穩定試驗后應該立即進行空載操作,且觸頭應該在第一次操作時分開,同時進行操作力的測量。按照標準,需要一圈以內操作的接地開關所需的力應不大于250N,在轉動角度最大為15°的范圍內,操作力的最大值允許為4